هل يمكن لمكيف الهواء بدون مجرى هواء + المضخات الحرارية العمل بشكل جيد على الأرضيات التي بها أبواب مغلقة؟

0

يتكون المنزل من طابقين ، مع 5 طوابق - الطابق السفلي ، وكر ، ومطبخ ، وغرفة نوم ، والماجستير. كل هذه الطوابق مفتوحة في معظمها باستثناء غرفة النوم ، وهي 4 غرف منفصلة.

لقد حصلنا على مقاول بنظام التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC) على اقتباس من نظام مضخم + مضخة حرارية مع 3 وحدات داخلية. أحدهما في طابق المطبخ ، أحدهما في طابق غرفة النوم والآخر في القسم الرئيسي.

ما لا أفهمه هو كيف يمكن لوحدة مفردة في طابق غرفة النوم أن تسخّن أو تهدّئ جميع الغرف الأربعة في هذا الطابق. معظم هذه الغرف لها أبوابها مغلقة طوال الوقت ، الأمر الذي سيعوق بشكل كبير دوران الهواء (وبالتالي دوران درجة الحرارة). مع التيار المتردد الحالي ، يحتوي كل طابق على فتحة تهوية ، لذا فهي ليست مشكلة كبيرة. لكنني لا أفهم كيف ستعمل مع مجرى الهواء.

هل يمكن لنظام بدون مجرى تبريد الأرضية بشكل فعال مع وجود غرف متعددة إذا كانت أبواب الغرف مغلقة في معظم الأوقات؟

    
مجموعة Matthew 02.08.2018 / 02:06

2 إجابة

1

مع إغلاق الأبواب وعدم وجود مبخر في الغرفة ، كيف سيبدأ التبريد في الدخول إلى الغرفة. باختصار أنها لن تعمل مع تدفق طبيعي وأغلقت الأبواب. في بلدي 1930 في المنزل لدينا منطقة 3 حاليا. تحتوي كل من غرفة المعيشة والمطبخ / الطعام والسيد على وحدة. الغرف الأخرى ذات السريرين فقط تحصل على تبريد / تدفئة عندما تكون الأبواب مفتوحة ولكن بما أن هذه الأدوات لا تستخدم إلا عندما يكون الأقارب أو الأطفال الكبار هنا لم نضع وحدة ثانية فيها. يمكنني إضافة وحدة ثانية على الجانب الآخر من المنزل لغرفتي نوم ومكتب صغير ولكن في هذه المرحلة لا نحتاج إليه لأننا نسخن بالخشب لسنوات عديدة اعتدنا على فتح أبوابنا والتي تنقذ لأننا ما زلنا نستخدم الخشب الجزئي في معظم فصل الشتاء وأنا أتلقى lazy LOL.

    
الجواب معين 02.08.2018 / 02:28
0

لا ، لن تعمل بشكل جيد. ومع ذلك ، هناك حل وسط يمكن أن تقدمه ، وهو. . . شبه صغيرة بلا مجرى ، يمكنك تسميتها. لا يزال لديك الضاغط الخارجي ، ولكن في الداخل ، هناك معالج هواء وممرات ، لذلك يمكنك الحصول على فتحات متعددة ، يحتمل أن تكون واحدة في كل غرفة.

هناك شيء واحد يجب أن تشاهده ، والذي أود أن أعرفه أكثر من ذلك ، هو أن ينتهي بك المطاف إلى أن تكون شبه مقسم إلى مناطق ، وفي بيتي ، الذي يشبه نوعك ، يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى تفاوت في درجة الحرارة البرية . حتى الطابق العلوي حار ، ولكن المطبخ بارد. لا يمكن للضاغط الخارجي الوحيد أن يسخن أو يبرد ، لذا فإن أحد تلك الأماكن سيكون عليه الانتظار حتى يتم إحضار الآخر إلى درجة الحرارة المطلوبة. أقترح بشدة الانتقال إلى وحدات خارجية أصغر متعددة بدلاً من وحدة كبيرة واحدة.

    
الجواب معين 02.08.2018 / 04:28