تحديد الأسلاك في صندوق التوصيل

4

لدي لاعبا أساسيا للتغيير في شقتي. يوجد سلك أسود وأبيض وأسود في صندوق التوصيل.

تم توصيل التجهيزات القديمة بالأسلاك البيضاء والحمراء فقط. قادني هذا إلى الاعتقاد بأن شيئًا غير طبيعي ، لأنني توقعت أن يكون مرتبطًا بالأسلاك البيضاء والسوداء على الأقل ، وإن كان السلك الأحمر هو الأرض وكان من الممكن إهماله من قبل الشخص الذي قام بتركيب الجهاز القديم.

على أي حال ، لقد اختبرت مع الفولتميتر من أجل معرفة أن سلك السلك هو السّاخن.

أحصل على قراءة على الفولتميتر عندما أختبر الأسلاك البيضاء والحمراء معاً وعندما أختبر الأسلاك البيضاء والسوداء ولكن ليس عند اختبار الأسلاك السوداء والحمراء. هذا يخبرني أن السلك الأبيض هو السلك الساخن ، عندما يجب أن يكون السلك الأسود.

ولكن من الغريب حقًا أن أطفئ مفتاح الضوء ، وهذا هو المكان الذي لا أفهم فيه حقاً ما يحدث. إذا كان المفتاح مطفأًا ، فأحصل على قراءة على الفولتميتر عندما أختبر السلك الأسود بالأبيض فقط. كنت أتوقع أن لا أرى أي قراءة على الإطلاق عندما يكون المفتاح مغلقاً. بالإضافة إلى ذلك ، أتوقع أن يظهر السلك الساخن قراءة على الفولتميتر عند اختباره بالسلك المحايد والأرض. في هذه الحالة ، يظهر تركيبة الأسلاك السوداء والبيضاء فقط القراءة ولا يحدث عند اختبارها بالسلك الأحمر. هذا لا يمكن تفسيره حقا بالنسبة لي لأن السلك الأسود أو الأبيض يجب أن يكون ساخنا.

للتلخيص ، إليك نتائج اختباراتي بطريقة أكثر بساطة:

المفتاح قيد التشغيل:

  • أحمر + أبيض: 120 فولت
  • أسود + أبيض: 120 فولت
  • أحمر + أسود: 0V

المفتاح مغلق:

  • أسود + أبيض: 120 فولت
  • أحمر + أسود: 0V
  • أحمر + أبيض: 0V

أنا مستجد تمامًا عندما يتعلق الأمر بالكهرباء ، ولكن هذا لا يبدو طبيعيًا بالنسبة لي وفقًا لما قرأته عبر الإنترنت. سيكون الحل البسيط هو توصيل أداة التثبيت الجديدة بنفس الطريقة القديمة ، على الأسلاك الحمراء والبيضاء بينما تتجاهل الأرض ، لكنني لا أشعر بالأمان عند القيام بذلك.

من الواضح أن بعض افتراضاتي يجب أن تكون خاطئة أو أن هناك مشكلة في صندوق التوصيل ... ما الذي يمكنني فعله حيال ذلك؟ هل هناك خطر على السلامة؟

شكرًا على مساعدتك

    
مجموعة user1707845 30.10.2017 / 19:34

2 إجابة

8

تبدو هذه الأسلاك طبيعية تمامًا بالنسبة إلي ، وفقًا للمعايير الأمريكية:

  • سلك أبيض = محايد

  • السلك الأسود = ساخن (غير متشابك)

  • سلك أحمر = ساخن (مبدّل)

عندما يكون المفتاح قيد التشغيل ، يتم توصيل الأسلاك السوداء والحمراء بشكل فعال معًا في المحول ، بحيث يكون الجهد بينهما صفرًا. إذا نظرت داخل المربع الذي يوجد فيه المفتاح ، سترى أنه متصل بين الأسلاك السوداء والحمراء.

عندما يكون المفتاح مغلقاً ، لا يكون السلك الأحمر متصلاً بأي شيء على الإطلاق ، لذا فإنه يُظهر صفر فولت لأي سلك آخر (بسبب المعاوقة المحدودة للفولتميتر).

    
الجواب معين 30.10.2017 / 19:44
3

يجب أن يكون الوضع محايدًا باللون الأبيض أو الرمادي ، وأن تكون القواعد في أمريكا الشمالية.

يجب أن يكون مستوى سلامة المعدات عاريًا ، أو أخضر ، أو أخضر / أصفر في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يكون Hots أي لون آخر: أسود بني أحمر برتقالي أصفر وردي أزرق بنفسجي.

ومع ذلك ، فلديك نوعان من القفزات المتورطة عادة في دارة مصباح: دائمًا ساخن (ربما لا تريد ذلك للمصباح) ، وساخن مبدئي (وهو ساخن مع مفتاح "تشغيل").

عند العمل في كبل متعدد الموصلات ، فإنك عالق في الألوان القياسية التي تأتي بالكابل: عارية ، بيضاء ، سوداء وأحيانًا حمراء. وبالتالي ، فإن "الممارسة التقليدية" هي استخدام اللون الأسود الساخن والحار على الساخن ، لأنه غالباً ما يستخدم في الأماكن التي يكون فيها السلك الأحمر في الكبل.

    
الجواب معين 31.10.2017 / 00:50