Central A / C العودة في 30 ثانية بعد إيقاف التشغيل

0

أولاً وقبل كل شيء ، من المحتمل أن يكون نظام تكييف الهواء 30 عامًا. تستمر الوحدة الخارجية في العمل عندما تغلق الوحدة الداخلية. بعد مرور 30 ثانية تقريبًا ، تعود الوحدة الداخلية للخلف مرة أخرى ، وستعمل أحيانًا فقط لبضع دقائق قبل أخذ فترة راحة أخرى تبلغ 30 ثانية ، بينما تستمر الوحدة الخارجية في العمل. تظل الوحدة الداخلية مغلقة لفترة زمنية طويلة بمجرد إيقاف الوحدة الخارجية أيضًا.

قمت بتركيب جهاز ترموستات قابل للبرمجة من إنتاج Honeywell منذ عام واحد ، وأنا أتساءل عما إذا كان سيئًا. هل هناك أي تفسير آخر لهذه الدورة السريعة المستمرة؟

يبدو أنه بدأ للتو في القيام بهذا الأسبوع الماضي عندما حصلنا على تركيب في مهب العلية. ربما مجرد صدفة؟

    
مجموعة lucky.expert 07.09.2015 / 03:45

1 الجواب

1

والتفسير:

حسنًا ، يتخلص معالج الهواء الداخل عندما يجب تشغيله. أصبحت هذه الأعراض واضحة بمجرد أن كان البيت مغلقا بشكل أساسي بالعزل. والوحدة قديمة .

والتخمين:

العزل هو القشة التي قصمت ظهر البعير (تسبب في أن يضطر المروحة إلى العمل بجد لدفع الهواء). محرك المنفاخ ينفجر على الحمل الزائد الحراري لأنه معظمه محترق ؛ إما أن اللقطات أو المحامل (أو كليهما ، الآن) يتم تصويرها.

والحل:

قد يؤدي استبدال المنفاخ إلى تشغيله على الأرجح ، ولكن هل تريد حقًا أن تسقط ~ 300 دولارًا أمريكيًا للعمل ، على وحدة 30yo؟ (تقرر قريبًا ... الشتاء قادم .)

والتأكيد:

أوقف تشغيل التيار المتردد واضبط المروحة على "تشغيل". إذا بدأ الأمر كل نصف ساعة: فهنالك مشكلتك هناك (بشرط ، أنه ليس سلكًا خاسرًا في مكان ما ، ولكن إذا كان بإمكانك ضبط ساعتك عليه ، فسوف أميل إلى الحرارة الزائدة).

    