1

موجز

منفذ GFCI "ميت" (بدون طاقة ، لن يختبر أو يعيد ضبطه) ، عندما يكون السلك يغذيه. المخرج كان يعمل بالأمس. منفذ مبادل مع GFCI آخر (كان يعمل سابقًا) ويتصرف بنفس الطريقة.

التفاصيل

اضطررت إلى إعادة بناء جزء من منزلي يحتوي على منفذ GFCI (يعمل) عليه. لقد قمت بشراء منفذ GFCI جديد ، حيث كان لدى القديم قطعة من البلاستيك المكسور. لقد قمت بتوصيله ، تأكد من وضع السلك الأبيض على المسمار الفضي ، والأسلاك السوداء على النحاس ، وتجنب المحطات التي تحمل الملصق عليها المستخدمة لإطعام أوعية أخرى. منفذ عملت على ما يرام لمدة يوم. في حالة ما يهم ، يكاد يكون هذا النموذج بالضبط:

يتمتسخينالعمالبالقربمنالمخرجفياليومالتالي.(EPDMختممربعزارع).حدثأنيكونباردجدافيالمنزللمدة6ساعات،النوافذوالأبوابمفتوحةل40درجةالطقسللتهوية.منالمفترضأنهذهالفقرةغيرذاتصلة.

اليوم،لايعملالمنفذ.لاتوجدطاقةللعناصرولايوجدضوءمؤشرأوالضغطعلىRESETأوTESTلايقومبأيشيء.لميتمتعطلقاطعالدائرة.يشيراختبارACإلىالطاقةعلىالخط.

قمتبمقايضةالمخرجبمنفذGFCIالسابق(الذيكانيعملبشكلجيدعنداستخدامهالأخير).نفسالسلوك(علىالرغممنأنمنفذالسابقالبالغمنالعمر10سنواتلميكنلديهمؤشرضوئي).

أزلتالمخرجوجعلتقاطعالدائرةمباشرًا،واستخدمت جهازًا متعددًا على الأسلاك العارية. القياسات هي:

  • من الساخن إلى الحياد: 121.4 فولت (من الأسود إلى الأبيض)
  • التشغيل السريع: 121.4 فولت (أسود إلى عار)
  • محايد - أرضي: 0.0V (أبيض إلى العارية)

عندما أرفق منفذ GFCI وقاست طرفي الخط:

  • لا يوجد شيء موصول: 121.4 فولت
  • مصباح يعمل بشكل جيد وموصل: 119.5 فولت

ما الذي يحدث مع قوتي؟ هل كلتا منفذين ميتين بالمصادفة؟ هل أنا أسيء استخدامها؟ الأهم: كيف أصلح هذا ؟

على التحرير :

  • و

    لقد تجاهلت بالفعل المربع الخاص بمنفذ GFCI الجديد ، ولكنها تقول عليه:

    Leviton
    INSP.1J460
    17456-037 ZR 2
    

    ... وعلى الطرف الآخر ملصق UL مطبوع جيدًا:

    UL LISTED
    GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER
    CLASS A
    2 POLE UNIT
    20A 125V 60HZ
    ISSUE NO. 0045578
    LEVITON MGF.CO.INC
    O
    

    قد يكون "Leviton X7599-E SmartlockPro Slim GFCI Retper-Resistant Receptacle with LED Indicator، 15-Amp، Black" ، استنادًا إلى البحث عن ميزات وصور ، لكنني لست متأكدًا من ذلك.

  • نسيت أن أذكر ، في حالة الضرورة ، أنني أستخدم صندوقًا خارجيًا مقاومًا للماء للمخرج ( هذا واحد ) ، الذي يحتوي على برغي تأريض فيه قمت بتوصيله السلك الأرضي. (يتم تثبيت السلك الأرضي في المنتصف إلى هذا البرغي في الصندوق ، ثم يستمر في توصيله بالمخرج.)

مجموعة Phrogz 01.12.2016 / 04:07

1 الجواب

4

أفضل ما يمكنني قوله ، لقد حان الوقت لشراء GFCI آخر (الشيء الصحيح ، هذه المرة - نأمل ، المرة الثالثة سحر)

هناك أربع مشكلات هنا:

  • توفي GFCI القديم (في السلطة على الأرجح) ، ومن المحتمل أن يكون GFCI الجديد DOA. الحل الأسهل هو محاولة الحصول على GFCI آخر ووضعه فيه.
  • كان GFCI الجديد الخاص بك هو الجزء الخطأ - تحتاج إلى وعاء مقاوم للعوامل الجوية في مكان رطب أو رطب هذه الأيام (NEC 406.9) ، وليس لك. ليفيتون W7599 هو ما يعادل ما لديك في نموذج مقاومة الطقس ، راجع للشغل (في هذا المنصب ، على الأقل).
  • تتطلب البوابات في الأماكن الرطبة غطاء مانعة للإنزال أثناء الاستخدام أو "غطاء فقاعي" في هذه الأيام ، مثل هذا . هذا يساعد على الحفاظ على المطر حتى تحت ظروف الرياح ، بغض النظر عما إذا كانت الأشياء متصلة أو لا.
  • حتى الصناديق المقاومة للطقس يجب أن تكون مضغوطة (عبر ثقب تصريف في القاع) من أجل الحفاظ على فروق الضغط من الماء الدافئ حتى من خلال أقل عيوب في الفقمة وإعطاء أي ماء يدخل في طريق الهروب. يُسمح بذلك وفقًا لـ 2014 NEC 314.15:
  • 314.15 Damp or Wet Locations. In damp or wet locations, boxes, conduit bodies, and fittings shall be placed or equipped so as to prevent moisture from or accumulating within the box, conduit body, or fitting. Boxes, conduit bodies, and fittings installed in wet locations shall be listed for use in wet locations. Approved drainage openings not larger than 6 mm (¼ in.) shall be permitted to be installed in the field in boxes or conduit bodies listed for use in damp or wet locations.

    راجع أيضًا BSI-004: التصريف ، والثقوب ، والإشراف على تفسيرا جيدا ل لماذا حتى أكثر حاويات مختومة بشكل مريح تحتاج إلى تبكي الثقوب. لذلك ، إذا لم يكن هناك ثقب صغير في الأسفل من قبل ، فحفر a & amp؛ frac18 ؛ "ثقب في أسفل المربع ، وفقًا لـ NEMA bulletin 110 and the nforemionion nEC clause.

        
    الجواب معين 01.12.2016 / 05:47