ما هو نوع الأسلاك للوحة الفرعية إلى سقيفة منفصلة في كولورادو؟

0

أتلقى العديد من الإجابات المختلفة حول ما يمكن تنفيذه إلى سقيفي المنفصل. سأقوم بسحب التصاريح في وقت قريب وفحصها من قبل - ولكني أحاول المزج في الرموز لما يُسمح به في ولاية كولورادو

لذلك ، أقوم ببناء سقيفة بمساحة 200 قدم مربع والتي ستشغل حوالي 5 أو 6 منافذ إلى جانب 3 كاميرات أمنية وأدوات كهربائية مثل مناشير الطاولة ومناشير دائرية وشواحن بطاريات وغيرها.

تم إخطار باستخدام عمود مزدوج 30 أمبير مع سلك UF 10-3 لإطعام لوحتي الفرعية (التي ستكون اللوحة الفرعية 70 أمبير) سيكون للوحة الفرعية دوائر 2 × 15 أمبير و 1 × 20 دائرة أمبير لأدواتي.

تم إخباري أيضًا بتشغيل 70 أمبير مع رقم URD # 4 (4 سلك) لإطعام اللوحة الفرعية 70 أمبير. لست متأكدا إذا كان هذا المبالغة ، أو إذا كان ذلك سيعطي الكثير من السلطة إلى لوحة فرعية 70amp وإذا كان ذلك سيكون خطيرا جدا؟

لذا ، سيكون سقيلي على بعد 70 قدمًا من لوحتي الرئيسية ، لذلك سيكون عليّ حفر خندق. قيل لي أيضا لا تستخدم قناة (الأنابيب البلاستيكية) للسلك المصنفة UF - بدلا من ذلك سيكون الدفن العارية. هل هذا الرمز؟

    
مجموعة willcha65 11.12.2017 / 23:07

2 إجابة

1

استخدم قناة سمينة و THHNs بحجم مناسب بدلا من ذلك

السلك المباشر للدفن (UF) عرضة لضرر الحفر ويصعب تحديثه إذا كنت تريد المزيد من الطاقة في السقيفة في وقت لاحق. ومن ثم ، فمن الأفضل صفعة قناة بولي كلوريد الفينيل الدهون في الوقت الحالي بينما كنت حفر الخندق لأول مرة - رخيصة قناة مقارنة لتكلفة استئجار الخندق. داخل القناة ، ستستخدم 3 THHN من الحجم واللون المناسبين لمفصليتين و 1 محايدة (من المرجح أن يفرض التحكم في انخفاض الجهد حجمًا أكبر من الحد الأدنى 10AWG الذي كنت تفكر فيه) بالإضافة إلى أرضية نحاسية بحجم مناسب ( 10AWG لملقم 30A ، 8AWG لأكبر مغذي حتى 100 أمبير) سلك.

لا تبخل على اللوحة الفرعية إما

شراء الألواح الكهربائية الصغيرة هو penny-wise و pound أحمق حيث أن اللوحة الأكبر ستكون دائمًا أرخص من الترقية لاحقًا. أنصح باستخدام لوحة فرعية 100A / 24slot على الأقل هنا (يمكنك دائمًا إطعام لوحة فرعية كبيرة مع وحدة تغذية صغيرة ، وليس العكس تمامًا - تذكر أن الكسارة الواقية يجب أن تكون عنق الزجاجة لذلك يمكن أن يحفظك في مأمن من الحمولات الزائدة). ستحتاج أيضًا إلى جهاز رئيسي (يمكن أن يكون قاطعًا أو مبدلًا مقولبًا) في اللوحة الفرعية ليكون بمثابة مفتاح فصل للسقيفة بالإضافة إلى جهاز الفصل في اللوحة الرئيسية التي تحمي وحدة التغذية. (هذا هو الأمر الذي يمكنك أنت ، أو FD ، أن تغلق السلطة على التسرب بسرعة إذا اشتعلت بالنار - "رجال الإطفاء لا يتعاملون مع الأسلاك" بعد كل شيء.)

أخيرًا وليس آخرًا ، ستحتاج إلى قطب أرضي (إذا لم تكن قد صببت الأساس بعد ، أو قضيبًا إذا كان لديك شيء تحتاجه الآن) ، بالإضافة إلى سلك التأريض - يوفر سلك التأريض مسار خطأ (استنزاف السلامة) مرة أخرى إلى المصدر في حين أن القطب الكهربائي يبدد رسوم ثابتة مبنية ، والجهود المستحثة من البرق ، وما شابه. لا تنسى سحب شريط الربط أو اللولب من اللوحة الفرعية عند وضعه!

    
الجواب معين 12.12.2017 / 00:23
0

بالنسبة لأموالي ، أولاً ، أنا مشهور بتفتيش لوحات كبيرة ، لأن المساحات رخيصة ونفاد مساحة اللوحة ليست حتى غبية. سأذهب على الأقل إلى 24 مسافات وسأراقب لوحات 40 أو 42 فضائية التي تأتي مع مجموعة من "المكافآت الإضافية" المجانية وهذا يجعلها فوزًا صافًا. هذا يمكن أن يصل إلى 225A. يجب أن يكون & gt؛ = الكسارة التي تغذيها ، بحيث تكون اللوحة 225A التي تغذيها الكسارة 20A على ما يرام ، فإن لوحة 60A من الكسارة 70A غير قانونية.

"40 مساحة" تبدو وكأنها الكثير حتى تبدأ في تحميل أحمال 240V ، والتي أوصي بها بشدة إذا كنت تحمل الطاقة أي مسافة. انهم تلتهم 2 مسافات لكل منهما.

استخدام قواطع مزدوجة "فاصلان ، مساحة واحدة" غير ممكن إذا احتاجا إلى حماية GFCI أو AFCI.

بقدر ما يكون الكابل المدفوع مقابل الكابل المدفون: من جهة ، فإن خطر إتلاف الكبل في مكان ما تحت الأرض حقيقي للغاية. ويصعب خندقًا ، ويتطلب عادة 24 "بدلاً من 6" المطلوب من أجل قناة صارمة باهظة الثمن. من ناحية أخرى ، من السهل سرقة الأسلاك في القناة.

نعم ، يمكنك وضع UF في القناة ... إنها مجرد غبية. هناك أسلاك أفضل لاستخدامها في القناة. على أي حال ، عند تحديد الكبل ، افعل ذلك بالترتيب:

  • قناة مقابل الدفن المباشر
  • أنت تريد أن يكون قاطع الدائرة
  • المعدن الذي تفضله ... ينجذب معظم الناس إلى النحاس لأنهم سمعوا بعض الأشياء عن الألمنيوم التي لا تنطبق على الإطلاق على التغذية. يعتبر الألومنيوم أكثر صحة بالنسبة إلى المغذي لأن العروات هي من الألمنيوم وهذا يقلل من التآكل المعدني غير المتشابه. قد تتذكر أن الخلط حول الألمنيوم هو في الواقع حول تآكل المعادن غير المتشابكة ، والرسالة الحقيقية ليست "booga الألومنيوم ooga" بل بالأحرى "لا تخلط المعادن بلا مبالاة".

إذا كنت نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ، فستحتاج إلى إجراء بعض حسابات انخفاض الجهد استنادًا إلى حملتك المعتادة (وليس الحد الأقصى للكسر) ولكن ليس لديك هذه المشكلة لـ 70 '.

    
الجواب معين 12.12.2017 / 18:37