استبدال كهربائي كوكتوب 30A # 10 سلك (دليل يقول احتياجات # 8 سلك)

0

تناضل حقًا للعثور على موقد كهربائي 30 أمبير ، معظمها 40 ألفًا ، ولدينا Jenn Air JEC9530 الذي يعمل على سلكين # 10 إلى كسار 30 أمبير مزدوج.

لقد عثرت أخيرًا على كوكتوب يقول إنه يتطلب 30 ألفًا فقط ، ولكن الدليل يقول إنه يجب تشغيله على السلك رقم 8.

لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله ، حيث يعمل الخط الكهربائي لموقبي من مطبخي من خلال المؤسسة طوال الطريق إلى (من يعرف أين) قبل أن ينتهي في النهاية إلى صندوق الكسارة على الجانب الآخر من جدار المرآب .

تحرير: نظرت للتو في اللوحة التسلسلية لـ JEC9530 وتقول إن 7.5kW والتي يجب أن تكون قاطع 40AM الصحيح؟ ومع ذلك فإنه يعمل على قاطع مزدوج 30 أمبير مع سلك رقم 10 ...

تحرير 2: نحن ننظر في اثنين من المواقد ، G9CE3065XB أو LCE3010SB. لقد وجدت دليلا ينص على أن G9CE3065XB سوف يعمل على كسر 30A تنصهر في كلا الطرفين ولكن الدليل لا يزال يقول # 8 سلك. في ما يلي رابط إلى هذا الدليل ، ابحث عن G9CE3065 link

    
مجموعة Brad 30.11.2017 / 05:21

3 إجابة

3

أدوات الطبخ غريبة بعض الشيء

تعامل NEC أجهزة الطهي الكهربائية المنزلية (النطاقات ، المواقد ، الأفران) بطريقة مختلفة نوعًا ما بسبب الأحمال غير المتساوية. يبدأ ذلك في القسم والجدول 220.55 من NEC ، الذي يطبق عامل em بنسبة 80٪ على حمل جهاز طهي منزلي واحد لا يزيد وزنه عن 8.75kW. ونتيجة لذلك ، يحصل تصنيف لوحة الاسم في JEC9530 على هذا العامل المطبق عليه ، مما يجعله يعتبر كووكت 6kW لأغراض حسابات الحمل ، حيث يستدعي 220.14 (B) 220.55 ، و 220.10 يستدعي 220.14 بدوره.

من هنا ، نقسم حسب 240V للحصول على 25A لأقصى حمولة طلب من الموقد ، ثم قم بتطبيق 210.19 (A) (3) للسماح لنا باستخدام سلك 10AWG وكسر 30 أمبير ، لأن الموصلات تحتاج فقط إلى كبيرة بما يكفي لخدمة الحمل ، مع عدم وجود تعديل حمل مستمر بنسبة 125٪ في الأفق.

    
الجواب معين 30.11.2017 / 06:34
2

I finally found a cooktop that says it only requires 30A, but the manual says it must be run on #8 wire.

دليل المالك غير صحيح. حتى لو سحبت 30 أمبير ، فإن السلك النحاسي # 10 AWG يكفي للتعامل مع الحمولة.

القانون الوطني للكهرباء هو الوثيقة المسيطرة في معظم مناطق الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات ، فإن معدات التبريد فقط (A / C ، ومضخات الحرارة ، وما إلى ذلك) يمكن أن يكون لها تصنيف حلبة تصنيف الفرز الحالي على اللوحة التي تلغي تصنيف سحب التيار الذي تم وضع علامة على الجهاز له.

لذلك إذا تم تصنيف الجهاز بـ 30 أمبير ، يكون دليل المالك خاطئًا بشأن حجم السلك. الأمر بهذه البساطة.

حظًا سعيدًا في مشروعك!

    
الجواب معين 01.12.2017 / 18:51
0

براد ، في محاولة للإجابة على تساؤلك بشأن التكلفة ، سأقول هذا: أظن أن التكلفة ، إذا اضطررنا للتعيين ، ستكون مهمة. ومع ذلك ، أعتقد أننا كالكهربائيين لدينا وظائف تتفكك على النحو التالي: أولاً ، سنقوم بتشغيل جهازك الجديد وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة. ثانياً ، نحن نقوم بذلك بسعر عادل ومعقول لكلينا. لكن ثالثًا ، وليس أقلها أهمية ، نحن في هذه العملية ، ملزمون بحماية المنزل والعائلة من أي خطر لا داعي له للنار.

    
الجواب معين 01.12.2017 / 01:15