في هذا السيناريو يقوم كهربائي بإعطاء نصيحة جيدة؟

4

لذا سألت لماذا تتطلب أضواء السقف الخاصة بي فتح منفذ آخر في الغرفة ليتم تشغيله وإيقاف تشغيله مرة أخرى قبل أن يعمل ؟ منذ بعض الوقت ، وكان الإجماع أن كهربائيين كانوا يتشققون وأنني يجب أن أتأكد من كهربائي.

حسنًا ، لقد فعلت ذلك وأخبرني بمحاولة تبديل المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة بأخرى عادية ولرؤية ما يحدث. وبمجرد أن أفعل ذلك ، عملت الأضواء كالمعتاد (قم بتشغيلها ، ثم أطفئها ثم انطفأت - فلا حاجة لتشغيل أي جهاز كهربائي آخر).

كما أجري مسحًا لمنزلي وما قاله هو أننا ببساطة نحتاج إلى استبدال مفتاح واحد (صوت باهت يصنع صوتًا صاخبًا يعتقد أنه خطر) ويحل محل صندوق المصاهر (الذي يقدر أنه حوالي 30 عامًا).

كما يمكنك أن تعرف ، لا أعرف شيئًا عن الكهرباء ، فهل هذا يبدو معقولًا؟ هل يعني تغيير صندوق المصاهر أنني أستطيع استخدام المصابيح الموفرة للطاقة مرة أخرى؟

    
مجموعة kmp 16.09.2012 / 09:45

4 إجابة

6

Would changing the fuse box mean that I can use energy saving bulbs again?

لا ، يمكنك استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في صندوق فيوز عمره 30 عامًا.

لا تحتوي مربعات الصمامات على أي صمامات أكثر ، فهي تحتوي على قواطع دوائر (من أنواع مختلفة) ، لذلك ستجد أن "وحدة المستهلك" هو الاسم الحالي لمربعات الصمامات.

سيكون استبدال وحدة المستهلك أمرًا مكلفًا.

replace one switch (a dimmer that makes a buzzing sound

معظم المخففات غير متوافقة مع المصابيح الموفرة للطاقة (CFL). ما لم تكن تريد بالفعل القدرة على التعتيم ، يمكنك فقط استبدال ذلك بمفتاح إضاءة عادي. يجب أن تكون هذه التكلفة منخفضة جدًا (يجب أن يكون الشخص المختص قادرًا على القيام بذلك في غضون 10 دقائق ، حيث أن الأجزاء ستكون أقل من ساندويتش وقهوة).

    
الجواب معين 16.09.2012 / 13:18
4

يمكنك تبديل أصوات باهتة جيدة.

إذا كان مربع المصهر هو عبارة عن مربع مصاهر فعلي وليس مربع تجزئة ، ففعل بعض الأشياء بدلاً من استبداله بصندوق فاصل حديث:

  • تأكد من تغطية الصندوق بشكل صحيح (لا يتم عرض أي أجزاء حية أثناء التشغيل العادي) ومؤشر الدارة (قائمة ما يحميه كل مصهر ، مثل "# 1 - الفرن ، رقم 2 - مكيف الهواء ، إلخ.") محدثة.
  • تأكد من أن انقطاع التيار الكهربائي آمن للاستخدام. إذا كان مفتاح السكين قديمًا ، فسأفكر في استبدال العلبة ، حيث أن طرف المقبض فقط هو الملمس الآمن. خطأ طفيف سيعرضك للقوة القادمة من كابل مدخل الخدمة.
  • قم بتركيب محولات Fustat بحيث لا يمكنك تجاوز الدائرة عن طريق الخطأ عن طريق تركيب فتيل 20 A بدلاً من فتيل 15 A. يجعل المهايئ كل قاعدة برغي امبيراج مختلفة ، لذلك لا يمكنك القيام بذلك أكثر من ذلك. كانت قاعدة إديسون الكلاسيكية قابلة للتبديل والخطورة.
  • احصل على صندوق من الصمامات من النوع المناسب ونوع اللولب المناسب واتركه في صندوق المصاهر عندما تقوم بتفجير فوهة.
  • إذا كان لديك صمامات خرطوشة ، فيجب أن تقوم أيضًا بنشر اسم كهربائي ورقم الهاتف بواسطة صندوق المصاهر ، لأنك إذا قمت بتفجير واحدة من تلك ، فستحتاج إلى محترفة لتبادلها.

