هل من الطبيعي أن تنفجر أوعية GFCI وتحترق؟

14

لاحظت أن فرشاة أسناني لم تكن تحمّل صباحًا واحدًا ، ولم يكن أي من المقابس في حمّامي يحصل على الطاقة ، فذهبت إلى مربع الدائرة وشاهدت قاطعًا مقلوبًا ، لذا قلبته إلى الخلف وتعسّلت على الفور. لقد جربتها مرة أخرى بنفس النتيجة لذا بدأت في فحص القوابس في منزلي لمعرفة ما إذا كان هناك أي خطأ واضح.

كانت ل GFI الخارجية على سطح مركبتي علامات واضحة على الدخان على الجانب الأيمن لذلك فقمت بتفكيك المنفذ وخرج الجزء الخلفي بأكمله من GFI.

هلهذاوضعإخفاقعادي؟يمكنأنيكونمشكلةتصنيع/عيبفيالتصنيع؟

كانمنالواضحأنهناكالكثيرمنالحرارةحيثتبدوالموصلاتالسلكيةمحترقةويتمملءالصندوقبسخامأسودكثيف.

هلأنابحاجةللقلقبشأنالضررالإضافيللأسلاكبمايتجاوزماهومرئيفيالعلبةأوهليمكننيإزالةالأسلاكالتالفةوتثبيتGFIجديد؟الوقتلاستدعاءكهربائي؟

صور منفذ GFI إضافية

    
مجموعة almarshall 12.11.2018 / 15:00

3 إجابة

22

يحدث ذلك في كل الأوقات إذا لم تكن GFCI خارجية مقاومة للطقس. لم أحصل أبداً على GFCI المقاوم للطقس في الدخان.

نعم ، يمكن أن تكون في صندوق معدني ، ولكن يجب أن يتم تمييزها بـ WR ( مقاومة الطقس ) - وهذا يعني أن الأجزاء الداخلية من الداخل مغلفة لتقليل فرص الرطوبة مسببة بالضبط ما حدث مع لديك GFCI.

إذا كانت قد اختصرت إلى العلبة ، فإن المسمار المعدني قد يكون قد أفرز وتعطل الكسر. إذا كان قد قصر على جانب الحمولة ، لكان قد تعثرت GFCI. ولكن ، في هذه الحالة ، دخلت كمية كافية من الرطوبة وقصرت الأجهزة الإلكترونية وأطلقت الدخان السحري.

آخر عنصر في القائمة هو أنه يجب أن يشتمل على غطاء قيد الاستخدام أو غطاء إضافي ، مما يسمح بتوصيل سلك بحماية الغطاء من المطر.

في هذه الحالة ، استبدل GFCI بصندوق GFCI مصنّف من WR وأضف غطاء قيد الاستخدام لتقليل فرصة حدوث ذلك مرة أخرى إلى حد كبير. في بعض الولايات القضائية ، تتطلب المراسيم المحلية أن يكون المنفذ نفسه هو GFCI حتى يمكن إعادة ضبطه (وليس تشغيل الأسلاك في الداخل بسبب تعثر GFCI في العشب الرطب مع جزازة كهربائية هو "لماذا" قال لي المفتش).

    
الجواب معين 12.11.2018 / 15:54
11

نقل GFCI

تتمتع مكونات GFCI بمكونات إلكترونية حساسة ، كما اكتشفت الطريق الصعب. منفذ منتظم لا. إذا كان بإمكانك نقل حماية GFCI إلى موقع داخلي ثم استبدالها بوعاء منتظم ، فإن ذلك من شأنه أن يحل المشكلة بشكل دائم مع استمرار الحماية ضد الأعطال الأرضية. خياران:

  • في وقت سابق من السلسلة. إذا كانت هناك أوعية أخرى كجزء من هذه الدائرة قبل هذا المخرج (على سبيل المثال ، ربما الحمام الموجود في نفس الدائرة) ، استبدل أحد تلك المقابس بوعاء GFCI. تأكد فقط من استخدام خط مقابل الحمل بشكل صحيح حتى يتم حماية هذا الوعاء (على تحميل المسامير).

  • عند الكسر. إذا كان لديك مساحة كافية في اللوحة ، استبدل الكسارة المنتظمة بقواطع GFCI. من شأن ذلك حماية الدائرة بأكملها.

