يكافح الفرن للإشعال بعد محرك حثيث جديد

1

لقد استبدلت مؤخرًا محرك المحرّك والعجلة على فرن باين القديم الذي يبلغ عمره 15 عامًا بسبب التشغيل الصاخب والمزعج. أحدث المحرك الجديد فرقا كبيرا ... يدير أكثر سلاسة وهدوءا. ولكن في صباح اليوم التالي استيقظت على منزل بارد وأدركت أن الفرن مغلق. لقد قرأت الشفرة أنه كان هناك نقص في اللهب. بعد إعادة الضبط ، تنظيف قضيب اللهب ، ومشاهدته تعمل ، سوف تضيء الشعلات للحظة ، ولكن الخروج على الفور. تقريبا مثل هناك الكثير من تدفق الهواء للسماح بالاشتعال. (يذكرني بمحاولة إشعال شعلة في يوم عاصف) بعد المحاولة الثالثة ، ظهر في النهاية وأظهر أنه يعمل بشكل طبيعي. أي أفكار؟

    
مجموعة IA Farmer 25.04.2018 / 14:03

1 الجواب

0

أولاً ، سأفترض أنك استبدلت المحرك والعجلة المحرضة بالاستبدال الصحيح. يتم ضبط حجمها بالضبط لتوفير تدفق كاف من خلال المبادل الحراري مع الحفاظ على الضغط السلبي في أنبوب التهوية. ومع ذلك ، فأنت تواجه مشكلة في إثبات اللهب. لقد قمت بتنظيف جهاز استشعار اللهب ولكن ما لم يكن لديك غاز سيئ للغاية ، فليس هناك ما يكفي من القذارة للتسبب في مشكلة. تأكد من توصيل السلك الأبيض على طول الطريق من مستشعر اللهب إلى لوحة الدائرة. إذا كان لديك عداد متعدد مع ميكروأمبير ، فيمكنك فصل السلك الأبيض من مستشعر اللهب وتوصيله في كل سلك في سلسلة. يجب عليك الحصول على حوالي 4-5 ميكرو أمبير مع الفرن قيد التشغيل. إذا لم تكن كذلك ، فهي إما أرضية سيئة أو لوحة دائرة سيئة. عادة ما تكون لوحة الدوائر سيئة لكنني رأيت جميع أنواع مشاكل التأريض من عدم وجود أرضية إلى الفرن إلى أرضية بيت سيئة تسمح بالكثير من الجهد في الدائرة الأرضية. كما رأيت أفران Payne (Carrier ، Bryant ، Day and Night) تعمل لمدة 15 عامًا مع أرضية سيئة ، ثم توقفت عن العمل. بمجرد إصلاح الأرض ، استمر الفرن في العمل بشكل جيد.

    
الجواب معين 25.04.2018 / 17:11