ما هي الطريقة المناسبة لتشغيل جهاز مراقبة الجدار لمنزل بناء جديد؟

3

تم إنشاء جدار لإنشاء شاشة كمبيوتر تعمل باللمس. بمجرد تثبيت الشاشة ، سيتم استخدامها كمركز أتمتة منزلي.

ما هي الطريقة الصحيحة لتوفير الطاقة لهذا الجهاز؟ يجب توصيل جهاز العرض بطريقة ما بمأخذ تيار كهربائي بجهد 120 فولت ، مع الالتزام أيضًا برمز NEC.

تحتوي هذه الشاشة أيضًا على مصدر طاقة صغير (كما هو موضح أدناه). أين يجب أن يكون مزود الطاقة؟ هناك تجويف خلف الشاشة ، داخل إطار الجدار ، لكي يجلس ، ولكن هذا لا يبدو آمنا ، خاصة عندما يكون هناك ملصق على مزود الطاقة ، "الحذر ، يا ساخنة".

الخطة الحالية هي كما يلي:

قم بتشغيل سلك الخط من خلال قناة كهربائية. أود أولاً أن أطيل سلك خط مصنع المراقبة عن طريق قطع قابس سلك الحبل وسدادة التيار المتردد ، ثم لصق سلك SO إلى قابس الحائط وقابس التيار المتردد ، وإطالة سلك الخط. عند هذه النقطة ، يبلغ طول خط السلك حوالي 20 قدمًا ، ثم يتم صهره عبر القناة الكهربائية الرمادية في الصورة. في نهاية القناة يوجد مربع توصيل حيث يخرج سلك الخط من الجدار ويدخل في مقبس الحائط ، وهو على بعد بضعة أقدام من صندوق التوصيل.

إذا ذهبت إلى هذا المسار ، فسيعني ذلك ربط سلك خط مراقبة المصنع ، من أجل إطالة ذلك. وإذا تم ذلك ، فهل يفعل ذلك كسر الشفرة إذا كان اللصق داخل القناة الكهربائية الرمادية؟

    
مجموعة Ryan Lazuka 16.07.2016 / 23:41

2 إجابة

4

خطتك الحالية ليست جيدة - أولاً ، تمنع 400.8 نقطة 1 استخدام الحبال كبديل للتوصيل الدائم (حشو سلك أسفل القناة أمرًا مهمًا بالتأكيد ، ويحظر أيضًا صراحةً بـ 400.8 نقطة 6). ثانيا ، يحظر 400.9 ربط الحبل أثناء التثبيت. ثالثًا ، يجب أن تكون التوصيلات السلكية في صندوق التوصيل بحيث يمكن صيانتها في المستقبل.

ستكون خطة أفضل هي نقل القناة إلى صندوق الوعاء حيث تخطط للاستفادة من الطاقة ، ثم تقوم بحشو NM عبر القناة (نعم ، هذا أمر مقبول). في نهاية الصندوق ، يمكنك ربطه ببساطة ببقية الأسلاك كما تفعل عادةً (باستخدام أسلاك التوصيل والمكسرات إذا لم تكن موجودة بالفعل). في نهاية الشاشة ، يمكنك إرفاق رابط قابل للتوجيه من IEC C13 مباشرة إلى كابل NM و قم بتوصيله بالشاشة (قد تحتاج إلى رابط بالزاوية اليمنى هنا - تأكد من أنه يقبل 14AWG لا تفعل كل ذلك).

خيارك الآخر هو استخدام مقبس انعزال في مربع تقاطع يتم تثبيته في نهاية الشاشة للقناة ، وقم بتوصيل سلك الشاشة به. هذا يتطلب أن يكون السلك إما مكشوفًا تمامًا ، أو أن تكون الشاشة قابلة للإزالة بسهولة (على سبيل المثال ، "قم بإزالة بعض أدوات التثبيت ، وإزالة قطعة متقطعة ، ثم يخرج" ، لا "أوه ، يجب علينا المسيل للدموع في الجدار لاستبدال هذا ") من أجل تطبيق النقطة 400.7 (A) 8. كما يتطلب الأمر طريقة للحصول على الحبل إلى الوعاء الغائر ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن دفن صندوق الوصل + الوعاء في الجدار. / P>

نظرًا لأنك تتعامل مع مهايئ تيار متردد - فإن مقاربة الوعاء المنعدم هي الطريقة الفائقة (لا أعتقد أنه يمكنك الحصول على موصلات IEC الأصغر لتلائم 14AWG على أي حال!). وستتمثل القضية الرئيسية في العثور على اقتران من الوعاء المعطوب والصندوق الضحل الذي يتناسب مع قبول قناة PVC. سأبدأ بـ P & amp؛ S P108W المربع هو فقط 1.125 "عميق ، وترك 0.375" للكابل ولوح اللوحة ، ونرى ما تعمل مع أوعية مقفلة - لا ينشر الناس سخيفة في Leviton رسم الأبعاد ل 689-W المرتبطة أعلاه ، حتى أتمكن " ر أقول من هنا إذا كان يناسبها أم لا. (يجب أن يكون حفر KO 1/2 قناة في المربع أعلاه موافق btw - المربعات FS-type التي تم تصميمها لتلائم القناة كلها عميقة جدًا لهذه المهمة.)

أوه ، وإذا كنت تستخدم مقاربة الوعاء المغلق ، فستحتاج على الأرجح إلى إنهاء شاشة الكوة مع بعض الجدران الجافة نصف بوصة مع ظهر الخشب الرقائقي ، باستخدام مسامير وأذرع لتركيب صندوق كهربائي. (المربعات التي تلتصق من البيئة المحيطة بها هي كوشير من قبل الكود.) بالطبع ، الطريقة الوحيدة التي سيعمل بها أي من ذلك هي إذا كان التجويف في الشاشة يناسب كل الكبلات وكذلك المحولات و J-box. / P>     

الجواب معين 17.07.2016 / 00:39
1

يجب الوصول إلى المقبس. أود فقط أن أضع صندوق جرس أو صندوق مفيد على الجانب الأيسر أو الأيمن من الكوة وأطعمه بكابل NM من خلال مسمار في الجزء الخلفي من الصندوق. قم بتوصيل الشاشة هناك. ثم يمكن الوصول إلى الوعاء عن طريق إزالة الشاشة إذا احتجت ذلك في أي وقت. طالما يمكن إزالة الشاشة ، حتى إذا كانت مثبتًا ثابتًا ، فلن أرى مشكلة في ذلك طالما أن الوعاء ليس GFCI.

Accessible (as applied to wiring methods). Capable of being removed or exposed without damaging the building structure or finish or not permanently closed in by the structure or finish of the building.

هذا يعني أن المبنى ليس جهازًا أو أي جزء آخر من معدات الاستخدام.

حظًا سعيدًا!

    
الجواب معين 17.07.2016 / 04:17