التهوية خارج الهواء في شقة في الطابق السفلي

2

أقوم بتنقيح قبو بي إلى شقة 1BR ، وقد أتيحت لي إمكانية الوصول بسهولة إلى الهواء النقي في الخارج واستنشاقه في الشقة. كنت أخطط لامتلاك واحدة من وحدات التيار المتردد الدائمة لذلك كنت قد وضعت 4 "منفذ تنفيس على السطح الخارجي لغرفة النوم ، كما هو الحال بالنسبة للنشافة. تغيرت الخطط لذلك ذهبت مع الهواء المركزي ولكن لا يزال لدي منفذ في الجدار التي يمكن استخدامها ، مع درجة معينة من التكيف السهل (لإزالة اللوح الذي يمنع التدفق).

سؤالي هو ، هل من المنطقي أن نهب الهواء النقي في مساحة المعيشة في الطابق السفلي ، وبالطبع يتم التحكم فيها باستخدام مفتاح تحويل؟ هل سيحسن بشكل كبير جودة الهواء المنفوخ بالداخل؟ سيكون الأمر مثل التهوية بمساعدة المروحة.

    
مجموعة amphibient 22.02.2016 / 20:35

1 الجواب

2

أعتقد أنها فكرة سيئة. أنا أفهم القصد & amp؛ في البداية يبدو جيدا ، لكنه الطابق السفلي. إذا كان أي شيء تريده فعلاً فقط هو استنفاد الهواء & amp؛ أنت بالتأكيد لا تريد إدخال الهواء الرطب في الهواء الطلق في الطابق السفلي. قد يكون لديك مشكلة في الرادون حتى يمكن استخدامها بشكل أفضل.

إذا لم يكن بإمكانك استخدامها لتنفيس Radon أو Bath أو Kitchen العادم ، فقم بتوصيله بالعزل الرغوي أو الليفي حتى يمكن تحديد الاستخدام المستقبلي. يمكنك أيضًا استخدام الفتحة كضوء طبيعي من خلال إعداد نوع أنبوب سولا الخاص بك.

    
الجواب معين 23.02.2016 / 05:38