يتم التحكم في دائرة الضوء المجاورة عن غير قصد بواسطة أسلاك تحويل رباعية الاتجاه

2

لدي مفتاح ذو أربعة اتجاهات. أنا pigtailed اثنين من الأسلاك مع سلك الطاقة المصدر. يتم توصيل سلك pigtailed واحد إلى محطة المسمار المشتركة من أجل السلطة إلى مفتاح التحويل ذو الأربعة محاور وهو ثلاثة أطراف طرفية. الآخر متصل بإعطاء الطاقة لمحول آخر للضوء الخارجي. وجميع الأسلاك المحايدة متصلة ببعضها البعض.

هذان المفتاحان جنبًا إلى جنب في مربع عصابة مزدوج. لا توجد مشكلة في مفاتيح التحويل بأربعة طرق لتشغيلها وإيقاف تشغيلها في ثلاثة مواقع مختلفة. لكن الضوء الخارجي لا يمكن أن يعمل بشكل مستقل بذاته. إنه يعمل فقط عندما أقوم بتشغيل المفتاح ذي الأربعة اتجاهات. مالخطأ الذي فعلته؟

    
مجموعة tomlee 09.02.2016 / 03:36
المصدر

1 الجواب

1

لا أعتقد أن لديك مفاتيح رباعية. لا تحتوي المفاتيح رباعية الاتجاهات على قيم مشتركة لأنها لا تتحكم في الضوء مباشرة ، بل إنها ببساطة تكسر مسار طريقتين أخريين. ثلاث طرق لها 3 براغي ، أربع طرق لها 4. (والأرض)

بعد ذلك ، (للإجابة على سؤالك) نظرًا لأن الإضاءة الخارجية لا تعمل إلا عند تشغيل أحد المفاتيح ، فمن المرجح أنك قد اتصلت بتغذية الأسلاك النهائية من المفاتيح إلى الضوء. أعتقد أن هذا التصور أدناه سيساعدك:

بشكل أساسي ، يمكنك استخدام مفاتيح التحويل الثلاثة القادمة من مصدر الطاقة ومن ثم تؤدي إلى الضوء. بعد ذلك ، يمكنك استخدام مقدار غير محدود من مفاتيح التحويل الأربع بين هاتين الأمرين.

نظرًا لأنه يمكنك التحكم في الإضاءة من 3 مواقع ، إلا أن هذا الموقع به 3 براغي - هذا المفتاح هو 3 اتجاهات. الآن هو مجرد معرفة ما إذا كان إما الأول أو الأخير. إذا كانت الأولى ، فإن الاتصال المشترك سيعطيك ما تريد. ومع ذلك ، فمن المرجح أنك قمت بالتبديل من آخر محول يؤدي إلى الضوء وبذلك لا تعمل إلا عندما يعمل المصباح العلوي. لا توجد طريقة لفصل الطاقة عن الموقع الحالي والعمل كما تشاء. سيكون عليك تشغيل سلك آخر.

    
الجواب معين 09.02.2016 / 03:59