هل يمكن ملاحظة سلك أبيض (أو لون آخر) ليكون بمثابة موصل تأريض؟

1

في السؤال المتعلق بتوصيل الجهاز بمقبس 6 - 20P (240V + 2 Hots) ) في وعاء 10-30R (120 / 240V Neutral + 2 Hots) ، اقترحت استبدال المنفذ بـ 6-20R واستخدام السلك المحايدة كطريق (نقله إلى الناقل الأرضي المناسب إذا لزم الأمر) من خلال وضع علامة عليه كطرف في كلا الطرفين.

أعلم أنه من الأفضل وضع علامة على الأسلاك البيضاء بشريط أسود أو علامة عند تبديل الأسلاك ، ولكن يمكنني لا تجد أي إشارة تفيد بأنه لا بأس من الإشارة إلى اللون الأبيض أو الأسود (أو أي لون آخر) كموصل تأريض.

هل يتطابق الرمز معًا لتعليم الأسلاك الصغيرة المعزولة (أي من 10 إلى 14 AWG) كأرضية معزولة ، أم هل يلزم دائمًا أن تكون عارية أو خضراء؟ أعلم أنه قد تكون هناك قواعد مختلفة للسلك ذي المقياس الأكبر ، لذا فإن هذا السؤال يتعلق بالأسلاك الصغيرة بشكلٍ أكبر.

    
مجموعة Johnny 24.01.2016 / 19:57
المصدر

2 إجابة

7

إلى فهمي ، لا.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

لاحظ أن 250.119 (A) و (B) تفعل تسمح بوضع علامة على السلك الأخضر عند الإنهاء لأسلاك أكبر من 6 AWG.

    
الجواب معين 24.01.2016 / 20:14
المصدر
0

في نهاية اليوم ، يتعلق الأمر بالسلامة. لذلك يدفع لحساب قوة إرادة المستخدم. إذا كان انتهاك التعليمات البرمجية من نوع أو آخر أمرًا لا مفر منه ، فهذا أمر ضار على الأقل.

دعنا أولاً انظر إلى 250.119.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

كانت قراءتي الأولى لـ "الغلاف الخارجي المستمر" عبارة عن "أكثر من الشريط المعتاد للشريط الأسود الذي تجده في حلقات التبديل" ، على سبيل المثال ، تغطي السلك مع العديد من الحلقات المتصاعدة من الشريط الكهربائي ، والطلاء ، أو أنابيب الانكماش ، إلى الطول الكامل يمكن رؤيته في صندوق أو نقطة ربط قانونية. مع فكرة أن العلامة تنجو من هذا النوع من المناولة التي غالبا ما تزيل تلك الفرقة السوداء. قد لا يكون هذا هو ما يعني رمز ، ولكن الآن ، مرة أخرى إلى المستخدم النهائي لدينا الذي سوف يحل مشكلته عن طريق بعض المخالفات رمز أو آخر.

يبدو أن السبب المنطقي للشفرة الذي يسمح باستثناء السلك الثقيل هو أن السلك الثقيل غالي جدا. حسنا ، إذا كان جنرال موتورز لا تستطيع أن تحل محل 0000ga. سلك ببساطة لأنها ليست خضراء ، وربما لا يستطيع جو بور استبدال 12ga.

لنرى كيف أن الأساس المنطقي يعارض مدونة Code.

250.119(A) Conductors Larger Than 6 AWG. Equipment grounding conductors larger than 6 AWG shall comply with 250.l19(A)(l) and (A)(2).

(1) An insulated or covered conductor larger than 6 AWG shall be permitted, at the time of installation, to be permanently identified as an equipment grounding conductor at each end and at every point where the conductor

Exception: Conductors larger than 6 AWG shall not be required to be marked in conduit bodies that contain no splices or unused hubs.

(2) Identification shall encircle the conductor and shall be accomplished by one of the following:

  • a. Stripping the insulation or covering from the entire exposed length
  • b. Coloring the insulation or covering green at the termination
  • c. Marking the insulation or covering with green tape or green adhesive labels at the termination

تخيل التواجدات الثلاث "أكبر من 6 AWG" لم تكن هناك. إذا كان الأمر كذلك ، فإن هذا من شأنه أن يفوض هذا النوع من العلامات. ولا خاصة تقول "... ولا يُسمح بذلك لـ & lt؛ = 6 AWG." ومع ذلك ، إذا كانت المدونة تعني ذلك ، فإن تلك الأحداث الثلاثة ستكون زائدة عن الحاجة. حقيقة أنه هناك ينطوي على الحظر.

    
الجواب معين 25.01.2016 / 02:43