كيف يمكن تحديد نوع ومقياس السلك الذي يجب استخدامه في الأسلاك تحت الأرض إلى لوحة فرعية منفصلة؟

1

سأقوم بتركيب لوحة فرعية في مرآب منفصل. سوف تكون اللوحة الفرعية 60 أمبير. المرآب هو حوالي 30 'من اللوحة الرئيسية في المنزل ، وأنا بالطبع سوف تحصل على طول الدقيق قبل اختيار الأسلاك مقياس السليم. سأكون باستخدام PVC تحت الأرض للتوصيلات الكهربائية. هناك بالفعل الأسلاك الموجودة تحت الأرض من المنزل إلى المرآب ، والتي لن يتم استخدامها مرة أخرى.

أحاول تحديد مقياس ونوع الأسلاك التي أحتاج إليها. لست متأكدًا مما إذا كانت هذه نسخة مكررة من هذا السؤال أو لا ، لكني أبحث عن معلومات ما هو مقياس الأسلاك الذي أحتاجه. يشير الرسم البياني المرتبط بإجابة واحدة إلى تقييم درجات الحرارة المحيطة. أنا خرجت قليلاً من عنصري هناك حيث أن جميع المخططات amp / gauge التي نظرت إليها في الماضي كانت تعتبر فقط طول الموصل ، لأنه عندما يزداد الطول ، فإن المقاومة ، وهذا يعني أن هناك انخفاض في الجهد الكهربائي. منذ أن كان ل DC الدوائر في الغالب لا بد لي من التساؤل لماذا AC مختلف؟

أفترض أنني أسأل كيفية بشكل أساسي لإظهار هذه المعلومات وليس فقط gimmie المعلومات. تعليم شخص ما لصيد السمك ، إذا جاز التعبير.

من البحث ، يبدو أنني يجب أن أستخدم موصلات THWN فردية ، أو كبل x-x-x-x ، x كونها المقياس ، لا أعرف الفوائد أو العوائق لأي منهما. وينطبق نفس الشيء على النحاس والألمنيوم.

    
مجموعة MDMoore313 22.04.2014 / 21:44

1 الجواب

2

أنت في قناة ، استخدم أسلاكًا فردية - فهي أرخص ، وتسحب أسهل ، وملء قنوات الكابلات أمر فظيع.

عادةً ما نطلق على أقل من 3٪ انخفاض الجهد عند التيار المقنن. أقل انخفاض هو موافق.

أنا متأكد تمامًا أنك تحتاج إلى 6 غيغا بايت كحد أدنى من الأسلاك للحصول على تغذية 60 أمبير - نظرًا لوقت قصير بطول 30 قدمًا ، قد يكون هذا أيضًا مناسبًا تمامًا. أتلقى انخفاضًا بنسبة 1.8٪ مقابل 60 أمبير عند 240 فولتًا على 30 قدمًا (اتجاه واحد) لـ 6 غا. تحرير - نحاس!

تقييم درجة الحرارة المحدود في حالة استخدام THW ، THHN ، وما إلى ذلك الأسلاك عادة ما يكون تصنيف درجة الحرارة للموصلات على معدات الخدمة (قواطع أو لوحة) التي عادة ما تكون 75 درجة مئوية - حتى إذا كنت تستخدم سلك 90C ، يجب عليك اتباع 75C جزء من الجدول بسبب الاتصالات.

النحاس .vs. الألومنيوم.

تكاليف النحاس (النحاس) أكثر ، الألومنيوم (Al) أقل.

النحاس لديه الموصلية بشكل أفضل - تأثير يجري ، أصغر سلك لحمل نفس التيار. في هذه الحالة ، 6 مقياس النحاس .vs. 4 ألومنيوم قياس.

أكاسيد النحاس موصلة. أكسيد الألومنيوم هو عازل ، يتشكل بسرعة ، ويلصق بإحكام على السلك. تحتاج وصلات الألمنيوم إلى إجراءات ومواد خاصة لإجراء اتصال متين لا يفقد بمرور الوقت ويزداد سخونة. وتشمل هذه الأشياء تنظيف الفرشاة باستخدام فرشاة الفولاذ المقاوم للصدأ ومركب توصيل سلك الألومنيوم الذي يغطى السلك لمنع ملامسته للهواء. يجب تصنيف التوصيلات نفسها خصيصًا للاستخدام مع الألومنيوم ، ولكن معظمها كبيرة (عادةً ما يتم تمييزها بـ Cu-Al بمعنى أنها تعمل مع كليهما ، حيث يفترض أن تكون الموصلات غير المميزة عبارة عن سلك نحاسي فقط.)

تزداد تعقيدات اتصال الألومينيوم بالتدفق البارد ، ولكن ذلك يصبح طويلاً ومعقدًا للوصول إليه ، ومن المفترض معالجته باستخدام أنواع الموصلات المناسبة. في الأساس ، يصبح الاتصال حارًا ، وتورم السلك ، وتشوه الأسلاك المنتفخة ، وينكمش السلك ، ويصبح الاتصال أكثر مرونة ، لذا في المرة القادمة تصبح أكثر سخونة ، وتكرر حتى إطلاق النار.

    
الجواب معين 22.04.2014 / 23:21