أسباب التآكل أو الأسلاك المحترقة

9

بداية إخلاء المسؤولية - أنا لست صديقًا خطيرًا. (أنا أكثر من محاولة جادة لتجنب دفع شخص آخر للقيام Iter).

على أي حال ، أواجه مشكلة في إضاءة المصابيح أو عدم العمل في غرفة. راجعت الجهد، ووجد أن 3 من أصل 4 منافذ كان الجهد المنخفض جدا (حوالي 40 بدلا من بقية منافذ المنزل في 120).

بعد إجراء بعض التحقيقات ، قمت بإخراج العديد من المنافذ ووجدت أن أول جهاز إشكالي يبدو أنه يحتوي على سلك متآلف أو محترق. لم أبدو سيئًا حقًا ، لكن لم أبدو بشكل صحيح.

قمت بفصل المنفذ ، وقمت بتنظيف السلك باستخدام بعض الصوف الصلب ، وقمت بتثبيت مخرج جديد هناك. من المستغرب أن عملت. هذا المنفذ والآخران في الغرفة الآن لديهما جهد طبيعي ويعملان بشكل جيد.

إذاً سؤالي هو - ما الذي يمكن أن يتسبب في تآكل السلك أو حرقه بهذه الطريقة؟ هل هناك أي شيء أحتاج إلى البحث عنه؟

وشكرا.

    
مجموعة 22.07.2016 / 14:15

3 إجابة

15

يمكن أن تنتج الوصلات الفضفاضة الحرارة وتسبب هذه المشكلة. الإصلاح هو قطع الاتصال وإعادة الاتصال بشكل صحيح. من المرجح بشكل خاص أن تعاني "اتصالات طعنة" الربيع هذه المشكلة ؛ محطات المسمار (أو يشبه في الطرفي التي يتم فرضها من خلال تشديد المسمار) هي أكثر موثوقية. إذا كنت تشك في ذلك ، فإن المنافذ رخيصة وقد ترغب ببساطة في استبدالها.

    
الجواب معين 22.07.2016 / 15:34
0

يبدو أن الإغماد على أحد الأسلاك الأرضية قد ذاب. يمكن أن يكون الجهاز المعطوب المتصل بالمخرج محملاً بالمخرج إذا كان قاطع الدائرة (أو الصمامات) لا يعمل بشكل صحيح. يمكن أيضًا أن يكون المظهر المتآكل للسلك ناتجًا عن درجات الحرارة المرتفعة.

    
الجواب معين 22.07.2016 / 19:46
0

الأسلاك مصنوعة من النحاس ، وهو أمر طبيعي. وهو موصل جيد ولكنه يتآكل في الوقت المناسب.

ما الذي يمكن أن يحدث: لم تكن الأسلاك النحاسية مشدودة للغاية. من الممكن أيضًا أن المقابس القديمة ذات التصميم الرخيص لا تشبك ببساطة في الأسلاك ، وكذلك المقابس الحديثة.

مع مرور الوقت ، تآكل النحاس. حصلت نقطة الاتصال بين السلك والموصل المعزولة قليلاً من التآكل. زادت المقاومة . عندما تم استخدام المقبس ، تسبب التيار من خلال هذه المقاومة الحرارة التي تسببت في علامات التوقف.

والحل:

  • تنظيف الأسلاك.
  • ثبتها بإحكام.
  • إن أمكن ، استبدل المقبس بأخرى جديدة.
الجواب معين 22.07.2016 / 22:16