هل هو ضد رمز NEC لإعادة استخدام الكابل المسحوب؟

4

أعيد تركيب أجزاء من منزلي وسحب بعض 12/2 خارجًا. هل هو ضد رمز NEC لإعادة استخدام هذا الكابل؟

لم يكن عليّ أن أسحب ذلك الصعبة لأخرج الكابل ولا يبدو أن هناك أي تلف سطحي أو انحناءات رئيسية. يبلغ طول الكابل اثنا عشر عامًا من الوقت الذي تم فيه بناء المنزل.

    
مجموعة TugboatCaptain 13.10.2013 / 09:50

4 إجابة

5

لا ، لا يوجد شيء خاطئ في إعادة استخدام تجميعات الكبلات والكبلات التي تم سردها والموافقة عليها بشرط أن تكون في حالة عمل وأن لا يزال مسموحًا به للبناء الجديد في الموقع الذي تنوي استخدامه فيه . لا تستخدم كبلًا لا يشتمل على موصل تأريض سيكون القاعدة الرئيسية لإعادة استخدام ما تجده في بيئة سكنية.

تصبح إعادة الاستخدام مشكلة أكثر عند الوصول إلى مواقع سرية ، مثل المرافق الطبية والمناطق التجارية الأخرى. لن تكون قادراً على إعادة استخدام مجموعة من كابلات MC (مكسوة بقشرة معدنية) حيث يلزم الآن استخدام HCFC (كبل مرفق العناية بالمستشفى) - ولكن من غير المحتمل أن تواجه هذه الحالات في بيئة سكنية.

إذا كان نوع الكابل الصحيح ، فاختبره فقط:

  • هل الموصلات قاسية وهشة؟
  • هل لا يزال هناك أي ارتباط تم استخدامه في التجميع ، وفي حالة جيدة؟
  • هل من الواضح أن السطح الخارجي متوتر ، أو أنه يُظهر علامات تلف من الدخان أو الماء؟

... لا تستخدمه :) وإلا ، فيجب أن تكون بخير.

مع ذلك ، حتى إذا كانت تبدو / اختبارات جيدة - فكر في استبدالها إذا كان عمرها أكثر من 15 عامًا. لا تحتاج إلى إهدار ، روميك لديه الكثير من الاستخدامات من الجدار (إنه رائع لربط / أسفل جميع أنواع الأشياء ، على سبيل المثال).

    
الجواب معين 23.11.2013 / 17:03
1

ذهبت إلى الأمام وأعادت استخدام الكابل. لم تكن هناك مشاكل حتى الآن ولكن يمكنني سحبها مرة أخرى والذهاب إلى الأمام واستخدام كابل جديد. بمجرد أن بدأت في تركيب المخرج ، لاحظت أن البلاستيك الذي يحيط بالأسلاك الصلبة كان جافًا وأصبح هشًا. يمكن أن يتكسر الطلاء بسهولة عند ثني الأسلاك مرة أخرى في المربع. لست متأكدًا مما إذا كانت هذه مشكلة في جميع برامج الكبلات بعد مرور 10 أعوام أو أكثر أو إذا كان هذا رومكس منخفض الجودة بشكل خاص ..

    
الجواب معين 24.10.2013 / 14:04
1

نعم ، كل الإجابات الجيدة ، ولكن الأهم من ذلك ، لماذا تريد؟ رومكس هو التركيب الكهربائي الباهظ الثمن الممكن. تم تنشيط رومكس الموجود لديك & amp؛ قيد الاستخدام لمدة 12 عاما. في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الضوء (مأخذ الطاقة) أو استخدام الطاقة من مقبس الطاقة (مأخذ التيار الكهربائي) ، تقوم بتسخين تلك الموصلات ، لذا فأنت تخطط لإعادة استخدام الكابلات التي لديها بالفعل 12 عامًا من عمرها الافتراضي لذكر ما إذا كان أي من رومكس الموجود كان يحتوي على دبابيس فولاذية مثبتة ، عندها كان لديك "نقاط" تقوم بتكثيف الحرارة عند كل نقطة تعليق - السبب في أن سياسة شركتنا تتطلب فقط مواد بلاستيكية من نوع رومكس - أنت لا تريد أبدًا أن يكون هناك مصدر معدني خطي متعامد مع السلك مسار (الدبابيس البلاستيكية لها مسامير معدنية على أي من الجانبين أو موازية للكابل ، وهو موافق). لسوء الحظ ، عمال الكهرباء السكنية ليسوا كهربائيين & amp؛ لم تعمل في الفولتية العالية حيث تظهر المشاكل بشكل أسرع. مشاكل الجهد المنخفض ليست واضحة كما أنها تأخذ وقتا أطول من الوقت للمشاكل على السطح ، ولكن المشاكل لا تزال هناك. لا تسمح لنا سياسة شركتنا بإعادة استخدام القواطع أو الأسلاك لأننا لا نملك أي وسيلة لمعرفة مدى تأثير المعدات / المادة على الحرارة. كما يمكن للمواد المعدنية أن تلحق الضرر بالرومكس القديم أو ربما كانت تنحني إلى أسفل الحد الأدنى للقطر في NEC ، وقد تكون الانحناء أمام حبة المنحنى السابق الذي يتسبب في إجهاد المعدن & amp؛ فشل الأسلاك. قديم رومكس ممتازة لاستخدامها لربط سلم على رفوف & أمبير ؛ للإضاءة المؤقتة للبناء ، وإلا فهو علف القمامة. لا تكن قرشًا: جنيهًا أحمقًا.

    
الجواب معين 29.04.2018 / 19:31
1

يمكنك إعادة استخدام أي مكون كهربائي تقريبًا (لا تقم بتوصيل الموصلات!).

ومع ذلك ، يجب إعطاء المادة إغلاق للتفتيش بحثًا عن أي عيوب أو عيوب ، والتأكد من أنها تؤدي مثل المواد الجديدة. يجب عليك التحقق من ذلك (110.12). إنها تعيش داخل جدار ، يجب أن تبدو جديدة إلى حد كبير. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فاخترها ، واذهب للحصول على $ 2-3 / lb للنحاس اللامع عند رجل الخردة ، وشراء جديد.

    
الجواب معين 20.08.2018 / 05:51