    إذا كنت قد ذكرت "مربع الصمامات" من دون سابقًا وليس بسبب امتلاكك لفلترة فعلية ، فيمكنك تجاهل كل شيء هناك باستثناء الأجزاء "بدون أجزاء حية" و "فهرس الدوائر المحدثة".

    هناك بعض صناديق التكسير التي يجب استبدالها تمامًا نظرًا لأنها غير موثوقة بشكل صارخ ، وتعتبر غير آمنة الآن. يجب أن أبحث عن الأسماء ، ولكن إذا نشرت العلامة التجارية ونموذج اللوحة ، فسنبحث عنها.

        
    الجواب معين 16.09.2012 / 21:32
    3

    استبدال المفتاح أمر منطقي ، مع الأخذ في الاعتبار أنه بديل رخيص ، لا أرى أي سبب لعدم تجربته على الأقل.

    بالنسبة إلى ما إذا كنت بحاجة إلى استبدال صندوق الصمامات باستخدام قواطع الدائرة ، أعتقد أن ما ينقصنا هنا هو تفكيره في سبب اعتقاده أنه غير آمن ويلزم استبداله. لا يحتاج صندوق المصهرات في حالة جيدة إلى الاستبدال "فقط لأن" ، وعلى الرغم من أن قواطع الدارات هي بالتأكيد أكثر ملاءمة ، فإن المصاهر لا تزال متاحة بسهولة. يجب عليك أن تسأل ما إذا كان لديه اهتمام محدد به.

    إذا قررت استبدال صندوق الفتيل ، فإن الوقت الآن مناسب أيضًا لتقييم الخدمة الكهربائية الخاصة بك (على سبيل المثال ، لا يحتوي منزلك إلا على خدمة 60amp).

        
    الجواب معين 16.09.2012 / 21:06
    1

    حسناً ، شكراً لنصيحة الجميع - لقد أخذتها على متن السفينة ولكن "الحل" الخاص بي قد يسبب شغبًا من اللهب (أنا ممتن حقًا للإجابات بصراحة ، وقد فكرت مليًا في هذا الأمر) ولكنني فكرت بنفسي. ..

    Well, I have this old radio which I love but don't use any more - why, well because it uses valves and when they break it is a) expensive to get replacements and b) always a tricky experience so what if I get into the same situation with this fuse box? I know I can get a stock of fuses and I will probably be able to find them far into the future but I live in a small town in the hills in Austria and we have these crazy electrical storms that often blow the fuses and, well, much as I shouldn't I kind of like the guy that came to check - he seemed genuine and maybe he is taking a punt as to why the lights are not working properly but other than costing a bit of money I won't be any worse off with a shiny new box and if it doesn't work it eliminates a bunch of the possible reasons why I have this strangeness going on.

    على أي حال ، جاء هذا الرجل فغيّر مربع المصهر إلى "وحدة استهلاكية" (إنه أبيض مع حواف نافعة لطيفة ولديه ملصق يقول "Schrack" عليه) واستبدل المفتاح الذي أشرت إليه أيضًا (زائد ضع بعض المشابك الصغيرة في الجدران حيث كانت الكابلات معلقة دون مساعدة) وتعتقد أنها - الأضواء ، حتى مع موفر الطاقة ، تعمل بشكل مثالي!

        
    الجواب معين 21.09.2012 / 07:12