كمبيوتر سطح المكتب غير المكتبي ؛ الحل لإزالة المسؤول ثابت؟

1

الخلفية

أنا في الصين (منطقة ساخنة وجافة) لفصل الصيف وأنا ضيف في منزل عائلي (1980s **) قديم. لأنني أعمل طوال فصل الصيف ، أحضرت جهاز الكمبيوتر المكتبي من HP معي. بعد تبديل مصدر طاقة سطح المكتب من 115 إلى 230 ، قمت بتوصيله ويعمل بشكل جيد. نظرًا لأن الطاقة تنخفض / اللون البني على الأقل بضع مرات أسبوعيًا ، فإن لدي UPS الذي يوفر النسخ الاحتياطي ، مما يتيح لي حفظ عملي وإيقافه بطريقة منظمة.

المشكلة

بعد أسبوع أو نحو ذلك ، لاحظت أن لدي صدمة من غلاف سطح المكتب. لقد أجريت بعض الاختبارات والإشعارات أنه بعد توصيل جهاز الكمبيوتر بعد إلغاء توصيله لمدة تزيد عن 8 ساعات ، يبدو كالتالي:

  • قبل تشغيلها في الصباح ، لا توجد رسوم ثابتة
  • بعد مرور أكثر من 5 ساعات ، يكون الرسم هناك ولكن ضعيفًا
  • بعد مرور بضعة أيام ، تصبح الرسوم أكثر قوة.
  • بعد العثور على بعض المشاكل ، وجدت أنه في حين أن المخرج يحتوي على 3 شوكات ، كما هو الحال في جميع أجهزتي ، فإن سطح المخرج غير متصل بأي شيء. وعلاوة على ذلك ، ذهبت إلى "مربع الصمامات" ورأيت أنه لا يوجد أي أساس هناك أيضا. إذن ، بشكل أساسي ، المنزل كله غير مرتبط بالأرض.

    لقد عثرت على هذه المقالة للحصول على ملخص جيد للمشكلة ، كان العمل الذي اقترحه فقط هو توصيل الشاسيه بإمدادات المياه. هذا لن ينجح بالنسبة لي لسببين ، 1) الماء بعيدا إلى حد ما من حيث أعمل و 2) هناك الكثير من الأنابيب البلاستيكية في نظام المياه.

    لديّ GFI على الطريق ، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحل المشكلة.

    على سؤال

    في الوقت الحالي ، أقوم بفصل جهاز الكمبيوتر عندما أنام وأوقات الطعام ، ولكن هذا ألم في الرقبة. هل هناك عمل حول إلى جانب توصيل السباكة؟

    على سبيل المثال ، هل يمكنني توصيل الهيكل بغطاء سعته 5 جالون (~ 20 لترًا) معبأ بالمياه المالحة؟ أو مملوءة بالتربة الرطبة؟

    ملاحظة

    ** في حين أن معظم المدن الكبرى في الصين ذات الإنشاءات الحديثة ستتبع نوعًا من قواعد السلامة الكهربائية ، فقد تم بناء هذا المنزل قبل الطفرة الكبيرة ، لذا فهو عبارة عن "منزل للعالم الثالث". ولأنني ضيف ، لن يكون من المهذبة بالنسبة لي إعادة توصيل المنزل بأكمله (أو الحي ، لهذا الأمر).

        
    مجموعة axsvl77 13.07.2017 / 05:00

    2 إجابة

    4

    قد يمكنك إنشاء سلك أرضي خاص بك ، بشرط أن تكون بالقرب من النافذة وفي الطابق الأول.

    ستحتاج إلى

    • قضيب معدني من نوع ما. قد يكون حديد التسليح متاحًا بشكل عام. لا يجب أن يكون الجنون طويلا لهذه الأغراض ، فقط يجب أن تبقى في الأرض
    • المشبك الذي يلائم القضيب المعدني
    • بعض الأسلاك. ليس من الضروري أن يكون سلكًا عالي المقياس (يجب أن يعمل مقياس 18 أو ما إلى ذلك). إذا كان أكثر سمكا من 16 مقياس ، تأكد من أنه تقطعت به السبل وليس صلبًا.

    قم بقيادة القضيب إلى الأرض بجوار النافذة واسماك بعض الأسلاك من الداخل إلى القضيب وقم بشدها إلى ذلك. بمجرد الانتهاء من ذلك ، خذ الطرف الآخر واربطه بالقضية عبر مسامير حالة (إذا كنت تستخدم مقياس 18 ، فقط قم بلف السلك حول المسمار وأعد تشديده)

    من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تأجيل جهاز الكمبيوتر (كل أجهزة الكمبيوتر موصلة بالقضية). كل الأرض حقا هو مسار بديل لتدفق الكهرباء الزائدة. يجب أن يخفف من المشكلة المروعة التي لديك. لن تحل GFI المشكلة لأنها مصممة لاكتشاف اختلال التوازن بين الساخنة والحيادية. لن يتوقف هذا عن تراكم ثابت.

        
    الجواب معين 13.07.2017 / 05:28
    0

    غريب ، يجب أن يكون لمنزل في الثمانينيات نظام تأريض فيه. كنت قد قمت بتثبيت المكونات الصغيرة في UPS حول 850W. يعزل UPS الإدخال من الإخراج عن طريق إنشاء الموجة الخاصة به. انها أيضا كبيرة لحماية زيادة ويحظر العواصف و brownouts. لا تقوم FYI بتوصيل طابعتك بهذا النظام ما لم تقم بتكبير UPS.

        
    الجواب معين 13.07.2017 / 20:27