هل يمكن استخدام جهاز اختبار GFCI 120 فولت لمصدر 240 فولت؟

0

أقوم بالإعداد أعلاه لإجراء اختبار مؤقت gfci أو tripper. يعمل الزر الأبيض يدويًا ، ولكن عندما أقوم بتوصيل حمولة إلى خرج ساخن ومحايدة من قاطع gfci 2-pole ، فلماذا لم يتم ذلك؟ أتفهم أن GFCI تراقب التيار بين القفزين ، لذلك عندما يكون هناك تسرب ، فإنه يتنقل. لماذا لا يمكن اعتبار الناتج الساخن إلى المحايد تسربًا؟

الرسالة الأصلية:

لقد بحثت في الأرشيف ، ولكن لم أتمكن من العثور على سؤال أو إجابة على هذا السؤال الذي يُفترض أنه شائع.

لقد نجحت في توصيل 2 قاطع GFCI من الولايات المتحدة سيمنز 2-القطب والمأخذ 240v. هل يمكنني استخدام جهاز اختبار GFCI العادي 120 فولت لمنفذ 240 فولت هذا؟ هي الدائرة داخل المختبر فقط ل 120 V وماذا سوف تقلى إذا كان المصدر 240V؟

لا أستطيع استخدام اختبار RCD الأوروبي لأن تيار تسرب الاختبار لديهم مرتفع جدًا 30mA. اختبار الولايات المتحدة GFCI لديه تصنيف رحلة 5mA وإشارة اختبار.

إذا لم يتم العثور على أي منتج لهذا الغرض. أي طريقة لاختبار ما إذا كان قاطع gfci ثنائي القطب يعمل (إلى جانب اختبار زر الاختبار الذاتي الخاص به)؟ أريد أن اختبار منافذ متصلة بها 1 الكلمة بعيدا عن تسريب 5mA يمكن أن رحلة الكسارة جي إف سي.

    
مجموعة Samzun 08.11.2018 / 11:53

5 إجابة

2

ولا. A معيار الولايات المتحدة 120V اختبار GFCI لديه المكونات NEMA 5-15. غير قادر جسديًا على توصيل دارة 240 فولت .

يتم استخدام الأوعية المستخدمة في دارات 240 فولت بشكل مختلف ، وذلك بالضبط لمنع حدوث هذا النوع من الخطأ. من الواضح أنه خطأ لأنه سيدمر أي معدات متصلة به (بما في ذلك ، ربما ، اختبار GFCI). حتى لو كان يحدث لك الإزعاج في الوقت الحالي.

يجب ألا يستخدم أي شخص يستخدم NEMA 5 على أي جهد آخر غير 100-132 فولت مع الكهرباء . يجب أن يستخدموا المقابس النمطية الأوروبية ، ما لم يكن لديهم أرضية مركزية فريدة لبعض أجزاء الفلبين ، وفي هذه الحالة سيكون NEMA 6 صحيحًا فحسب ، ولكن بالنظر إلى الطموحات الفلبينية ، أعتقد أنهم سيعملون على توحيد البلاد على أحد من المقابس اليورو.

قد يلاحظ شخص ما يجب أن يلعب بالكهرباء أن جهاز اختبار GFCI هو ببساطة مقاوم يسمح بكمية محسوبة من التيار بين الساخن والأرض ، مما يؤدي إلى حدوث خلل أرضي فوق مستوى الكشف مباشرةً. الآن ، إذا كنت تفعل ذلك في أوروبا ، أو أقسامًا سلكية باليورو في الفلبين مع 240 فولت بين الساخن والأرض ، سيشاهد المقاوم 240 فولت بدلاً من 120 فولت ، ويتدفق ضعف التيار ، وربما إلى تدميره.

ومع ذلك ، إذا كنت في قسم تركة الولايات المتحدة في الفلبين حيث تتركز الأرض بين القفتين ، فإن المقاوم يكون ذا القيمة الصحيحة. يمكن للمرء استخدام سلك الغش مخصص لاستخدام اختبار GFCI على النحو المنشود. ومع ذلك ، فإن هذا اختبار واحد فقط "الساخنة". لاختبار آخر ساخن ، يحتاج المرء إلى سلك الغشاش الثاني مع الحبل الثاني المتبادل. هذه الحبال الغشاش ستكون غير مؤذية. لن تقوم بتوصيل مقبس NEMA 5 المحايدة بأي شيء على الإطلاق ، وتقوم فقط بتوصيل أحد قفاز المكونات ، لذلك إذا قام شخص ما بتوصيل جهاز 120V عن طريق الخطأ فإنه لن يعمل بالطاقة.

إذا كان المقبس الخاص بك هو نمط اليورو القابل للنقض ، فلن تحتاج إلى سلكين خداع ، يمكنك فقط قلب سلك الغشاش.

