فرن الحصول على الطاقة ، ولكن الحرارة / AC لا يركل. لم يتم إضاءة LED على اللوحة. التفكير ذهب المحولات

0

لقد نجحت حتى الآن في صيانة وإصلاح نظام التدفئة والتهوية والتكييف الخاص بي في منزلي. الأسبوع الأول اشترينا المنزل (كنا نعرف الذهاب إلى الشراء) استبدلت اللوحة الرئيسية. لقد كانت ذهبية لمدة ثلاث سنوات حتى الآن.

يقوم جهاز الترموستات بإجراء مكالمة للحرارة ، ولا يحدث أي شيء ، ثم يقوم بإجراء مكالمة لحرارة الطوارئ ولا يحدث أي شيء. الفرن هو الحصول على السلطة. لا يتم تعشيق الدائرة الكهربائية ، والحصول على الطاقة في منفذ تعلق على الفرن (لمضخة التكثيف) ، وهناك همهمة الكهربائية عند تشغيل الطاقة.

فتحت الفرن و LED على اللوح 100٪. على المفتاح على اللوح إيقاف LED يعني إما أن اللوحة ميت أو لا توجد طاقة الحصول على اللوحة. كان أول ميل لي هو التحقق من المحول ، وهو محول 120 فولت إلى 25 فولت.

يؤدي العملاء المحتملين إلى المستوى الأساسي إلى 120 فولت تيارًا مترددًا ، متوقعًا. الأساسي هو قراءة 97v AC عند توصيل العملاء المتوقعين وتشغيل الطاقة. إيقاف الطاقة وإزالة يؤدي إلى الابتدائية أحصل على 24.4 أوم. مع تشغيل الطاقة وإزالتها ، يقوم الجانب الثانوي أيضًا بقراءة 120 فولت تيار متردد. يتفوق ، إيقاف التشغيل ، أحصل على 0.L على الثانوية ، عند الاختبار باستخدام جهاز الأومومتر الخاص بي.

لذلك فأنا متأكد من أن المحول قد اختفى. لقد أمرت الجزء ، ولكن بما أن الأمر سيستغرق أسبوعًا للوصول إلى هنا ، فكرت أن أسأل وأرى ما إذا كان لدى أي شخص أي فكرة. أنا أيضا لم أكن متأكدا إذا كان 120v على الجانب الثانوي هو سبب للقلق. هل سأحتاج إلى استبدال اللوحة أيضًا؟

هذا هو Trane XE90. كان يعمل على ما يرام حتى صباح أمس.

    
مجموعة Ian Pringle 08.11.2018 / 18:47

1 الجواب

0

المتابعة والإجابة:

حل استبدال المحوِّل مشكلة عدم حصول المجلس على الطاقة. وبمجرد استبدال المحول ، قمت بتبديلها في فتيل جديد وبدأت العمل. على حدس أنا توصيل المحول القديم مرة أخرى وانفجر فجر. لذلك كان المحول مشكلة بالتأكيد.

بالنسبة لأي شخص لديه جهاز Trace XE90 يتطلع إلى استبدال المحول الذي يعمل على تزويد لوحة التحكم بالطاقة: ستحتاج إلى تركيب المحول في مكان جديد حيث يختلف عامل تصميم المحول عن الشكل الأصلي الذي يتم شحنه في الفرن ، وما زال نفس المنتج ولكن عامل الشكل الجديد.

لكن هذا لم يحل مشكلتي تمامًا ، إذ إنني الآن أقوم بتفجير الصمامات كلما قمت بإجراء مكالمة من أجل الحرارة. الخطوة التالية هي سحب كل شيء متورط في الحرارة من اللوحة وإضافة واحدة في كل مرة حتى تنفجر الصمامات.

    
الجواب معين 12.11.2018 / 07:17