ھل اﻟﺳﻟك اﻷرﺿﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻣرﺑﻊ اﻟﻔﺻل ﻗد ﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي ﻣﺷﺎﮐل؟

4

قامت شركة رئيسية لتحسين المنزل بتجديد الجزء الخارجي من منزلنا. خلال العملية ، قام المتعاقد من الباطن بربط صندوق الكسارة بدون إذن وبدون استخدام كهربائي. بعد الشكوى استأجرنا أخيراً كهربائيًا لمراجعة صندوق الكسارة واكتشفنا أن السلك الأرضي قد أزيل من الأرض لمدة تقارب 12 أسبوعًا. سؤالي هو ما الضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدث في هذا الحدث؟

    
مجموعة Jay 25.10.2012 / 01:38

3 إجابة

2

إذا لم تواجه أي مشاكل في المعدات ولم تتعرض لأي صدمة ، فعندئذ تهربت من وجود رصاصة. لا ضرر ، لا كريهة ، شيء ما. سعيد لأنك وجدت المشكلة قبل أن يصاب أي شخص. أنا متأكد من أي ضرر على الأجهزة.

    
الجواب معين 25.10.2012 / 01:44
1

لا أعتقد أنك كنت في أي خطر مباشر. منذ عقود مضت ، لم يكن للبيوت أسس مثل اليوم (إن وجدت) ، وبينما كانت هناك بالتأكيد بعض الحوادث ، تمكن معظم الناس من عيش حياتهم على ما يرام. لا يزال بإمكانك العثور على منازل قديمة في أمريكا الشمالية غير مثبتة بشكل صحيح ، ويمكنك تخيل ما هي بلدان العالم الثالث فقط.

ومع ذلك ، فهي ميزة أمان لذا كنت معرضًا لخطر كبير من الصعق بالكهرباء في حالة حدوث قصور أو خطأ.

إذا لم يحدث أي ضرر ولم تتضرر أي معدات ، فلن تكون هناك آثار طويلة الأمد للأرضية المفقودة ، على افتراض أنه تم تصحيحها بشكل صحيح.

    
الجواب معين 25.10.2012 / 02:26
0

أفترض أن لديك جيران يتشاركون نفس المحول.
أفترض أيضا أن لديهم لوحاتهم الرئيسية ترتكز بشكل صحيح.
ويعني هذا أن محايد لديك تم تأريضه.
ليس فقط كما كان ينبغي أن يكون.
أفترض أيضًا أن الأسلاك المحايدة والخاصة بالأرض ما زالت متصلة ببعضها البعض في اللوحة الرئيسية.

إذا تم تحميلها على نصف لوحة فقط ، فلن يكون الجهد على المحايدة صفرًا.

كان مقدار الجهد يُعتبر جهدًا منخفضًا. (أعلى ما يمكن أن يحدث هو نصف الجهد لساق واحدة. مما يتطلب أن يكون لديك قصر بين تلك الساق ومحايدة ، لم يكن ذلك من خلال الكسارة.)

يعني هذا أنه كان من الممكن أن تكون قد أصبت بصدمة ، ولكن من المحتمل ألا يكون هذا خطرًا على حياتك.

    
الجواب معين 27.10.2012 / 08:11