منزلي هو 54 سنة / سنة. قبل سنوات تمت ترقية لوحة الدائرة إلى 20 أمبير باستثناء AC و الفرن. أقوم بإضافة ضوء يمكن أن يستخدم 12 - 18 مقياس السلك. اخترت 14 مقياس. أنا أرغب في ربطه في مفتاح التشغيل / الإيقاف الموجود الذي أعتقد أنه قد يكون سلكيًا بسلك قياس 12. هل من الآمن الربط بين المقياس 14 و 12؟

    
مجموعة user94440 18.12.2018 / 22:46

3 إجابة

7

لا ، لا يجوز لك استخدام 14 مقياس قياس على دارة 20 أمبير. يجب استخدام سلك قياس 12

    
الجواب معين 18.12.2018 / 22:56
0

ما هو مفتاح التبديل حاليًا؟ هل كنت ستجري الربط في وحدة الإضاءة الحالية أو في المربع نفسه (لست متأكدًا من سبب قيامك بذلك ، ومن المحتمل أن يكون لديك مساحة أو مشكلات محايدة مفقودة).

يجب أن تتحقق من الكسارة التي تتحكم في دارة المفتاح. إذا كان 20 أمبير (على الأرجح مع سلك قياس 12) وتريد الاستمرار بسلك 14 مقياس ، فيجب عليك التحقق من الأحمال وتقليص حجم الكسارة إلى 15 أ. من المحتمل أنك خدمت بشكل أفضل فقط بمواصلة قياس 12. إذا كانت الأسلاك الموجودة لديك هي الألومنيوم ، فيجب عليك أيضًا لصق الأسلاك النحاسية الجديدة بجوز Al / Cu لتجنب التآكل.

    
الجواب معين 18.12.2018 / 23:00
0

يمكنك الانتقال إليه ، ولكنك ستحتاج إلى تغيير الكسارة في تلك اللوحة إلى 15 أ . وضع أيضا علامة على السلك # 12 ذاهب إلى ذلك الكسارة التي تقول "# 14 الأسلاك في الدائرة".

كما يجب تغيير أي أوعية 20A في تلك الدائرة (السيد وينكي) إلى أوعية 15 أ (السيد Horror).

Aos ، إذا كان إجمالي الأحمال الثابتة في هذه الدائرة إجمالي 7.5 أ أو أكثر ، فلا يمكن أن يكون لديك أي أوعية على الإطلاق ، أو يجب تغيير الأحمال إلى أحمال سحب أصغر.

هل ما زلت تريد القيام بذلك؟

    