كيف أقوم بتشخيص محرك مروحة ضاغط مكيف الهواء المركزي والمكثف؟

9

لديّ وحدة براينت سنترال إير 15 عامًا في منزلي. بالأمس توقفت عن العمل. إليك ما قمت بفحصه.

  • لا يتم تعطل أداة الانفصال في الطابق السفلي.
  • يعمل الفرن جيدًا من منظم الحرارة.
  • يعمل المنفاخ في الطابق السفلي من الفرن عند تشغيل AC ، وينفث هواء الغرفة المؤقت في المنزل ، ولكن المروحة على الضاغط لا تدور. المروحة على الضاغط تدور بحرية عندما أقوم بتدويرها يدوياً بعصا.
  • تم التحقق من وجود المصاهر في المربع الخارجي. لا يوجد أي صمامات خارجية ، فقط على / قبالة سحب thingy مع اثنين من لوحات معدنية لديك لتشغيل رأسا على عقب لإيقاف.
  • المكثف ليس مسطحًا في الأعلى ، ولكنه أقل تقريبًا ، ثم أيًا من أمثلة المكثفات المزدوجة ثنائية التيار AC التي شاهدتها على youtube.
  • أحصل على 220 فولت في الملامس.
  • أحصل على 220 فولت على موصل.
  • أحصل على 24 فولت من منظم الحرارة.
  • عندما يكون الهواء في منظم الحرارة الموصل الملف اللولبي للمدخل ، عندما يكون الهواء مطفأ يخرج.
  • عندما يكون الهواء في منظم الحرارة ، أسمع صوتًا ضجيجًا قادمًا من الضاغط الخارجي ، ولكن لا يمكنني معرفة مصدر الطنين.
  • إذا قمت بتشغيل الملف اللولبي في حالة إيقاف تشغيل التيار المتردد ، فلا يبدأ الضاغط ولا تدور المروحة ، فقط أسمع صوت الطنين.
  • إذا انتظرت الضاغط في الخارج لبضع ثوان أثناء تشغيل التيار المتردد ، فهناك صوت طنين آخر ينطلق لمدة 3 ثوانٍ ثم يتوقف. من الاستماع إلى التيار المتردد عندما كان يعمل ، فإن هذا هو صوت الطنانة الذي ينطلق قبل أن يتم تشغيل الضاغط والمروحة عادةً.
  • بعد ترك الوحدة غير العاملة لمدة بضع دقائق أثناء تشخيصي ، لاحظت أن المعدن الموجود أعلى محرك مروحة الضاغط كان ساخنًا جدًا للمس. لقد تبرد بعد أن أوقفت التيار المتردد.
  • أفكر أن محرك المروحة على الضاغط قد مات أو أن المكثف سيء. هل هناك طريقة لفحص المكثف ومحرك المروحة أثناء وجودهما في الوحدة؟ مع السلطة خارج بالطبع. هل يعتقد أحد أنه شيء آخر؟ هل يتعين عليّ شراء الجزء المُبدل (485 دولاراً أمريكياً لمحرك مروحة الشركة المصنعة و 200 دولار للمكثف المزدوج) من الشركة المصنعة أو هل يمكنني استخدام مصنّع طرف ثالث؟ أي مساعدة أخرى ستكون موضع تقدير. بقدر ما أحب إحضار رجل HVAC هنا لا أستطيع تحمله. إما أن أذهب بدون AC ، أو أصلحها بنفسي.

    تعديل: مع التيار المتردد على I يدوياً أغلقت المروحة على الضاغط وبدأت المروحة في الدوران وأطلقت وحدة التيار المتردد.

        
    مجموعة Craiğ Manske 14.07.2012 / 01:01

    2 إجابة

    8

    انتهى بي الأمر إلى سحب المكثف واختباره مع مقياس أوم. كان ميت. أنا يمكن أن أذهب بسهولة إلى تزويد HVAC المحلي ، اشتريت مكثف جديد ل 30 $ وثبته بنفسي. ولكن ، ولأنني أردت أيضًا اختبار الضغط ، اتصلت بالشخص الذي قام بتركيب الفرن الخاص بي. لقد أكد أنني "قمت بعمل جيد" ، فقد كان مكثفًا. ولأنني فعلت معظم العمل التشخيصي ، فقد قطعني صفقة جيدة.

    في النهاية ، الشيء الأكثر أهمية ، في يوم من 95 درجة عندما تكون الرطوبة 70٪ ، الزوجة السعيدة هي حياة سعيدة. ؛)

        
    الجواب معين 14.07.2012 / 18:01
    0

    فقطللرجوعإليهافيالمستقبل.

    يحتويالضاغطعلىلفتين،ولفتشغيلولفبداية،وهيالمحطةالمشتركةهيالنقطةالتييتصلبهاكلمناللفضاغط،وبالتاليالتعيين"المشترك". على سبيل المثال ، لنفترض أنك قرأت مقاومة 3 أوم لملف الجري (شائعة التشغيل) ، وقرأت مقاومة 5 أوم لملف بدء التشغيل (عام البداية). وهذا يعني بين مطاري التشغيل وبدء التشغيل الذي ينبغي أن تقرأه 8 أوم ، حيث أن "Run to Start" يقوم بقراءة كل من مقاومة اللف في المجموع ، إذا لم يكن jive ، ثم يتم تقصير اللفة إلى نفسها أو الأرض أو اللف الآخر. يعد هذا مؤشرًا جيدًا على ما إذا كان من الممكن أن يكون للضاغط دورًا في التشغيل في حالة إرسال الطاقة إلى الضاغطات الطرفية الشائعة وتشغيلها.

    أدخل وصف الصورة هنا

        
    الجواب معين 02.09.2015 / 09:11