ضغط المراجل منقطع النظير مما تسبب في احمرار الصوت؟

0

تميل الغلاية الحرارية المشعة إلى "الغسل" بصوت عالٍ جدًا كل ليلة. يبدو أن يستمر لفترة من الوقت أيضا. لدينا ثلاث مناطق ، وأعتقد أنه يحدث فقط مع منطقة واحدة في غرفة نومنا. من خلال فهمي ، قد يحدث هذا بسبب انخفاض الضغط. أولاً ، هل يمكن أن يكون هذا سببًا في هذا الصوت المتدفق أو تشغيل الصوت في المشعاعات؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما الذي يجب أن يكون عليه الضغط أم يختلف؟ وفقا لقياس لدينا فإن الضغط في حوالي 25psi.

أود الحصول على فكرة عما يمكن أن تكون عليه المشكلة قبل أن نطلب من شخص ما النظر إليها وإصلاح المشكلة. شكرا.

    
مجموعة junta 29.11.2016 / 05:30

2 إجابة

1

الهواء محصور في الخطوط. عادة ما يكون هناك فتحات هواء أوتوماتيكية في النظام ولكن ليس دائمًا. يجب تركيبه على "مغرفة الهواء" أو فاصل الهواء الذي قد يربط خزان التمدد أيضًا. على الرغم من أن هذا الإعداد يمكن أن تختلف. واحد هو العلامة التجارية تنفيس الهواء هو Hy-Vent. إذا لم يكن لديك واحد ، يجب أن يكون لديك واحد مثبت. إذا كنت في متناول يدك ، فقم بتثبيتها بنفسك.

وقد يكون هذا علامة على مشكلات أكبر حيث لا يظهر الهواء بطريقة سحرية في نظام الماء الساخن. هل لاحظت وجود ماء على / بالقرب من الغلاية؟ قد يكون فشل حاجز دبابة التوسع الخاص بك وقد تسربت الهواء في الخطوط الخاصة بك. يمكنك اختبار ذلك باستخدام مقياس الإطارات حيث أن تركيبه هو نفس إطار سيارة وتحت غطاء على الطرف الآخر من الأنبوب. الحذر! دع النظام يبرد قليلاً قبل القيام بذلك ، وإلا فقد يتم رشه بمياه حادة.

هناك شيء آخر يجب التحقق منه وهو التسريبات حول الألواح الأساسية والأنابيب. قد يكون ذلك قبول الهواء في النظام.

    
الجواب معين 30.11.2016 / 21:43
0

يبدو كما لو كان لديك الهواء في خطوط المياه. إذا كان لديك حرارة الماء الساخن في اللوح ، فمن المحتمل أن يكون الهواء هو المشكلة. في هذا النوع من نظام الهواء من الصعب التنفيس. يجب أن يكون هناك فتحات الهواء حيث ينزلق الأنابيب.

    
الجواب معين 30.11.2016 / 00:51