كيف تترك الأسلاك ذات الجهد المنخفض خلف الجدار؟

3

أقيم منزلًا جديدًا وأقوم بتوصيل أسلاك الجهد المنخفض الخاصة بي.

بالإضافة إلى أسلاك الشبكة القياسية ، آمل تثبيت أسلاك CAT6 لبعض المهام المستقبلية المحتملة: كاميرات المراقبة وأنظمة الأمان وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، لا أنوي فعلاً توصيل هذه الأجهزة لبعض الوقت - أريد فقط وضع الأسلاك في الجدران قبل وضع الجدار الأملس. عندما أضع المعدات في وقت لاحق ، سأقوم باسترداد الأسلاك خلف الجدار الجاف.

سؤالي هو: ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟ إذا لم يكن لديّ صندوق ذو فولتية منخفضة أقوم بتشغيل الأسلاك فيه ، فكيف أبقي بضعة أقدام من الكبل ملفوفة خلف الجدار وهي:

أ) يسهل الوصول إليه لاحقًا ،

b) حتى الرمز ، و

c) من المنطقي للأشخاص الآخرين العاملين في المنزل سبب وجودها.

    
مجموعة J. Botsby 17.05.2016 / 06:14

1 الجواب

8

تتمثل الممارسة الشائعة للتوسع المستقبلي في تثبيت المربع ووضع غطاء فارغ عليه.

يؤدي ذلك إلى التخلص من متطلبات الفصل في الحوائط الجافة للعثور على السلك. كما أنه يلغي الحاجة إلى إنشاء مستندات تم إنشاؤها وتخزينها للرجوع إليها مستقبلاً حتى تتمكن من العثور على الأسلاك لاحقًا.

تتمثل توصيتي في تثبيت مربعات أجهزة مزودة بـ ENT (يُشار إليها باسم "أنبوب Smurf" نظرًا لأنها زرقاء زاهية) مرتبطة بها من الطابق السفلي أو العلية. ثم عندما تقرر تثبيت نظام كبل منظم ، يمكن أن يكون أحدث التقنيات. أو إذا قررت التحديث للألياف في المستقبل ، فسيكون من السهل الوصول إلى هذه المربعات.

يعد الاتصال / البيانات مجالًا ديناميكيًا والتخطيط للمستقبل أمرًا صعبًا إذا كنت تستخدم أسلوبًا دائمًا لتوصيل الأسلاك في الجدران. في المبانى التجارية نقوم عادة بتثبيت 4 "مربعات مربعة مع 3/4" حلقات مجرى مخروطى وعصابات فردية للجدار الجاف. بهذه الطريقة يمكن استبدال الأسلاك بسهولة في المستقبل.

حظًا سعيدًا!

    
الجواب معين 17.05.2016 / 11:27