مستوى مياه حفرة مستنقع السليم؟

2

أشعر بالقلق من أن مضخة الحوض لم تعد تعمل عندما تصل المياه إلى المستوى المناسب. كما ترون من الصورة ، مستوى الماء حوالي 3/4 الطريق حتى أنابيب الدخول. وهو مرتفع بما يكفي بحيث لا يتم تشغيل الماء فعلاً. ألا ينبغي أن يكون مستوى المياه أقل من أنابيب الدخول؟ اشتريت المنزل في العام الماضي ، لذلك لست متأكدة من عمر المضخة. يمكنني تشغيل المضخة يدويًا ، ولكن ذلك لا يؤدي فعلًا كثيرًا إذا كنت سأحصل على كمية كبيرة من الأمطار التي يجب أن أحصل عليها. هل يمكنني استكشاف أخطاء التشغيل التلقائي عن طريق إغراق المياه في الحفرة باستخدام دلو؟

    
مجموعة Mike W 16.03.2015 / 16:35

2 إجابة

2

لا ينبغي أن يكون الماء مرتفعًا في الحوض. من المفترض أن يصل إلى ما يقرب من 2-3 بوصات في الداخل ، وهذا ما أسميه بهامش أمان الذي يسمح بمرور الوقت اللازم للراحة إذا حدث أي ارتفاع مفاجئ في المياه القادمة من استنزاف البلاط أو أي مكان آخر قد يأتي من (فقط المكان الآخر الذي يمكنني التفكير فيه من على قمة رأسي سيكون استنزاف A / C ، لكنك لن تحصل على طفرة من هناك). مضخة باستمرار دون استراحة ، وسوف يحرق المحرك أسرع بسبب تراكم الحرارة.

هناك شيئان يجب اختبارهما. أولاً ، ابحث عن مفتاح الطفو الذي يجب تشغيل المضخة عندما يصبح الماء عميقًا بما فيه الكفاية (يجب أن تكون كرة تطفو في الماء في مكان ما ، ربما تحت أنابيب التصريف). حشره حوله ومعرفة ما إذا كان سيتم تشغيل الحوض. إذا كانت عالقة تحت الأنبوب ، قد تحتاج فقط إلى أن يتم طردها. إذا كنت تزعجها ولا تدخلها المضخة ، يمكن أن يكون مفتاح تعويم سيئ ، والذي يمكنك الحصول عليه كبديل إذا كان سلك التيار الرئيسي يمر عبر سلك فحص الكرة (من الصعب شرحه ، ولكن سيكون هناك قابس داخل القابس حيث يتم توصيله بالجدار).

والشيء الثاني الذي يجب التحقق منه هو ما إذا كانت المضخة نفسها جيدة (إذا لم تعمل كرة الفحص على تشغيلها). إذا كان هناك وضع التوصيل في المكونات كما أشرت أعلاه ، اسحب القابسين من مقبس الحائط ، واجذبهما بعيدًا ، ثم ضع المضخة (يجب أن تبدو وكأنها قابس عادي) مرة أخرى في الحائط وانظر إذا تم تشغيل المضخة. إذا حدث ذلك ، فيمكنك الحصول على مفتاح تبديل عائم ويجب أن تكون ذهبيًا في الوقت الحالي. إذا لم يحدث ذلك ، فستحتاج إلى استبدال المضخة.

ما لم يتوفر ضمان أطول للمصنع على المضخة ، يجب استبدالها كل عامين على أي حال. أراهن أن هذا واحد لم يتغير لبعض الوقت. انه يعطي القليل من العقل في القيام بذلك. كذلك ، إذا كنت لا تحافظ على صيانة المضخة الخاصة بك والفيضان ينشأ عندما تكون المضخة قادرة على التعامل مع الفرق ، فقد لا تدفع شركة التأمين تكاليف التنظيف والتصليح ، لذا فإن عنصر الصيانة هذا أمر لا بد منه في منزلي.

    
الجواب معين 16.03.2015 / 22:30
1

بالنظر إلى الصورة ، يبدو أن هذا هو Hydromatic D-A1 الذي يستخدم مفتاح تعويم حاجز. يبدو أن مفتاح الحجاب الحاجز يبدو وكأنه تصميم قديم قبل عام 2014 ، وتتعطل هذه المفاتيح بعد فترة من الوقت (إما عالقة في وضع التشغيل أو عالقة في وضع إيقاف التشغيل). لا يحتوي الإصدار الأحدث من Hydromatic عام 2014 على هذه المشكلة. أولا ما أود القيام به هو، مع مستوى المياه يصل إلى المستوى الذي كان عليه في الصورة، والحصول على عصا ودفع إلى أسفل على التبديل الحجاب الحاجز (اسطوانة سوداء كبيرة تعلق على جانب المضخة) ومعرفة ما اذا كان بتشغيل مضخة . والشيء التالي أود أن نفعله هو سحب المضخة للخروج من الحفرة، ووضعه خارج، ثم الحصول على قلم رصاص / القلم والعصا هذا الأمر في الجزء السفلي من التبديل الحجاب الحاجز في المركز إلى حيث يقع في حفرة وترفع الحجاب الحاجز الفعلي حتى تسمع فوق تأتي منه، بعد ذلك، رفع مرارا وتكرارا حتى وخفض القلم / قلم رصاص للحصول على مفتاح لتفعيل وتنشيط، والقيام بذلك 5-10 مرات حتى ذلك الحين الحجاب الحاجز يحل نفسه حتى أنه ينشط ويعطل بشكل صحيح . ضع المضخة مرة أخرى في الحفرة واملأها بالماء. إذا المضخة لا يزال يتم تنشيط، وأود أن تأمر بإجراء التبديل الحجاب الحاجز الجديد من Hydromatic، أو لخيار أرخص، والحصول على الطابق السفلي الوكالة الدولية للطاقة / الرعاية الصحية الأولية المزدوج التبديل تعويم.

    
الجواب معين 30.10.2016 / 23:06