كما أشرت من قبل ، يجب أن يكون لديك غطاء قيد الاستخدام في أي منفذ خارجي. سيساعد هذا على منع رحلات الإزعاج بسبب الرطوبة ، على الرغم من أنه ليس علاجًا بنسبة 100٪ ، وبالتالي فإن تحريك GFCI من الداخل أمر منطقي في أي حال.

استنادًا إلى تعليقات إضافية: يبدو أن وعاء الحمام يحتوي بالفعل على GFCI. إذا كانت هذه هي الحالة ، عندئذٍ (أ) لا توجد حاجة إلى الكسارة GFCI و (ب) تحتاج إلى التحقق مما إذا كان الوعاء الموجود في الهواء الطلق (وأي دائر آخر في الدائرة) يتم خداعه لمشاركة اتصال خط أو في الواقع باستخدام الحمولة . إذا كان المقبس الخارجي يربط عبر الحمولة ، فهذا يعني محمي بالفعل . افتح صندوق وعاء الحمام. إذا كانت هناك أسلاك على كل من خط و حمولة ، فقم بسحب وعاء عادي في مكان خارجي. تأكد من أنه يعمل. ثم اضغط على الزر TEST في الحمام.

إذا استجاب الوعاء الموجود في الهواء الطلق إلى زر اختبار الحمام (على سبيل المثال ، عند الضغط على TEST ، فإن كلا الحمامين في الهواء الطلق لا يتمتعان بأي قوة ، عند الضغط على RESET في كل من الحمام & amp؛ في الهواء الطلق يكون الطاقة مرة أخرى) ثم لا تحتاج إلى GFCI على أوعية في الهواء الطلق لأنها محمية بالفعل في الحمام. هناك حاجة إلى واحد فقط ولكن ضع في اعتبارك أنه يحمي "الخارج" - أي إذا كان التسلسل هو breaker & & gt؛ bathroom- & gt؛ في الهواء الطلق ثم قواطع GFCI أو الحمام GFCI سيحمي الحمام و في الهواء الطلق ، ولكن في الهواء الطلق GFCI لن يحمي الحمام (على الرغم من أننا ناقشنا ، لا ينبغي عليك وضع GFCI في الهواء الطلق على أي حال).

    
الجواب معين 12.11.2018 / 16:15
2

معدات التفجير والحرق ليست طبيعية على الإطلاق. باستثناء الحالات ، فأنت تقنيًا محترقًا وتحرق / ينفجر عن قصد.

ليس هناك من عار أن نعترف بمعرفة محدودة عن الكهرباء ونطلب من كهربائي أن يصلح المشكلة. لكي أكون صريحًا ، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يجب عليك اتباعها ، ما لم تكن تعرف ما تفعله و لماذا تفعل ذلك بدماء الخزي هو عندما لا يعترف المرء بنقص المعرفة ويضع البيت الخاص به في حادث إطلاق النار.

يجب اختبار أي وعاء واتصال وجهاز للحصول على رمز IP مناسب لاستخدامه. وتكون الأوعية الداخلية كافية بالكود IP30 (الحماية من الأدوات التي يزيد قطرها عن 2.5 مم ولا توجد حماية ضد الماء) ، أما بالنسبة للأوعية الخارجية فتتطلب الرمز IP65 ، IP68 للتأكد من ذلك. المواد ليست معتادة هنا ، فالداخلية يجب أن تكون خالية من الغبار وجافة ، والأجزاء معزولة بشكل جيد عندما تكون جافة ونظيفة (IP00).

كان المقبس الخاص بك هو IP30 على الأكثر - لا توجد حماية من الغبار ولا توجد حماية للمياه. ما حدث لك كان عبور الدوائر داخل الوعاء بواسطة مياه الأمطار الممزوجة بالغبار. هذا موصّل بما فيه الكفاية لقصر أي شيء خلف الوعاء بينما يكون مقاومًا بدرجة كافية للحرارة بشكل كبير.

كما هو مدمن آخر ، قم بتحريك دائرة GFCI في الداخل واستخدم عتلات الأوعية الشائعة. يجب أن يكون إعداد الوعاء بأكمله - الصندوق والمقبض والأسلاك - رمزاً IP65 وأكثر من ذلك. إذا قمت بنقل GFCI فقط فستكون قواطعك معطلة كثيرًا. لن يكون التحسن الوحيد هو حرق GFCI إلى الرماد.

    
الجواب معين 12.11.2018 / 23:34