إضافة المزيد إلى الخدمة الرئيسية 125A

0

كنت أقرأ المنشور من الرابط أدناه. كان لدي سؤال يتعلق بهذا الخط من المناقشة. يمكنني أن أنشرها هناك لكن كان عمري. لدي صندوق خدمة رئيسي من GE ، 24 موضعًا ، يحتوي على قاطع رئيسي مزدوج القطب 125 أمبير.

هل تلخص قراءات قواطع الأمبير لإملاء فرقاتي الحالية / إجمالي التيار الممكن؟

يوجد حاليًا 40 أمبير مزدوجًا يشغل 4 فتحات على الجانب الأيمن للموقد الكهربائي بحجم الشقة. هناك 4 دوائر إضافية للمقابس ، وثلاجة في واحدة منها. سوف أقوم بإضافة متخلص على دارة المطبخ ولكن هذا لا يشتمل إلا على مقابس الإضاءة العلوية. الخدمة الرئيسية لشقة صغيرة 450sf من غرفة نوم واحدة وحمام ومطبخ. يتم تجديده لكن الميزانية محدودة.

أريد إضافة فواصل لسخان مياه 24 كيلو وات عند الطلب ووحدة تكييف صغيرة. سخان المياه في 240 فولت ، يتطلب اثنين من قواطع 60 أمبير ، و AC ، MRCool ، 18K BTU ، سوف يتطلب 15A إلى 20A ، القطب المزدوج.

يمكن للخدمة الرئيسية التي يتم تشغيلها حاليًا استيعاب الحمل الإضافي. وأنا أعلم أن قواطع تناسب ما يرام. تبدو قابلة للتنفيذ بالنسبة لي.

    
مجموعة John Rost 12.11.2016 / 18:30
المصدر

1 الجواب

2

ستلتصق القواطع جسديًا باللوحة ، ولكنك ربما تبدأ في تعثر الأشياء عند تشغيل سخان المياه.

عند 24 كيلو واط @ 240 فولت ، يتم سحب 100 A * من تلقاء نفسه. أضف في الأضواء ، أو الأوعية ، أو الثلاجة ، أو على وجه الخصوص الموقد (سحب 30 A *) ، وأنت فوق الحد الأقصى للكسر الرئيسي 125 A.

إذا كنت تريد تثبيت سخان المياه هذا ، فستحتاج إلى ترقية الخدمة الرئيسية - مما يعني ترقية أسلاك مدخل الخدمة من الأداة ، أو المقياس ، أو اللوحة ، أو الأسلاك من العداد إلى اللوحة ، أو أي مزيج من أعلاه.

يجب أن يكون تثبيت وحدة التيار المتردد ممكنًا ، نظرًا لأن هذه الوحدة صغيرة جدًا.

* لن يسحب سخان المياه 100 أمبير (ولا الموقد 30 A) طوال الوقت. اعتمادا على درجة حرارة الماء الواردة ، ودرجة حرارة الماء الساخن ، وما إلى ذلك قد لا تحتاج إلى الكثير من الطاقة. يسحب الموقد 30 ألف فقط عند تشغيل جميع الشعلات والفرن. ومع ذلك ، فأنت لا تريد أن تعمل الأشياء بشكل جيد في الصيف ولكن ليس في فصل الشتاء. أو فقط إذا كنت تستخدم 2 من الشعلات بدلاً من كل 4.

    
الجواب معين 12.11.2016 / 20:55