Jury-Rigged تعديل 120v Circuit to 240v Circuit Using Steel-Armor of BX Cable as Neutral / Ground… [closed]

1

تم إنشاء منزلي في عام 1980 في مدينة نيويورك. منذ حوالي خمسة وعشرين عامًا ، قمت بتركيب 29،200 وحدة حرارية بريطانية جديدة من خلال جدار المنزل. تم تصنيف الوحدة بـ 208 فولت ، مع سحب 15.1 أمبير.

تم بناء المنزل بمقبس A / C "قياسي الحجم" من خلال الجدار ، مخدوم بسلك نحاس صلب ، مدرعة فولاذية ، 12/2-BX ، مع عمود أحادي القطب 120 فولت ، 20 -مصغالة قواطع دوائر مخصصة بجوار الأكمام.

لقد قمت بنسخ الكفة "ذات الحجم القياسي" ، واستبدلتها بكمية كبيرة مصممة لتصميم التكييف الجديد. ومع ذلك ، بالنسبة إلى الأسلاك النحاسية الصلبة الأصلية ، أسلاك الفولاذ المدرعة ، 12/2-BX ، 120 فولت ، أحادي القطب 20-amp ، قاطع الدائرة الكهربائية المخصص ، قمت باستبداله بمقبس 240 فولت جديد. ثم ركضت كبل ثاني ثاني أسلاك نحاسية صلبة مدرعة فولاذية 12/2-BX من صندوق اللوحة الرئيسية الصلب إلى الوعاء الجديد 240 فولت (مسافة حوالي 35 قدمًا!) > ، ثم قمت بتثبيت قاطع دارة ثنائي القطب 20-Amp جديد في صندوق اللوحة الرئيسي الفولاذي.

أقوم بعد ذلك "بتزوير" الكبلتين 12/2-BX من خلال التواء وتغطية السلكين الأسود معًا وتشغيل "جديلة قصيرة" إلى أحد مقابس 240 فولت "الساخنة" ثم التواء وتغطية السلكان الأبيضان معا ومرة أخرى يديران "جديلة" قصيرة أخرى إلى الوصلة الأخرى "الساخنة" 240 فولت. ثم قمت بتشغيل "جديلة" قصيرة أخرى من وعاء 240V "محايد / أرضي" يؤدي إلى صندوق وعاء الصلب ، وبالتالي تحويل صندوق وعاء الصلب والدروع الفولاذية لكابل BX نفسه إلى الرصاص "المحايد / الأرضي".

في صندوق اللوحة الرئيسية الفولاذية ، حيث قمت بتركيب قاطع الدائرة المزدوجة 20-Amp ، قمت مرة أخرى بتزوير الكبلتين الأسود 12/2-BX من خلال لفهما معاً وربطهما بواحد من 20-أمبير أقطاب قواطع مخصصة ، وأنا ثم الملتوية معا اثنين من الكابلات 12/2-BX البيضاء وربطها إلى القطب 20 قواطع دوائر أخرى مخصصة. بعد ذلك ، قمت بإلصاق الكبلتين المستقلتين من الفولاذ 12/2-BX المصمتين بالصلب إلى صندوق اللوحة الرئيسية الفولاذي ، ولفصل "مقياس جيد" "ضفيرة" من الدروع الفولاذية لكابلات BX إلى "محايد / الأرض "شريط من مربع اللوحة الرئيسية الصلب.

بعد أن قلت كل ذلك ، أريد أن أقول إن (1) عرضت على هذا "مناورة التلاعب في المحلفين" من قبل "فني كهربائي قديم" زعم أنه "حوّل مئات "دارات من 120 فولت إلى 240 فولت بواسطة" الطريقة "المذكورة أعلاه ، و (2) عملت 29.2 وحدة حرارية بريطانية كبيرة ، 208 فولت ، 15.1 أمبير أمبيرتعمل بشكل جيد للجزء الأفضل من ربع من قرن من الزمان!

سريعًا إلى الأمام خمسة وعشرون عامًا و 29200 وحدة حرارية بريطانية قديمة قد ماتت! ومع ذلك ، وجدت أحدث (حوالي عشر سنوات و في حالة ممتازة!) شركة الطيران A / C على موقع ئي باي مقابل جزء صغير من تكلفة واحدة جديدة ، وفي حين أن الأبعاد المادية للأحدث A / C متطابقة مع أبعاد القديم ، ومتطلبات الطاقة للتكييف الأحدث أكثر "مطالبة".

في حين تم تصنيف هذه الوحدة الجديدة على نفس الموديل 208v ، فإنها تُخرج 32،200 وحدة حرارية بريطانية ، بينما ترسم 19.4 أمبير وتنتج 3،930 واط! تتطلب مواصفات الناقل أن يتم تشغيل هذا التكييف الأحدث على قاطع دارة مكوّن من 30 عمود أمبير مخصص للقطب المزدوج ، وعلى الرغم من أنها بسيطة بما فيه الكفاية لاستبدال قاطع الدائرة الكهربائية 20 أمبير المخصص بقابس كهربائي جديد مكوّن من 30 أمبير في الفولاذ صندوق اللوحة الرئيسية ، أشعر بالقلق بشأن فعالية / سلامة الأسلاك التي يتم توصيلها بمحلول التحكيم ، خاصةً باستخدام صندوق تحويل الصلب المحول والدروع الفولاذية لكابل BX نفسه كرصاص "محايد / أرضي".

