إضافة سلك منفصل لتحويل الكبل 6-2 إلى 6-3 الأسلاك

1

لديّ كبل مُثبت ولكن ليس مُثبَّتًا على كبل 6/2 (أسود ، أبيض وأرضي ، مثل هذا ) في المرآب الخاص بي لاستخدامها في المستقبل المحتمل مع شاحن EV. إنني أقوم بإنهاء المرآب وسوف أغطي الكابل ولكني أشعر بالقلق من أنني قد أحتاج بالفعل إلى كابل 6/3 بدلاً من ذلك لدعم وعاء 14-50. أفضل 14-50 كما يبدو أنها أكثر تنوعا وشائعة لشحن EV من قول 6-50.

سئلت أسئلة مماثلة عما إذا كان يمكن استخدام الكبلات الحالية المكونة من 6/2 إلى ربط يصل إلى 14-50 كما هو ، أو كيف لتشغيل سلك جديد بالتوازي . في حالتي ، لديّ الأسئلة الإضافية التالية:

  • هل آمن (أعلم أنه من الممكن) بسلك 14-50R بكابل 6/2 ، تاركًا الطرف المحايد فارغًا؟
  • بما أنه لا يزال لدي جدران مفتوحة ، هل يمكنني تشغيل سلك منفصل مثل هذا من خلال الأزرار إلى جانب كابل 6/2 الحالي؟ أي. هل أفتقد شيئًا من عدم امتلاك ذلك السلك لتكون جزءًا من الغلاف مع كابل 6/2 وليس مدرعًا (على النحو الموصى به في السؤال المرتبط أعلاه)؟
مجموعة nodapic 25.12.2018 / 17:18

4 إجابة

5

متطلبات الشفرة ، لسبب وجيه ، هي يجب أن يكون جميع الموصلات في نفس الكابل أو القناة . لست متأكدا ما إذا كانت قناة هذا الطريق وحشو الكابل القديم والسلك الجديد في القناة سيكون كافيا ، الأمر الذي يعود للمفتش المحلي. يجب أن تكون القناة كبيرة جدًا لأنها ستكون كابوسًا لسحبها ، ولأن الكابل 6-2 المسطح يعامل نفس سلك دائري من أكبر أبعاده. مع 2 "أسلاك" في القناة ، "الأسلاك" يمكن أن تأخذ فقط 31 ٪ من المقطع العرضي للقناة. شيء واحد من شأنه أن يكون قناة جيدة للغاية هو السماح بإضافة سهلة وتغييرات ، ومفيدة إضافية إذا كنت تطمس الجدران! يُسمح بالأنابيب المعدنية لخدمة ك السلك الأرضي.

ومع ذلك ، أود أن أعيد تركيب الكابل بـ 6-3 بدلاً من المخاطرة بإعادة استخدام المفتش له ، ويجب أن ندمر دريوال لإصلاحه.

لا يوجد سبب لتمزيق 6-2 من الحائط ، ما لم يكن لديك مكان آخر لاستخدامه (ليس في الخارج ، مانع). ما عليك سوى إدخاله في مربع توصيل 120 مم (4-11 / 16 ") (2.50 دولار عند الإمداد الكهربائي ، 5 دولارات في صندوق كبير) وقفله عند كلا الطرفين. يمكن استخدامه لاحقًا لحاملي الشحن ، أو شاحن الشحن. تسمح علاماتها / تعليماتها باستخدام اتصال 6-20 أو 6-30 أو 6-50 .

لديك هذا . أنت في حاجة هذا . لاحظ كم عدد lattés هناك في فرق السعر. أحب استخدام frappucino (أو pizzas) كوحدات توفير التكاليف في حالات مثل هذه. هذه الحالة هي خلل ، على شاشتي يظهر الفرق 0.02 $ وأظن أن التسعير العادي سيضعه عند 30٪.

أجد خبرة غير ناجحة + التوفير في البحث = هذا النوع من الأخطاء . كثير. قبل أن تقوم بإغلاق الجدران (لماذا تفعل ذلك على الإطلاق؟ إنها مرآب ) أقترح البحث عن مكان آخر ربما يكون قد تم القيام به.

في كلٍّ من الأمثلة التي ربطتها ، قمت برفعها خارج السياق.

