ﺳﻠﻚ اﻟﻀﻮء اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟﻐﺮﻳﺐ ... ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﻳﻂ واﻟﺴﺨﻮﻧﺔ؟

4

أواجه مشكلة في معرفة السبب في توصيل مربع تبديل الإضاءة الخاص بي بالطريقة نفسها. المكان الذي أعيش فيه قديم جدا (التخمين مبني في الثمانينيات؟). في الأصل ، فتحت لوحة مفتوحة على أمل تثبيت مجموعة التحرير والسرد ... التي لا أستطيع فعلها حتى أتوصل إلى سبب ارتباطها بالسلك الحالي.

لقد رسمت مخططًا (أدناه). المستطيلات الكبيرة على حواف الصندوق هي كابالت ROMEX ، في حين أن المربعات الصغرى عبارة عن صواميل سلكية. W = السلك الأبيض (المحايد) ، B = السلك الأسود (الساخن) ، Gnd = النحاس العاري (الأرض). يقع المفتاح على أقصى يمين الرسم التخطيطي.

كما ترى ، فإن الأسلاك غريبة تمامًا. ترتبط اثنتان من المحايدتين بالأرض ، مع اتصال محايد آخر بسلسلة من الأسلاك الساخنة. إذا كان عليّ أن أخمّن ، يبدو أنها تريد إنشاء خط طاقة آخر دون الحاجة إلى تشغيل كابلات منفصلة.

هل يمكن لأي شخص معرفة ما يحدث هنا؟

شكرًا للمساعدة!

    
مجموعة david 09.08.2014 / 21:12

1 الجواب

5

لديك بعض الأسلاك الغريبة في تركيب الإضاءة. يبدو كما لو كنت في تركيب الإضاءة (تم تغذيته من أعلى اليمين في المربع) ستجد

  • يتم استخدام السلك "الأرضي" (النحاس الأخضر أو العاري في الولايات المتحدة) كعاودة محايدة من المصباح الكهربائي.
  • "الساخنة" (السوداء) هي عبارة عن تبديل ساخن لمبة الإضاءة.
  • يتم استخدام "السلك المحايد (الأبيض) كحار دائم لبعض الأغراض الأخرى.

لذلك ، أتوقع أن تكون الإضاءة العادية مناسبة لاستخدام "الأرض" الكاذبة وتبديل الأسلاك الساخنة فقط.

ربما كان قد تم استخدام السخونة الدائمة (المحايدة الزائفة والأبيض) (الآن أو سابقًا) لتشغيل نوع من الأجهزة التي تحتاج إلى طاقة مباشرة. على سبيل المثال ، جهاز تحكم عن بعد أو مروحة سقف يتم تشغيلها بواسطة سلك سحب بشكل مستقل عن اللمبة الضوئية نفسها.

أقوم بفحص الأسلاك في تركيبات الإضاءة التي يسيطر عليها هذا المفتاح. ثم قمت بتسمية الأسلاك في كل طرف لتوضيح ما هو كل سلك يستخدم بالفعل. بدلا من ذلك ، يمكنك إعادة توصيله بشكل صحيح - سيكون ذلك أفضل إذا كان تركيب الإضاءة هو ضوء عادي عادي بسيط فقط. سأقوم بالتحقق من أن شيئًا آخر (منفذ إضافي؟) لم يتم توصيله بالفعل من الطرف المناسب للضوء - فصل السلك الأبيض عن الأسود الثلاثة ومعرفة ما إذا كان منفذًا أو شيء ما يتوقف عن العمل.

إذا لم تتمكن من اكتشاف ذلك ، فقد يكون من الأفضل استدعاء فني كهربائي.

    
الجواب معين 09.08.2014 / 23:18