Leviton GFCIs رحلة باستمرار على محركات قطب مظللة

1

تحديث: قمت بالتشاور مع مهندسي الكهرباء الآخرين. وهنا آلية معقولة. ارجع مرة أخرى إلى الرسم البياني للدائرة لهذا GFCI:

انظرإلىتخطيطالمنتدى.هناكأثرطويلمنحيثيقعC3إلىبوابةSCR.يشتبهفيأناقترانالسعةعابرة(داخلالدائرةوليسمنالخارج)إلىبوابةSCRهوالسبب.

يكونالاقتراحهومحاولةوضعC3مباشرةعندبوابةSCRومقاومة100أومالكربونبدلاًمنالتتبع.يؤديذلكإلىإنشاءمرشحتمريرمنخفضعندمدخلالبوابةويقللأيضًااقترانالسعةإلىالبوابة.

قدتكونالركلةالاستقرائيةعندالتشغيلأوالإيقافهيمصدرالعبور.

إنمجموعةالمقاومينlnمعمكثفالتحويلةللبوابةهوتقليلالجهدالعابرعندالبوابة.

وتعليقات؟؟

(الرسالةالأصلية)

هلهناكأيشخصيمتلكأيLevitonGFCI(تلكالنماذجبدونأياختبارذاتيللرصدالتلقائي)؟لقداكتشفتأنمحركاتالقطبالمظللةمنWaterpikيمكنأنتقومبرحلتهاباستمرار(50٪منالوقت)،ولكنليسمنماركاتأخرىمنGFCI(التيحاولتفقط).شخصمافيعنوانurlالتاليلديهتجاربمشابهةمعLIFITONGFCIوحتىالثانيLevitonالجديدالذياشتراه.

رابط

لذلك قد لا تكون هناك مشكلة في العمل العادي لـ GFCI ولكن تنفيذ خاص لـ Leviton GFCI. أي شخص حصل على فكرة ما هي تلك الآلية التي يمكن أن تسبب محركات القطب المظللة في رحلة على Leviton GFCI؟

يصف مقطع الفيديو على youtube محرك القطب المظلل في Waterpik بالتفصيل. الرابط

للتلخيص. حتى إذا كان القابس ذو شقين (بدون أي أساس ويتم وضعه على سطح الزجاج). يمكن لمحرك Waterpik أن يسافر في أي من مركبات ليفيكون 5mA GFCI (لقد اختبرت 4 منافذ ليفيتون GFCI) حتى عندما تكون معزولة وليست رطبة (حتى لو تمت إزالة الدوّار). تحدث الرحلات إما أثناء بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل. ليس عندما يكون بالفعل قيد التشغيل.

في مجموعة المحركات / GFCI الأخرى. ما هي الأسباب التي تجعلها تتنقل أثناء بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل. انها ليست مشكلة الأسلاك. هناك العديد من التقارير حول هذا في كل مكان. هل اختبرت أو قرأت عنها؟ ما هي آلية التعثر المستمر؟ (من المفترض انها ليست مشكلة الأسلاك التي أنا متأكد من أنها ليست في محرك waterpik و Leviton؟

ربما سمعت عن ثلاجات جديدة تنطلق في GFCI جديد. يمكن أن يكون GFCI هو ماركة Leviton .. والتي قد لا تكون متوافقة مع الثلاجات. لدي ثلاجة جديدة تتنقل كل بضع ساعات في Leviton GFCIs. اختبره مع GFCI الآن. يرجى مشاركة خبراتك حول هذا أيضًا.

    
مجموعة Jtl 05.01.2019 / 13:45

2 إجابة

3

في أي وقت يتم فيه توصيل أي جهاز ويرحل إلى GFCI ، فإن الاحتمالات هي أن الجهاز لا يعمل بشكل صحيح. الاختبار السهل هو العثور على GFCI آخر في مكان ما مثل المطبخ وتوصيل الوحدة الخاصة بك ومعرفة ما إذا كان يزور الجهاز. لا أستطيع حقاً التكهن لماذا يقوم جهاز waterpik بتعقب الجهاز ولكن قد ترى ما إذا كانت أي رطوبة قد دخلت إلى المنطقة الكهربائية للجهاز وفتحته وحاولت تجفيفه. بخلاف ذلك ، أوصيك باستبدالها أو إعادتها تحت الضمان.

حظ جيد

    
الجواب معين 05.01.2019 / 19:10
1

يستخدم التيار عادة مسارين: حار ومحايد. تتطلب رحلات GFCI مسارًا حاليًا (غير طبيعيًا) ثالثًا. إذا كان القابس في هذه الوحدة هو 2-prong ، فإن المسار الثالث الوحيد الممكن هو من خلالك . لقد كان GFCI ينقذ حياتك.

لا يوجد تسرب إشعاعي. تسرّب المولدات التيار عندما يتم صهر العزل ، أو عندما يبدأ تسرب المياه داخليا إلى أماكن لا تنتمي إليها.

في بعض الأحيان تكون المضخات مغلقة بنسبة 100٪ ، مع وجود المحرك داخل المضخة حتى لا يكون هناك ختم عمود دوران ، فقط سلكان مغلقان بسهولة. وهذا ، إلى جانب صناعة الجبن الرخيصة في الأجهزة الاستهلاكية ذات الأسعار القيمة ، هو وصفة خطأ الأرض بعد سنة أو سنتين.

إذا تم تصنيع المنتج بطريقة تجعله سهلًا في عملية teardown ، فيمكنك تجربة ذلك والبحث عن أي ضرر واضح. ضخ المياه هو واجب صعب للمحرك. إن ضخ المياه في جهاز المستهلك 99 دولار هو واجب أكثر صعوبة.

    
الجواب معين 05.01.2019 / 23:03