كيفية تحديد (عدم تقدير) بدء تشغيل تيار محرك؟

2

أريد شراء مولد عاكس لتشغيل نظام التدفئة الخاص بـ Trane في حالة انقطاع التيار الكهربائي. ترين على دارة 20 أمبير. يقول الملصق أنه يحتاج إلى حد أدنى من دائرة 15.2 أمبير.

سؤالي هو ، كيف يمكنني تحديد (عدم تقدير) الارتفاع الكبير في محرك منفاخ 1 حصان في نظام التدفئة الخاص بي Trane؟

تمتلك المولدات العاكس التي رأيتها مخارجًا بحد أقصى 2000 أو 3000 أو 4000 واط. أحاول معرفة ما إذا كان أي من هؤلاء سيدير نظام التدفئة الخاص بي. يبدو أن المسألة الحرجة هي بدء تشغيل محرك 1 حصان.

كيف يمكن أن أقوم بقياس بداية تشغيل نظام التدفئة الخاص بي؟

تحديث: يعمل محرك مروحة HVAC 1 hp باستمرار - على انخفاض - إن لم يكن توفير الحرارة وعالية إذا كان توفير الحرارة. وبناءً على ذلك ، يبدو لي أنني بحاجة إلى استخدام التيار الداخلي السريع ، لأن الحسابات النظرية ليست كلها ذات صلة بموقفي. شكرا.

    
مجموعة Yehuda_NYC 22.11.2015 / 02:24

3 إجابة

5

قياس حمل بدء التشغيل سهل مثل استخدام المشبك على العداد وتحويل معالج الهواء وإيقافه.

سيكون حمل بدء التشغيل مرتفعًا لجزء من الثانية ، ثم يتدفق إلى الحمل الثابت.

استخدم قانون Ohms لحساب القوة الكهربائية.

الواط / الجهد = التيار

كما هو مذكور في تعليقي ، فإن حمولة الذروة للعاكسات هي مؤشر جيد على بدء تشغيل محرك العاكسات.

تعديل

للحصول على قراءات تحميل محرك بدء التشغيل الأكثر دقة من جهاز القياس ، قد تحتاج إلى استخدام قراءات تدعم القراءات "داخل الاندفاع".

تدعم عدادات مثل Fluke 374 و 375 و 376 قراءات "في الاندفاع".

تعديل 2

أجريت بعض عمليات التنقيب ووجدت الصيغة لحساب تيار الاندفاع.

خذ خطاب NEMA المعين إلى محركك ، وفي هذه الحالة تكون حرفك B ، وقم بتوصيل ذلك في هذه المعادلة:

Iinrush=(code letter value X horse power x 1000) /( √3 X Voltage)

يمكنك تجاهل الجذر التربيعي لـ 3 إذا كان مصدر الجهد الخاص بك هو مرحلة واحدة .

in-rush = 3.54 x 1HP x 1000 / 120V = 29.5 Amps

أسفل السطر هو محلك يحتاج إلى زيادة مفاجئة لا تقل عن 4000 واط

4000 / 120 = 33 Amps

NEMA Motor Letter Table

    
الجواب معين 22.11.2015 / 02:53
1

إن تيار بدء التشغيل لمحركات المنفاخ الأكثر تشغيلًا بشكل صحيح منخفض (عادةً ما يكون أقل من تيار الحمل الكامل بنسبة 200٪) ، لذا لا ينبغي أن يكون قلق البروتوكول الاختياري مشكلة كبيرة. إذا كان نظامًا متميزًا للكفاءة ، فقد يستخدم محرك ECM ، والذي تتم إدارته إلكترونياً ويحتوي أيضًا على تيار بدء تشغيل منخفض.

إذا كان المرء يهتم بقياسها ، فلا حاجة إلى عداد تدفق خاص. تقريبا سوف تفعل أي متر المشبك على أمبير لأن بدء تشغيل المحرك منفاخ بطيء نوعا ما ، وعادة ما يستغرق عدة ثوان.

    
الجواب معين 22.11.2015 / 19:36
0

القاعدة الأساسية الجيدة لأحمال المحركات الصغيرة هي مضاعفة الحد الأقصى من أجهزة الحماية الحالية بنسبة 1.25٪. سيعطيك هذا فكرة جيدة عن حجم الطاقة المولدة أو الأمبيرات اللازمة لإدخالها في التدفق المطلوب. 1.25 × 15.2 = 19 عامًا. يجب أن يتبع مصدر الطاقة المتولدة الصيغ المذكورة في الحسابات الظاهرة في الإجابات الأخرى المعروضة. "ملاحظة القدم: مولد بقوة 4500 واط 120/240 فولت سوف يتعامل مع زيادة التيار الحالي للوحدة. إذا كنت ترغب في تشغيل أي أجهزة أو أضواء أخرى ، فيجب استخدام مصدر wattage أكبر.

    
الجواب معين 10.12.2015 / 15:21