السبب المحايدة لشركة Power Company هو التحطيم والإحمرار؟

5

أجرت شركة الكهرباء التي أجريتها مؤخرًا إصلاحًا شمل حفر أسلاك تحت الأرض بالقرب من منزلي أحاول فهمها.

كانت الأعراض التي تسببت في البدء في عملية الإصلاح عبارة عن طفرات متكررة وكثافة في داخل منزلي ، أحيانًا بسبب تشغيل محرك الأجهزة ، ولكن في بعض الأحيان مع عدم وجود حمل كبير واضح يؤدي إلى حدوثه.

أثناء حدوث ذلك ، كان بإمكاني قياس الفولتية المتفاوتة بشدة (الساخنة إلى المحايد) على كل من ساقي الدائرة 220 فولت.

أحاول تخيل ما يمكن أن يكون السبب في ذلك. كيف توازن شركة الكهرباء بين ساقيها حول الأرض قبل إرسال الطاقة إلى منزلي؟ أفترض أن هناك بعض المحولات مركزية تشارك في مكان ما؟ هل كان نوع من الخطأ في المحولات؟ في جودة المرجع الأرضي المتصل بالوسط الصنبور؟ شيء آخر كليا؟

    
مجموعة sblom 27.02.2012 / 04:24
المصدر

3 إجابة

7

إن أفضل طريقة لشرح ذلك هي إلقاء نظرة على بعض مخططات الدوائر ، والقيام ببعض الرياضيات.

نعلمأنهفيدائرةموازية،يكونالجهدعبركلالأحمالهونفسه.لذلكنحننعرفأنالجهدعبركلالمقاومهو120فولت،لذلكيمكننابسهولةحسابالتيارعندكلمقاوم.

I=E/R = 120V/1000 ohms = 0.12 amps

الآنبعدأنعرفناالتيارفيكلمقاومة،يمكنناالعثورعلىإجماليالتيارباستخدامالصيغةالتالية.

It = I1 + I2 = 0.12A + 0.12A = 0.24A

نجدمقاومةكاملةفيدائرةموازيةمثلهذه.

Rt = R1 x R2 / (R1 + R2) = 1000ohms x 1000ohms / (1000ohms + 1000ohms) = 1000000 / 2000 = 500 ohms

لذاVoltage=120V،Current=0.24A،andResistance=500ohmsoneachlegAandBofthecircuit.

الآنإذاقمنابقطع(فتح)المحايد،قمنابتغييرالدائرةمندائرتينمتوازيتين120فولتإلىدائرةسلسلة240فولت.يجبعليناالآنتغييرقيمناوالقيامببعضالحساباتالجديدة.

يمكننا استخدام حسابات المقاومة الإجمالية الخاصة بنا من قبل ، لتحديد قيم المقاومة لكل قسم موازٍ من الدائرة. يمكننا الآن أن نقول أن لدينا دائرة سلسلة 240V مع مقاومين 500ohm ، لذلك سنقوم بحساب المقاومة الإجمالية عن طريق إضافة المقاومة. يتيح تبسيط مخططنا.

Rt = R1 + R2 = 500ohms + 500ohms = 1000ohms

التالييتيححسابإجماليالتيار.

It = Et / Rt = 240V / 1000ohms = 0.24A

يمكنناالآنالعثورعلىالفولطيةعندكلحمولةمجمعة.

V1 = It x R1 = 0.24A x 500 ohms = 120V

يمكنناأننرىمعحمولةمتوازنة،وسنظلنرى120Vمثلالعادي.ولكنماذايحدثعندمايكونلدينانظامnuetralمفتوح،وحملةغيرمتوازنة؟

Rt1 = 1 / (1/1000 + 1/1000 + 1/1000) = 1 / 0.003 = 333.33ohms

Rt2 = 1 / (1/1000 + 1/1000) = 500ohms

Rt = Rt1 + Rt2 = 333.33ohms + 500 ohms = 833.33ohms

It = 240V / 833.33 = 0.29A

VRt1 = 0.29A x 333.33ohms = 96.6657V

VRt2 = 0.29A X 500 ohms = 145V

كما ترى ، إذا قمت بقياس نسبة الحرارة إلى محايد على الساق A ، فسوف تقرأ 96.6657 فولت ، في حين أن الساق B سيقيس 145 فولت.

ما تراه هو الخصائص المختلفة للدوائر المتوازية vs series. في جهد الدائرة الموازية هو ثابت والتيار يتفاوت ، ومع ذلك ، في الأمبير سلسلة الدائرة هو ثابت والجهد يختلف.

    
الجواب معين 27.02.2012 / 15:56
2

إذا كان المحيد مكسورًا ، فالأمر متروك للأسلاك في منزلك لتحقيق التوازن بين خطي 110 داخليًا. أي خلل في عدد الأجهزة العاملة في ساق واحدة أو أخرى سوف يسبب تقلبات الجهد المقاسة من الساخنة إلى المحايدة.

ومنها مثلا. إذا كان لديك مصباحان على Hot A ، وضوء واحد على B ساخن ، فإن المحطم المكسور سيحصل على المزيد من المدخلات من Hot A. وسوف ينتهي الأمر بالمحايدة في الطور مع Hot A ، مما يؤدي إلى خفض الجهد إلى الضوءين على Hot A إلى محايد ، وزيادة الجهد للضوء واحد على الساخن B إلى محايد.

    
الجواب معين 27.02.2012 / 13:33
2

يبدو كأن السلك المحايدة مكسور. يحتوي المحول الموجود على القطب على لفافة مركزية ثانوية. يرتكز مركز الصدارة ويرتبط بالمحايد. إذا كنت تفقد الحيادية في منزلك ، فإن محايدتك في المنزل تحاول إعادة التيارات عبر الأرض ، الأرض. الأرض هي مسار مقاومة عالية بالمقارنة مع مسار طبيعي محايد (سلك). وبالتالي فإن التيار يحاول أن يوازن بين ساقيه الساخنة. إذا كان التيار في كلتا الساقين متساوياً ، فإن الجهد من كل ساق لإيواء محايد سيكون اسمياً 120 فولت. إذا كان أي من الساقين لسحب أكثر الحالية (مرجح جدا) فإن هذه الساق سيكون لها جهد أقل بالنسبة للمحايدة. سيكون الجهد من leg1 إلى محايد ، بالإضافة إلى leg2 إلى محايد دائمًا هو إجمالي 220 فولت اسمي. سيكون الإزاحة عبارة عن فولطية أعلى على الساق تسحب التيار الأقل.

    
الجواب معين 27.02.2012 / 13:42