رائحة معدنية عند وحدة HVAC. يطفئ. ماذا يمكن أن يكون؟

1

الخلفية: إن وحدة HVAC التي أستخدمها تخدم كلا من الطابقين الأول والثاني ، ولكنها تؤدي مهمة سيئة في توزيع الحرارة على الطابق الأول. أضاف المالك السابق مرجلًا مائيًا مائيًا وألواحًا إلى الطابق الأول ، لذا فإن فتحات القنوات في الطابق الأول مغلقة ومغلقة (مع أغطية مغناطيسية وبعض أشرطة لاصقة).

المشكلة: تقع وحدة التدفئة والتهوية والتكييف الخاصة بي في الطابق الأول وعند استدعاء T-stat في الطابق العلوي للحرارة ، يمكنني سماع ركلة مروحة لمدة 15-20 ثانية قبل poof / rawr من إضاءة الموقد. خلال هذا الوقت لا توجد رائحة ، ولكن بعد قليل من إضاءة ركلات مروحة أخرى في إحداث ضوضاء (يمكنك سماعها هنا و>). بعد دقيقة أو اثنتين من ذلك ، أبدأ رائحة شيء ترابي يشبه الألمنيوم المحترق ، أو ربما قالب غريب. الرائحة الأبرز فقط خارج جانب غرفة المعدات (حتى أكثر من غرفة المعدات نفسها) وليس تقريبا سيئة في الطابق الثاني. ما الذي يمكن أن يسبب الرائحة؟ الضوضاء المتذبذبة؟

المعلومات ذات الصلة المحتملة: يبدو أن هناك مجموعتين من المراوح المرتبطة بسخالي. عند بدء التشغيل لأول مرة ، فإن المروحة ، التي أظن أن التخمين عليها ، توفر الإمداد الجوي للموقد وتبدأ في سحب الهواء على الرغم من وجود قضبان على الجانب العلوي من جانب مقصورة الموقد. بعد مرور حوالي 45 ثانية على مروحة أخرى بدأت ، وتبدأ في تعميم الهواء على الرغم من ذلك ، في نفس الوقت ، فإن الفتحات نفسها التي كانت تستنشق الهواء في الوقت الحالي تبدأ في نفخ الهواء للخارج. هل يمكن أن يكون هذا جزءًا منه؟

تمت إزالة الفيديو الخاص بلوحة واحدة ، قبل وبعد بدء المروحة الثانية: link

ومقطع آخر يوضح قوة تدفق الهواء بعد ركلات المروحة الثانية: link

إن الشيء المثلث المبشور بجوار المحرك يتصل بالمداخن ، ولا يبدو أن القدرة على السحب في العادم تتأثر بالمراوح الثانية (على الرغم من أن ذلك قد يتغير بمجرد إعادة تشغيل الألواح).

    
مجموعة virtualxtc 29.03.2018 / 00:11

1 الجواب

3

أعتقد أنك بحاجة إلى البحث عن طريقك إلى المبادل الحراري والبحث عن مادة "أجنبية" لتنظيفها.

دعني أتعرف على ما يجري هنا. ضجيج المروحة المبدئي الذي تسمعه ، هو مسدس المحرض ، ويفعل بالضبط ما تشك. يجب أن تأخذ الهواء من منفذ الهواء المدخل ، أو الأفران القديمة تستخدم الهواء المحيط للغرفة. بعد أن يقوم منطق الإشعال بسلامة الأمر ، عندها يبدأ الموقد الرئيسي في ذلك الجهاز الكبير. سوف يأتي منفاخ الرئيسي في وقت قريب أيضا. عند هذه النقطة يتم حرق اللهب في غرفة الاحتراق حيث يجب أن ترتفع العادم الخاص بك مدخنة أو تنفيس العادم. يجب عدم شم هذه الرائحة لأكثر من دقيقة إذا كان كل شيء بصياغة جيدة.

المبادل الحراري هو اللهب الموجود أعلاه ، وينقل المنفاخ الرئيسي الهواء العائد على الجانب الآخر من هذه القنوات ، وهذا هو الهواء الساخن الذي يرسل الغرف.

الآن ، عندما يسخن هذا المعدن ، قد تكون هناك بعض الروائح اعتمادًا على مدى نظافتها والحالة التي توجد فيها. ويكون ذلك في تدفق الهواء ، حتى لا تشم رائحة الرائحة في كل مكان. والاحتمال السيئ هو وجود فجوة في المبادل الحراري حيث يمكن أن تتسرب منتجات الاحتراق. يوصى بشدة باستخدام كاشف أول أكسيد الكربون.

    
الجواب معين 03.05.2018 / 05:58