كيف أقوم بزوج IMC تحت الأرض؟

1

يلخص العنوان أكثر أو أقل. أخطط لدفن بعض مغذيات THHN / THWN-2 ، ويسمح اختصاصي بعمق 6 "دفن إذا كنت أستخدم IMC أو RMC. أخطط لاستخدام IMC ، والتي تأتي مع كل من طرف مترابطة ذكور وإناث. هل أنا تحتاج إلى استخدام أي تسرب على هذه المواضيع لمنع دخول المياه؟

للأسف ، لا أعتقد أنني سأكون محظوظًا بما يكفي لتجنب قطع أي قناة للحصول على الطول الذي أحتاجه. كيف أقوم بزيارتي IMC تحت الأرض؟ هل أحتاج إلى استخدام تركيبات محكمة السد؟

أعتقد أني لست بحاجة إلى أي مواد مانعة للتسرب أو تجهيزات خاصة لأن أسلاك THWN-2 مناسبة للمواقع الرطبة ، ولكني أود التأكد من ذلك ، في حال احتجت إلى طلب تجهيزات خاصة.

    
مجموعة Hari Ganti 22.05.2018 / 21:25

1 الجواب

1

Do I need to use any sealant on these threads to prevent water ingress?

لا يجب عليك عدم استخدام أي مواد مانعة للتسرب أو مواد كيميائية أو مركبات غير معتمدة بشكل خاص للتركيبات الكهربائية.

How do I couple unthreaded IMC underground? Do I need to use liquid-tight fittings?

إن أفضل طريقة لمزج IMC غير المبالغة هي مع أدوات ضغط ضغط IMC بدون وصلات. نعم ، فهم يصنعونها وهم غاليان وليسوا مخزونًا. توخي الحذر عند استخدامها. لديهم ميل للانسحاب خلال التوسع والانكماش في التربة. حاول استخدامها واستخدامها عندما تكون هناك فرصة أقل للقيام بذلك ، وهذا يعني في بداية ونهاية الخندق حول 90 درجة ell يخرج من الأرض أو استخدامها مع اقتران التوسع.

حظًا سعيدًا.

    
الجواب معين 23.05.2018 / 14:48