من الإبحار على الإنترنت ، يبدو أن الأسلاك النحاسية الصلبة ذات 12 قاذباً يمكن أن تعالج بأمان حمولة 20 أمبير ، وتصل إلى 3840-وات عند 240 فولت ، وذلك من خلال التواء معا زوج من المادة الصلبة 12 الأسلاك النحاسية يجب أن تنتج المكافئ الوظيفي لسلك النحاس الصلب 9-guage ، والذي يجب أن يعزز قدرته إلى مكان ما حول 35 أمبير وحوالي 6500 واط في 240 فولت. ومع ذلك ، فأنا متشوق لميزة الاستمرار في استخدام الدروع الفولاذية "المحززة" من كابلات BX ، حيث أن "محايد / أرض" يعني الاستمرار في التعامل بأمان مع متطلبات الطاقة هذا البديل البديل الجديد.

نأسف على هذا التصور "المتوهج" ، ولكن عندما يتعلق الأمر برويتي بمشكلة أمان محتملة مقابل الوقت وتكلفة نقل الكبرين التوأم 12/2-BX وتشغيل 10/3 واحد (أو ربما كابل 8/3) ، أردت أن أكون دقيقًا قدر المستطاع في ربط ظروفي.

    
مجموعة Tinkerer Tom 17.04.2012 / 02:23

2 إجابة

7

سأصدى شعور TomG: Yikes!

باستخدام BX كـ "محايد / أرضي" (في الحقيقة إنه مجرد محايد ؛ يعتبر التوصيل ذو الجهد ثلاثي الشوائب غير مرتبط بصرف النظر عن الاستمرارية التي يجب أن توجد بين المحايدة والأرض) ، عندما يكون التكييف مضغوطًا ، يتم تنشيط درع الكابل. سيكون لها فولطية أقل من "الساخنة" لأن A / C يستخدم بعض من الطاقة المتوفرة ، ولكن سيتم تنشيطه. وهذا يعني أن أي شيء معدني يلمسه الكبل المدرع (يتم تثبيت قوسين معدنيين لتثبيت خطوط الكابلات ، والسباكة ، و HVAC ، و gulp ) ، و / أو يمكن أن يحرض قوسًا من الدرع. الانحناء يسبب الحرائق. درجة حرارة القوس الكهربائي يمكن أن تصل بسهولة إلى آلاف الدرجات ، وهذا يحدث بجوار دعم عزل الورق والجدران الجافة ، والأعضاء الهيكلية الخشبية ، إلخ.

يجب تصحيح هذه الأسلاك في أسرع وقت ممكن ، من خلال تشغيل 10-3 كبل مدرعة من اللوحة إلى A / C وتأريض الدروع بشكل صحيح على كلا الجانبين (لا تستخدمها كالمحايدة ؛ سيكون لديك سلك أبيض في حزمة لذلك). الفرق ، على الرغم من كونه خفيًا ، هو أن المحايد مرتبط فقط بالأرض في قطاع الباصات إلى الخلف على اللوحة. لذا ، فإن "أقصر طريق" إلى الأرض أثناء التشغيل العادي يكون من خلال الشريط المحايد إلى شريط الناقل الأرضي ، وليس من خلال محايد إلى شريط الحافلة ثم يعود إليك عبر سلك الأرض. على النقيض من ذلك ، إذا كان الدرع محايدة ، فإنه يتم تنشيطه عادة عندما يكون هناك شيء ما على الدائرة وقد يختار تقسيم الوقت الحالي بين مسار العودة الطبيعي ومن خلال أي طريقة أخرى يمكن أن تصل إلى الأرض ، بما في ذلك أنت.

إذا فشلت الأسلاك وحدثت دائرة كهربائية قصيرة ، فإن أقصر طريق لا يزال في السلك الأرضي وإلى شريط الحافلة من هناك. إن الفشل في تنشيط ساق الأرض هي أيضًا حالات فشل بشكل عام تؤدي إلى تحطيم الكسارة بسرعة كبيرة ، لذا ، ما لم يحدث أن يحدث لك خلل في السلك في وقت قصير ، فمن المستبعد جدًا أن تصاب بالصدمة. الوضع الوحيد الذي لا يزال خطيراً هو محايد بالنسبة للأرض القصيرة ، وفي هذه الحالة يتم تشغيل كل من المحايد والأرض بشكل متوازي في نقطة القصور ليتم نقل التيار إلى الحافلة المحايدة ، طالما أنك غير موجود. ر يقطر الرطب والوقوف على صفيحة معدنية أرضي أو بركة من الماء أثناء عقد الكابل القصير ، لا تزال الكهرباء تجد محايد والأرض معا ليكون أسهل الطرق. على النقيض من ذلك ، إذا كان الدرع هو المحايد ، فإن الكبل موجود بالفعل في "وضع الفشل" ، ولكن بما أن القصير لا يسحب الكميات الهائلة من التيار عبر الجانب الساخن ، فإن الكاسر لن يسافر. هذا يعني أنه من الممكن أن تصاب بالصدمة بسهولة لأن الجانب المحايد يستخدمك كمسار موازٍ للأرض.

    
الجواب معين 17.04.2012 / 17:14
5

وييكيس!

أنا لست كهربائيًا ، لكنني سأعمل بنظام 10/3 BX الجديد. قد يعمل نظام التلاعب الخاص بك في هيئة المحلفين ، ولكن لديه القدرة على صعق شخص ما ، أو ربما إطلاق النار ، إذا حدث أي خطأ. تشمل المشكلات المحتملة أن يكون BX درعًا حارًا إذا حدث خطأ ما عندما يكون متصلاً بالحافلة المحايدة أو يحمّل أحد الأسلاك الساخنة إذا تم فصل أحد الموصلات "المقترنة" بطريقة أو بأخرى.

أيضًا ، إذا كنت ترغب في بيع المكان ، فستفشل بالتأكيد. قد تستمتع أيضًا بتثبيت أكثر أمانًا الآن ، بدلاً من إصلاحه لاحقًا.

    
الجواب معين 17.04.2012 / 04:36