مركز GFCI في الخط

1

أقوم بتثبيت GFCI. هناك العديد من المنافذ الأخرى في نفس السطر. كيف يمكنني معرفة أي من المنافذ الأخرى في اتجاه مجرى النهر من GFCI؟

    
مجموعة Thomas O 22.07.2018 / 06:05

2 إجابة

1

تأكد أولاً من المجموعة الكاملة من المنافذ الموجودة على الدائرة باختبار أي منها ينطفئ عند إيقاف تشغيل الكسارة الرئيسية.

أعد الآن تشغيل الكسر ثم اضغط على الزر TEST في GFCI. والنتيجة هي أن جميع المنافذ المتصلة بأجهزة LOAD الطرفية من GFCI ستنطلق. تلك التي لا تزال تعمل بالطاقة هي تلك التي هي المنبع من GFCI.

    
الجواب معين 22.07.2018 / 06:35
0

احصل على مجموعة من الأضواء الليلية لمتجر الدولار ، نوع بدون مستشعر إضاءة تلقائي. إذا كان لديه مفتاح ، قم بتشغيل المفتاح. يمكنك استخدام أي جهاز آخر قد يكون لديك بالفعل ، طالما أنه من السهل معرفة ما إذا كان مشغلاً أم لا.

أوقف تشغيل الدائرة عند الكسر. عصا ضوء الليل في كل وعاء. إذا تم تشغيل ضوء الليل ، فهذا الوعاء ليس في تلك الدائرة.

أعد تشغيل الدائرة مرة أخرى عند الكسر. يجب أن تكون جميع أضواء الليل. إذا لم يكن أي منها ، لديك مشكلة منفصلة.

خذ الآن تخمينًا حيث يكون الوعاء أقرب "كهربائيًا" من اللوحة. اغلق الوعاء وقم بتفكيك الوعاء ، وأقطع سلكًا "ساخنًا" واغلقه من أجل الأمان. ضع ضوء الليل مرة أخرى فيه. أعد تشغيل الطاقة.

إذا كنت قد خمنت حقًا ، فسيتم إيقاف جميع المصابيح الليلية ، باستثناء ربما في هذا الموقع. إذا كان هذا الضوء في وضع التشغيل ، فلا يزال السلك الساخن متصلاً ويكون خطه محايدًا. إذا كان خارج ، فهي تحميل.

إذا كنت قد خمنت خطأ وما زال هناك ضوء ، فيجب أن يكون أولها في السلسلة واحدًا من الأضواء التي لا تزال قيد التشغيل. إحزر ثانية.

    
الجواب معين 22.07.2018 / 19:24