ﺗوﺻﯾل اﻟﻣوﻟد اﻟﻣﺣﻣول ﺑﺎﺳﺗﺧدام L6-20P إﻟﯽ اﻟﻣﻧزل ﻣﻊ L14-30R

0

لقد كنت أقوم بدوران عجلات القراءة في هذا الأمر في محاولة لمعرفة ما يجب القيام به.

لدي مولد كهربائي بقدرة 5000 واط وهو NG bonded يحتوي المولد على خرج 250V مع موصل L6-20R.

أقوم بتثبيت معمل مولد D المربّع بواسطة كهربائي مرخص مدخل الطاقة في منزلي هو L14-30R.

اشتريت كابل المولدات لكن كلا الطرفين هما L14-30 (4 شوكات). اشتريت موصل L6-20P ونخطط على تثبيت هذا على جانب التوصيل من كابل المولد (لقد قطعت 4 الشق).

السؤال هو كيف أقوم بتوصيل L6-20P الجديد على الكابل: يحتوي L14-30R على X و Y و Neutral و Ground. يحتوي L6-20P على X و Y و G.

عندما أضع L6-20P على طرف كابل المولد ، هل يجب أن أضع G-L6-20P حتى G من L14-30R؟ هذا من شأنه أن يعطيني نقطتين NG في النظام منذ مولد NG ملزمة.

الخيار الآخر هو عدم توصيل G بأي شيء وربط X / Y؟

شكرًا على أي مساعدة ،

- مايك

    
مجموعة mikew 07.09.2017 / 18:22

1 الجواب

1

نسيت العودة إلى هنا لعدم وجود إجابة منشورة. أقدر مساعدة @ Harper ، أتمنى لو كانوا قد وضعوا إجابة حتى أتمكن من قبولها!

لذا انتهيت من شراء L14-30R واستبدال L6-20R في المولد. أنا محايدة السلكية إلى 240V وسلكي القفصين إلى ذلك. لقد قمت بتوصيل سلك أرضي بواحد من 120 فولت الذي تم وضعه عليه ولكنني أزلت العبور من الأرض إلى الحيادية.

نظرًا لأن لدي فقط قابسًا داخليًا ومدخلاً داخليًا للمنزل ، فإن المحايدة لا تنتقل إلى المولد. إذا كان لديك مفتاح نقل صحيح ، يمكن تحويل مفتاح MIGHT المحول إلى المولد. بما أن المحايد لم يتم تبديله ، فأنا أستخدم السندات NG الخاصة بالمنزل ، وبالتالي أريد أن أطفو في المولد. إذا قمت بذلك ، فيجب عليك تصنيف المولد على أنه عائم محايد في حالة بيعه أو تحتاج إلى تذكير.

كل شيء كان يعمل بشكل جيد عندما كنت أعمل على طاقة المولدات لمدة 3 أو 4 أيام بعد حدوث عاصفة ثلجية.

    
الجواب معين 21.09.2018 / 21:41