ما رسمته للتو في التعديل الذي أجريته مؤخرًا ، ليس خطأً أرضيًا. هو GFCI يعمل على النحو المنشود. ستلغى التيارات عبر جهاز GFCI على L1 والمحايد ، مع عدم وجود أي شيء على L2 ، بحيث تبلغ التواترات الصفر ولا توجد رحلة. لاحظ أن GFCI لا يقارن بين التيارات على السلكين اللذين تريدهما. تقارن التيارات على الثلاثة جميعًا . إذا كانت تضيف ما يصل إلى الصفر (جميع الخروج الحالي يأتي مرة أخرى) ، أي رحلة.

رحلات اختبار GFCI نظرًا لأن التيار الحالي يخرج L1 ، والذي يمر عبر GFCI ، والعودة على الأرض ، التي لا تمر عبر GFCI. ومن ثم فإنه لا يرى تيار العودة ، ويرى التيارات التي لا تضيف ما يصل إلى الصفر ، والرحلات بشكل صحيح.

لا تسأل أكثر من 25 وات من جانبي هذا المحول ، أو ستفرط في تحميله. واحد باد على ما يرام. اثنان سيكون في حدود المحولات.

    
الجواب معين 08.11.2018 / 17:09
1

بشكل عام ، يجب عدم استخدام الأجهزة المصممة لـ 120 فولت عند 240 فولت. على الأقل ، أحاول الاتصال بالشركة المصنّعة للاختبار قبل استخدامه بهذه الطريقة.

إذا كان جهاز اختبار 120 فولت عبارة عن جهاز اختبار مكون إضافي ، فلا يجب أن يتناسب مع منفذ 240 فولت. (على سبيل المثال ، لا يجب أن تتوافق قابس NEMA-5 مع مقبس NEMA-6)

    
الجواب معين 08.11.2018 / 12:35
1

ضع حملاً صغيرًا على الدائرة على الأرض أقرب إلى اللوحة. إذهب إلى الأرضية بعيداً وقياس الجهد بين المحايدة والأرض ، وحساب المقاومة التي سيكون لديك بين الاثنين لإعطاء بعض اختبار الحالي. اربط هذه المقاومة عبر الاثنين وإذا كانت رحلات الكسارة قد اختبرت ذلك المستوى الحالي.

كأول اختبار بسيط لمعرفة ما إذا كان GFCI يعمل على الإطلاق ، فقط ضع السلك من المحايد إلى الأرض. يجب أن يزور GFCI ، لكنك لن تعرف تيار التسرب الذي تسبب في الرحلة.

ملاحظة: انتبه إلى ما تفعله وكن متأكدًا من عدم إدخال الرصاص عن طريق الخطأ بمقاومة منخفضة في الفتحة الساخنة!

مثال: لنفترض أنك حصلت على 10 مللي فولت بين محايد و gnd وتريد الاختبار عند 8 مللي أمبير. R = V / I = 10 mV / 8 mA = 1.25 أوم

يمكن أن تحصل على مقاوم متغير وتضعه في سلسلة بأميتر. قم بتوصيل هذا من محايد إلى الأرض. اﻣﺳﺢ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻷﺳﻔل ﻣن اﻟﺻﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺗﻧﺧﻔض وأﻗل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺔ ﻗراءة ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﯾﺎر. في بعض المقاومة ، سيقوم GFCI بالرحلة ولديك القراءة الحالية التي تسببت في الرحلة.

    
الجواب معين 08.11.2018 / 13:58
1

المشكلة هي أن الرحلة عند مستوى 520 فولت لن تكون بنفس المستوى الحالي ، لذا فإن الاختبار لن يكون دقيقًا ، فسيكون الأمر شبيهًا باستخدام أداة اختبار أوروبية في حالة توقفها ولكن لن تكون دقيقة. ما يمكن أن يحدث؟ إذا كان نوع ضوء النيون يمكن أن يؤدي إلى انفجار مصابيح النيون. مضاعفة الجهد يمكن أن يسخن الحمولة وتسبب في ذوبان أجزاء في يدك ، ولهذا السبب ، أقول إنه لن ينجح ، وإذا كان يعمل فإن مستوى الرحلة سيكون خاطئًا. إذا قام المختبر بإنشاء تيار 5ma على دائرة 120V E / I = R سيكون الحمل 24K المقاومة ، والآن استخدام المقاومة 24k مع 240V و 24 K. المقاومة E / R = A أو 10ma حتى يمكنك أن ترى أن المستوى الحالي سيكون خاطئًا وسيتطلب مقاومة من 48 ألف لاختبار مستوى رحلة 5ma على دارة 240 فولت.

    
الجواب معين 08.11.2018 / 15:05
1

سيظل منفذ البيع الأمريكي بقوة 240 فولت على الأرض بعمق 120 فولت ، لذا يجب أن يعمل جزء مختبري GFCI بشكل صحيح.

ومع ذلك ، فإن أي وظيفة أخرى تهدف إلى الحصول على 120 فولت L-N سترى 240 فولت. يمكن أن يشمل ذلك أشياء أخرى مثل مصابيح الاختبار ، ومرشحات الدائرة إلخ.

لا تقم بتوصيل "المحايد" على جهاز الاختبار ؛ تأكد من عزلها بأمان.

    
الجواب معين 08.11.2018 / 15:48