هل يجب أن أقوم بتركيب قضيب تأريض بالقرب من منصبي للضوء للحماية من البرق؟

0

لدينا منزل قديم جدًا ، والذي كان به تشغيل قديم للكابل الكهربائي (سلكان) من الطابق السفلي حوالي 40 قدمًا إلى عمود مصباح لم يتم استخدامه. تم قطع اتصال الكبل القديم ، والخطة الحالية هي كالتالي:

  • استخدم الخط القديم لسحب كابل جديد إلى الطابق السفلي
  • أضف مجزئًا جديدًا 13 (20A) إلى اللوحة لهذا الخط
  • ستكون الكبلات في الهواء الطلق 12/3
  • سيتم دفن الكابل 18 بوصة داخل PVC (لأنه يديره حديقة ويمكن أن يكون هناك حفر في المستقبل)
  • سيحتوي منشور المصباح على منفذ GFCI ، وكاشف حركة ، ومصباح معلق
  • سيرشح الجراج للمرآب الذي لا يوجد به حاليًا مصابيح أو منافذ (12 قدمًا أو أكثر)
  • ستضيف في منفذ GFCI ، ثم بعض مصابيح LED الجانبية إلى المرآب.

سؤالي الرئيسي هو - كان لدي عميل مع مصابيح في الهواء الطلق تحصل على ضربات البرق وأشياء الزريعة في مكتبهم (مثل 8K في المعدات). هل من الحكمة إضافة قضيب تأريض جديد بالقرب من المصباح الخارجي؟ (البريد حاليا الخشب ، ولكن سيتم استبدال بعض المعدن)

    
مجموعة solenoid 25.09.2017 / 18:49

1 الجواب

2

يمكنك وضع قضيب أرضي مناسب هناك إذا كنت تريد فعلاً ذلك ، ثم اربط iti n مع نظام التأريض. ليس هناك أي قيود على التأريض ، ما لا يمكنك فعله هو التعادل محايد على الأرض.

الآن ... لماذا تضع منافذ GFCI في كل مكان ، في الخارج لا تقل؟ أجهزة GFCI تؤدي أداءً سيئًا للغاية في الخارج وستكون بمثابة صداع صيانة.

لديك دائرة واحدة فقط ، لذلك تحتاج إلى جهاز GFCI واحد فقط . إذا كان هذا بمثابة مفاجأة لك ، فهذا هو الوقت المناسب للحصول على التعليم. يوفر لك ثروة على المدى الطويل.

ووضعها في الداخل. لذلك خرجت من الطقس.

إذا كنت بسيطًا ، فتناسب مع قواطع GFCI. وبخلاف ذلك ، يمكنك تشغيل قناة EMT من لوحة الخدمة إلى مكان مجاور (مثل الجانب الأيمن من اللوحة) وتناسب صندوق فولاذي ، وفتحة GFCI منخفضة التكلفة أو مقبس الواجهة الحية هناك. هذا سيضعه ليضرب البرق بدلاً من الأشياء الغالية.

تتغذى الدائرة الخارجية على ذلك ، وتستعمل أوعية بسيطة طوال الوقت. إذا كانت الدارة لها أسباب جيدة ، فيجب أن تكون قادرًا على تأكيد فعالية حماية GFCI باستخدام جهاز اختبار الجيب.

    
الجواب معين 25.09.2017 / 19:23