لماذا يعمل سخان المياه الخاص بنا على تشغيل الموقد لفترة طويلة ولماذا يعمل صمام اإلغاثة؟

0

لدينا سخان مياه بالغاز. للأسف ، إنها مغطاة بطبقة من العزل تحجب كل الملصقات (التي ربما تكون غير قانونية ، تعال إلى التفكير فيها) ، لذلك لا أعرف الشركة المصنعة أو السنة التي تم تركيبها فيها ، ولكن إذا كانت جديدة على المنزل ، تم تثبيته في حوالي عام 2003.

يحتوي على صمام تنفيس يعمل على أنبوب مخصص في الأرض. في وقت متأخر ، كان هذا الأنبوب يقطر قليلاً ، لكنه قرر أن يتدفق أكثر اليوم - وليس الإصدار الكامل على الصمام ، ولكن لا يزال تدفقًا كبيرًا مع ذلك.

فتحنا صنبور مياه ساخنًا على نفس القصة لبضع دقائق ، وتباطأ التدفق إلى مستواه المعتاد ، حيث بقيت حتى كتابة هذه السطور. لم يكن الماء من الصنبور ولا الماء من الصمام ساخنًا بشكل خاص لسخان المياه - حوالي 130-135 فهرنهايت. نحن لا نملك مقياس الضغط.

ومع ذلك ، كان الموقد يعمل طوال العملية وحتى بعد أن فتحنا الصنبور لإبطاء صمام الإغاثة (كان يعمل لمدة ساعة و 15 دقيقة تقريبًا). لم أسمع أي تسرب للمياه من أي مكان ، مجرد هس موحد من الموقد.

توقف الموقد في النهاية. لا أعلم ما إذا كان 1:15 شائعًا لسخان المياه للتشغيل ، ولا يبدو الموقد وكأنه مشكلة شائعة. أيضا ، أنا فقط التحقق من سخان - الموقد لا يزال خارج وصمام الإغاثة لا يعمل كثيرا ، ولكن هناك همسة ثابتة من صمام الإغاثة نفسها. تسبب الصنبور خفيف جدًا في حدوث بعض الانخفاضات الإضافية.

    
مجموعة Chris Akridge 27.01.2017 / 23:17

1 الجواب

1

"the burner had been running... even after we had opened the faucet"

في كل مرة تقوم فيها بفتح صنبور على النظام ، تقوم بإدخال الماء البارد إلى المدفأة ، مما يتطلب عملية حرق إضافية لإحضار الماء إلى درجة الحرارة المحددة. كلما زادت مدة تشغيل الماء الساخن ، كلما أصبح ماء الخزان أكثر برودة ، وكلما زاد تشغيل الموقد لتسخينه.

أيضًا ، فإن صمامات المياه القديمة من T & amp؛ P تشتهر بتقطير / تسريب. قد تحتاج إلى استبدال الصمام ، إنه أمر سهل.

حقيقة أنه لم يكن هناك زيادة ملحوظة في ضغطك وأن درجة حرارة الماء لديك طبيعية تشير إلى وجود صمام ترموستات وصمام يعمل بشكل صحيح. اختبر درجة الحرارة ثم أدر منظم الحرارة لأسفل وانظر ما إذا كان هناك استجابة مقابلة.

    
الجواب معين 28.01.2017 / 01:49