  • حالة "إعادة تركيب سلك" ، هناك شيئان خاطئان: أولاً ، ينطبق فقط على الأسلاك الأرضية ، وهي حالة مختلفة لأنها ليست موصلات ؛ أسباب تحمل فقط الحالية خلال حالات الطوارئ. وثانيًا ، ينطبق هذا على العمل القديم الذي كان معتبرًا لأنه كان قانونيًا في الوقت الذي تم تثبيته فيه . يعتقد البعض أن الجد هو العفو عن مخالفات الكود. ليست كذلك.
  • في nutralless 14-50 ، تحدثت تلك الحالة عن المكونات ، وليس المقابس. وهذا يجعل جميع الفرق في العالم. القابس حر في أن يأخذ فقط الموصلات التي يحتاجها ، ولكن يجب أن يقدم المقبس جميع الموصلات التي ينطوي عليها تصميمها. قد يؤدي مأخذ 14-neutralless في الواقع إلى مشكلة مميتة إذا قمت بتوصيل جهاز تم توصيله سابقًا بـ NEMA 10.
الجواب معين 25.12.2018 / 19:41
3

آمن لتشغيل كبل بدون محايد؟ بالتأكيد. إذا كان لديك جهاز لا يستخدم محايدًا ، فهذا جيد تمامًا.

انقر على موافق لتشغيل منفصلة محايد من القفزات؟ لا. يمكن للآخرين أن يقتبسوا NEC ، ولكن خلاصة القول هي أن الأسلاك يجب أن تكون جميع الأسلاك منفصلة معا في واحد أو باستخدام كابل / 3 كابل. هناك مشكلتان كما أفهمها:

  • التأكد من أن أي شيء يستخدم فعلًا محايدًا دائمًا يستخدم صحيح محايد.
  • تعمل الأسلاك معا على إلغاء الحقول المغناطيسية لبعضها البعض. عندما يتم تشغيلها بشكل منفصل (حتى بضع بوصات على حدة) لا يحدث ذلك ، وعلى المدى الطويل ، يمكن أن يسبب مشاكل.

لاحظ أن تشغيل محايد بشكل منفصل (سيء!) مختلف تمامًا عن تشغيل الأرض بشكل منفصل (جيد!). هناك عدد من الأسباب التي تجعل عادةً التعديل التحديثي فكرة جيدة (على الرغم من أنه من المحتمل عدم السماح بها في هذه الحالة ، على سبيل المثال ، لأنها تثبيت جديد ، وبما أن سلك الأرض لا يحمل عادة أي الحالي ، فإن المخاوف المتعلقة بالمجالات المغناطيسية والتدفئة وما إلى ذلك لا تكون هي نفسها كما في الأسلاك المحايدة. ولأسباب ذات صلة ، يمكن أن تكون مساحة أصغر من تلك المرتبطة بالأمر & amp؛ أسلاك محايدة.

هناك ميزة أخرى لتشغيل المحايد (بشكل صحيح) الآن. يمنحك ذلك خيار تثبيت لوحة فرعية . يمكنك بعد ذلك توصيل شاحن EV الخاص بك باللوحة الفرعية وأيضاً بالمآخذ الإضافية والإضاءة وغيرها.

    
الجواب معين 25.12.2018 / 17:39
1

نظرًا لأنه من الصعب التنبؤ بالمتطلبات المستقبلية ، وبما أنه قد تم فتح الجدران على أي حال ، فقم بتفكيك الكابل وتوصيله (يمكن تثبيت الأغلفة البلاستيكية المرنة في معظم الحالات).

ثم اسحب الأسلاك الفردية التي تحتاج إليها. إذا تغيرت المتطلبات من أي وقت مضى ، فيمكن سحب الأسلاك الجديدة.

وإذا لم تكن بحاجة إلى الأسلاك ، فيمكنك فقط تثبيت القناة الآن ، مع حفظ الأسلاك الفعلية لاحقًا.

(في الواقع ، تثبيت قناة أو اثنتين مثل هذه ليست فكرة سيئة حتى لو لم يكن لديك أي استخدام متوقع لها الآن. إذا كنت بحاجة إليها في المستقبل ، فستكون هناك).

    
الجواب معين 25.12.2018 / 22:17
0

هذا السلك نحتاج إلى الحماية في قناة. لذا ضع كل 4 في القناة وربطة العنق في لوحة تعريفها كجزء من الدائرة (4 - 2 ungrounded (hots) ، 1 grounded (محايد) ، 1 grounding conductor (EGC).

    
الجواب معين 25.12.2018 / 17:44