لم يتم تشغيل مصابيح LED

0

أواجه مشكلة غريبة في تركيبات الإضاءة. تحتوي اللعبة على ثلاثة مآخذ ، وهي موصلة بضوء باهت. لقد استبدلت المصابيح بمصابيح Philips LED التي كانت قابلة للتخفيت. ومع ذلك ، عندما أقوم بتشغيل مفتاح التشغيل الخافت ، إلى أي مستوى ، تظل المصابيح متوقفة. الجزء الذي لا أفهمه هو أنه إذا قمت باستبدال أحد المصابيح بالمصباح المتوهج الأصلي ، فستضيء المصابيح الثلاث. يمكنني بعد ذلك إزالة المتوهجة وسوف تظل مضاءة فقط لرفض بدء النسخ الاحتياطي إذا تركتهم يجلسون قليلاً.

أي فكرة عما يمكن أن يحدث؟ أنا متأكد من أن المصابيح متوافقة.

    
مجموعة StylePotato 19.07.2018 / 05:21

1 الجواب

2

لديك باهتة القديمة يجب أن تذهب.

المخفتات عبارة عن مفاتيح تعمل بالطاقة تحتاج إلى الطاقة نفسها للقيام بأشياءها. ومن الأمثلة الأخرى مفاتيح التبديل المضيئة ، وأجهزة استشعار الحركة ، والمفاتيح الذكية إلخ. والطريقة الصحيحة لتشغيل "مفتاح الطاقة" هي إحضار المفتاح الساخن والحيادي دائمًا ، ويمكنه استخلاص الطاقة من ذلك في جميع الظروف.

على الرغم من أن المفاتيح العادية لا تحتاج إلى محايدة ؛ انهم فقط بحاجة الى الساخنه الساخنه وتبديل الساخنه. لذا فإن الكثير من مربعات تقاطع المفاتيح لا تكون محايدة. تتطلب إضافتها سحب كابل جديد من خلال الجدران. لذلك لا يمكن للشركات المصنّعة للمعتمات الاعتماد على التواجد المحايد عند إعادة تهيئة المخففات.

عند حدوثها ، تكون للمصابيح المتوهجة مقاومة منخفضة جدًا عند إيقاف تشغيلها. لذا ، اكتشف مصنعو الخباش قوة خادعة - باهتة عن طريق تسريب كمية صغيرة من التيار من خلال اللمبة. المتوهجة تسمح بسعادة مرور الحالي الصغير ، ولا تضيء لأنه الحالي القليل جدا.

أدخل LED. لديهم إمدادات الطاقة الإلكترونية النشطة. هذه الإمدادات الطاقة لا أحب كمية ضئيلة من التيار. بتكلفة إضافية ، يمكن تحسين مصادر الإمداد بالطاقة السماح بتمرير التيار. إما أن مصابيح LED من Philips لا تقوم بذلك ، أو أن جهاز Dimmer القديم يتدفق كثيرًا جدًا لأنظمة LEDs للتعامل معه.

واحد ساطع يحل المشكلة عن طريق توفير مسار المقاومة صفر تقريبا يتطلب باهتة القديم. ويمكن حل هذه المشكلة أيضًا عن طريق مقاوم ذو أحجام مناسبة ، وتقوم العديد من الشركات بتصنيع حزم المقاوم المدرجة في UL لهذا الغرض. (يجب أن يكون أي شيء يستخدم في توصيلات الشبكة UL مدرجًا لهذا الغرض كنظام أجهزة ؛ مكونات المقاوم العارية المشتراة من Mouser أو Digi-Key غير قانونية حتى إذا كانت UL مدرجة < em> كمكونات .)

ابدأ بقراءة التعليمات ووضع العلامات على مصابيح LED من Philips. تتطلب منك الشفرة (لأن الجهاز لم يتم اختباره أو إدراجه لأي استخدام آخر). قد يخبرك فقط بعض المواد المخففة التي يمكن استخدامها ، وفي هذه الحالة تفعل ذلك.

وبخلاف ذلك ، تهدف إلى استبدال باهتة القديمة مع جهاز واحد حديث لمصابيح LED ، ومن الناحية المثالية ، إذا كان موقع التحويل يحتوي على سلك محايد ، فاستخدم جهاز تعتيم يستخدم سلكًا محايدًا.

تأكد أيضًا من عدم التعامل مع Philips HUE أو "المصابيح الذكية" الأخرى حيث من المفترض أن تتم عملية التعتيم من خلال شبكة أجهزة ذكية تتحدث إلى وحدة تحكم دقيقة داخل المصباح. هذه المصابيح ليست معنوية حتى للعمل مع المخفتات التقليدية: قم بإزالة الباهتة القديمة تمامًا وتناسب إما مفتاحًا عاديًا أو باهتًا ذكيًا متوافقًا مع النظام.

    
الجواب معين 19.07.2018 / 06:59