1995 ريم تنطلق 40 أمبير

1

لدينا وحدة من نظام الريم 3 طن عام 1995 لتبريد الطابق العلوي من المنزل الذي اشتريناه مؤخرًا. تم تشغيله بشكل متكرر ، بمعدل حوالي خمس ساعات في اليوم في يونيو. للأسف ، فقد تعثرت الآن قواطع يومين على التوالي. جاء رجل HVAC أمس وقال أنه كان الرسم 22A فقط. وقال أيضا أن مستوى R22 كان على ما يرام ، وأنه مجرد إعادة ضبط الكسارة. القاطع هو 40A. لقد وضعت لوحة الاسم في الصورة أدناه. أي أفكار أو أشياء تستحق التدقيق؟ هل أحتاج إلى وحدة جديدة؟

    
مجموعة Ken Feyl 02.07.2017 / 19:28

1 الجواب

3

حسنًا ، من لوحة الاسم ، يكون حجم الكسارة القصوى 35 بحيث يكون حجم الكسارة التي يجب أن يكون عليها.

من الممكن أن يكون الكسّار سيئًا. خاصة إذا كانت تقوم برحلات بين الحين والآخر وليس مباشرة في كل مرة يبدأ فيها الضاغط.

من الممكن أيضًا أن تكون الوحدة سيئة ، وفي بعض الأحيان لا يتم رسمها إلا من خلال تقييمها. عندما كان الفني موجودًا ، حدث أن تصرف بشكل طبيعي.

الحل الأرخص هو محاولة كسر 35 أمبير جديد. إذا استمرت الرحلة فعليك الاتصال بمقاول HVAC للتراجع لإجراء فحص أكثر شمولاً.

حظًا سعيدًا!

    
الجواب معين 02.07.2017 / 19:47