لست متأكدًا مما إذا كان يمكنني الحصول على مساعدة بشأن ذلك ولكني أردت تقديم مشكلتي.

لقد كنت أقوم بتثبيت مفاتيح الإضاءة الذكية في جميع أنحاء المنزل ولم تواجه أي مشاكل. ركض إلى مفتاح إضاءة فريد هذا المساء حيث يتم التفاف أحد الأسلاك السوداء الثلاثة حول البرغي الجانبي.

الآن بعد إجراء بعض الأبحاث ، أعلم أنه متصل بمروحة الحمام بالإضافة إلى ضوء الحمام.

هل يعرف أي شخص الطريقة المناسبة لسحب هذا إلى مفتاح الإضاءة الجديد الذي يحتوي على

LIVE حمل في أرض محايد

أعرف أين تذهب الأرض ومحايدة ، والنحاس والأسلاك البيضاء. أعرف أن اثنين من الأسلاك السوداء يدخلان ويحملا ، لكنني لست متأكدة مما أقوم به مع السلك الملفوف حول المسمار الجانبي الموضح في الصورة المرفقة.

    
مجموعة gco88 15.03.2018 / 23:33

2 إجابة

1

السلك ملفوف حول المسمار ويتم توصيل الأسلاك "المطعنة" في المنفذ المجاور لها معًا داخليًا داخل المحول. عند إيقاف التشغيل ، قم بإجراء اختبار للجهد لتحديد ما إذا كان السلك الوحيد ، أسفل المفتاح ، هو الخط الساخن (hot line) أو إذا كان السلكان المتصلان ، في الأعلى ، هما معاً (الخط) الساخن. يجب توصيل السلكين المتصلين معًا في محولك الحالي مرة أخرى معًا على مفتاح التحويل الجديد.

حظ سعيد ، فولت رون

    
الجواب معين 16.03.2018 / 02:49
1

الوقت للضفيرة

ستحتاج إلى استخدام طول قصير من السلك المناسب (12AWG أسود صلبة THHN يعمل دائمًا) تم فصله إلى السلك الأسود الذي كان في الطعنة العليا والأسلاك السوداء من المسمار الملولب لتوصيل المحول إلى توصيلات الأسلاك. وهذا ما يسمى "ضفدع" في العالم الكهربائي.

بمجرد قيامك بذلك ، تقوم بتوصيل السلكين المتصلين بالحرارة على الخط مباشرة على المفتاح الذكي ، والسلك الحر المتبقي إلى محطة التحميل على المفتاح الذكي ، ثم المضي قدما في توصيل المحطات الطرفية والمحايدة التبديل الذكي إلى الحزم الخاصة بهم في الجزء الخلفي من المربع (الأبيض والنادر).

    
الجواب معين 16.03.2018 / 12:48