0

في حمام تم إعادة تشكيله مؤخرًا ، قام كهربائي بتثبيت منفذ GFCI في خزانة من الكتان والتي تتحكم في منفذين بالقرب من الحوض ، وسخان أرضي ، ومصابيح السقف ، ومروحة التهوية. فقط منافذ الحوض قريبة من الماء ؛ الأضواء والمروحة خارج الدش.

لماذا سلك الدائرة بهذه الطريقة؟ أرغب في تغيير منافذ الحوض إلى GFCI وتشغيل الأضواء والمروحة وسخان الأرض بشكل متواز ، ولكنني أخشى أني فقدت شيئًا في التصميم الأصلي.

    
مجموعة saxman 21.01.2019 / 07:51

1 الجواب

2

لا بأس في مشاركة التجهيزات الأخرى على دارة مخرج الحمام مثل مروحة التهوية والأضواء إذا كانت دائرة الحمام لا تغذي منافذ أخرى في الحمام الآخر. في رسالتك ، ذكرت سخان أرضي قد يكون مؤقتًا ومحمولًا ، ولكن إذا كان مدمجًا في القاعدة ، فقد يكون ذلك انتهاكًا للمادة 210.32. (أ) (2) التي تسمح بنسبة 50٪ من 20 أمبير أو 10 أمبير أو أقل. إذا كانت محمولة ، فإن الشفرة تسمح بنسبة 80٪ من 20 أمبير أو 16 أمبير أو أقل.

بخلاف ذلك ، يجب دائمًا الوصول إلى منفذ GFCI. لا تعتبر خزانة الكتان موقعًا واضحًا بالنسبة للمبتدئين ، وقد يتم اخفاؤها في النهاية خلف الأشياء.

    
الجواب معين 23.01.2019 / 14:34