هل يمكنني الوثوق بضاغطاتي؟

2

تحولت الغلاية البخارية ، التي تزود كل من الحرارة والماء الساخن ، بالماء البارد قبل يوم أو يومين. بعد بعض التصحيح ، وجدت أن المشكلة كانت مع pressuretrol ، الجهاز الذي يحول الموقد عندما تصل المرجل إلى ضغط التشغيل. إنه جهاز بسيط للغاية ، كما هو موضح هنا:

المربعالبنيعبارةعنرابطمصغر.أدناههورافعة.يتمدفعالرافعةمنالأسفلعلىالجانبالأيمنبواسطةالمكبس،الذييتمدفعهبدورهبواسطةالبخار.علىاليسار،ترتكزالرافعةعلىزنبركقابلللتعديل.عندمايكونضغطالبخاركبيرًابمايكفيلسحبالزنبرك،يفتحالمفتاحويفصلالموقد.

كانتالمشكلةهيأنالذراعأوالمكبسكاناعالقين.كانتلمسةلطيفةللغايةمعمفكالبراغيكافيةلتخفيفها،وتمتاستعادةالنعيموالماءالساخن.

سؤاليهو،هليجبأنأقلقمنأنتتعطلالمكابسفيالوضعالمغلق("على") ، مما يتسبب في زيادة الضغط وتضخيم الأنبوب أو (أكثر احتمالا) جهاز تدفئة قديم صدئ؟ هل يجب استبدال الـ pressuretrol أو فحصه؟

    
مجموعة Vebjorn Ljosa 25.08.2010 / 14:43

1 الجواب

3

إذا كان الضغط الخاص بك يعمل فعلاً ، فسوف أستبدله. أنا متأكد من أنك قمت بالفعل بالتأكد من أن الضفيرة خالية من الرواسب ، الخ. في تجربتي كتكنولوجيا تحكم في HVAC ، بمجرد أن تبدأ الضوابط الميكانيكية في التصرف ، عادةً ما تكون تكلفة استبدال العنصر المعني أكثر فعالية من الاستمرار في الاعتماد على pressuretrol للخطر. (قانون مورفي له تأثير كامل هنا).

لا شيء مثل الاستيقاظ في منتصف الشتاء للعمل مع صفر من الماء الساخن و backuretrol الاستبدال backorered (لا ، هذا لم يحدث لي من قبل ...)

عندك ضغط أمان عالي على المرجل ، إذا كان الضغط في الواقع قد تم تنفيذه ، لذلك كنت تغطيه من الأحداث الكارثية - لكن التأكد من أن BMS يعمل بشكل صحيح أكثر أهمية. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت تلك السلامة ترفع ، إذا لم يؤد الضغط الزائد في النظام إلى إتلاف أي صمام (أو صمامات) تحكم ، فسيظل لديك فوضى كبيرة على يديك.

بشكل أساسي - لا تعتمد على عناصر الأمان المضمنة لحمايتك من خارج الحدود التي يمكنك التحكم فيها:)

    
الجواب معين 26.08.2010 / 00:02