معالج الهواء بدون تكثيف

0

لقد لاحظت أنه لم يكن هناك أي ماء يتم ضخه من معالج الهواء المستوى الأول. لدي معالج جوي واحد في المستوى الأول وواحد في المستوى الثاني. المستوى الثاني ، الذي أفترضه هو استنزاف الجاذبية ، يعمل بشكل جيد ، لكن المستوى الأول لديه مضخة لإرسال الماء إلى الخارج. لم أر قط الماء يخرج من خرطوم الصرف الأول. المضخة تجلس في وعاء وهي جافة كما لو أن الماء لم يكن هناك.

هل من الطبيعي ألا يكون لديك ماء؟

يبدو أن معالج الهواء يعمل بشكل جيد في الطقس الحار والبارد. لا توجد علامات على وجود أي ماء حول منطقة معالج الهواء.

لقد ظننت أنه من المفترض دائمًا أن تكون لديك مياه تكثيف تأتي من معالج هواء. لجعل NONE يبدو خاطئًا.

ما الذي يمكنك تقديم المشورة بشأنه؟

    
مجموعة Dennis Hook 02.07.2017 / 09:10

2 إجابة

1

نعم ، فإن وحدة المستوى الثاني تكون على الأرجح مستنزفة للجاذبية ، بينما تحتاج وحدة المستوى الأول إلى مضخة القاذف.

يتم استخدام مضخة القاذف لضخ المياه المتكثفة إلى مستوى أعلى. تعمل فقط لمدة دقيقة أو نحو ذلك عندما يكون هناك ما يكفي من المياه المتكثفة في الحاوية لإطلاق الضوابط. هذا ليس شيئًا مستمرًا.

ومع ذلك ، سيكون هناك تكثيف فقط عندما تكون الرطوبة عالية بما يكفي لجمعها على المبخر. لذلك ، تحتاج إلى رطوبة عالية وسطح بارد على المبخر لجمع المتكثفات. يحدث هذا فقط أثناء تشغيل تكييف الهواء.

بناءً على المكان الذي تعيش فيه (يسمونه الصحراء الغربية الجنوبية لسبب ما) ، يمكن أن تكون رطوبتك منخفضة جدًا. في هذه الحالة يمكن أن تتبخر المكثفات بسرعة أو لا تتشكل أبدًا.

بالإضافة إلى ذلك ، ترتفع الحرارة ويمكن لوحدة المستوى الثاني إزالة معظم الرطوبة. ترك الهواء جافًا جدًا حتى تتمكن الوحدة السفلية من جمع أي مكثفات.

أخيراً ، طالما أن المياه لا تتجمع في المكان الخطأ ، أو تتسرب أو تدمر شيء ما ، فإن الوحدات تعمل بشكل طبيعي. لا تقلق بشأن ذلك.

يوم سعيد!

    
الجواب معين 02.07.2017 / 09:34
0

يجب أن أسأل عن مكان إقامتك لأن هذا سيساعد في "حل مشكلة" مشكلتك. توصيتي: إذا كانت الثانية. وحدة الكلمة يطرد المكثفات ، ثم 1. وحدة الكلمة ينبغي أيضا طرد التكثيف ، على الرغم من أنه قد يكون في كمية أقل. بما أن الهواء البارد ثقيل ، فسوف ينخفض إلى أدنى مستوى في منزلك (وهذا هو السبب في أن الطوابق السفلية تكون عادة أكثر برودة من الطوابق العليا حتى عندما لا يكون هناك عدد قليل أو من سجلات التفريغ). الثاني. قد تكون وحدة الكلمة كبيرة بما يكفي لتبريد كلا الطابقين. إذا كان الأول. تعمل وحدة الكلمة ، حتى لو كان ذلك من حين لآخر ، ولكن لا تنتج أي مكثفات ، ثم أود أن يكون فحص الوحدة من قبل شركة A / C السمعة ، لأنه قد يكون قيد التشغيل ولكن لا يبرد بشكل صحيح. الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به هو ضبط الترموستات لوحدة الطابق الأول على حوالي 5 درجات ، والانتظار لمدة 10 دقائق أو أكثر والتحقق من الخطين النحاسيين في معالج الهواء الداخلي أو الخارج في وحدة تكييف الهواء. يجب أن يكون الخط الأكبر باردًا وعرقًا ويجب أن يكون الخط الأصغر حارًا عند اللمس. (افعل نفس الشيء في الوحدة الأرضية الثانية "الأولى" كإشارة إلى ما يجب أن تراه على وحدة الأرضية 1. إذا كانت خطوط النحاس في الوحدة الأولى ليست باردة كالوحدة الأرضية الثانية ، فهذا يشير إلى بحاجة إلى الخدمة ، آمل أن يساعد هذا.

    
الجواب معين 02.07.2017 / 11:41