موصلات Scotchlok

1

اشترت فقط منزلًا للأبنية تم إنشاؤه في عام 1980. القيام ببعض إعادة البناء / التحديث. تقريبا جميع صناديق الوصل لها 3M Scotchlok فيها. ويشار إليها أحيانًا باسم "موصلات vampire."

هل تصل هذه الروابط إلى الشفرة؟ أفكر في إخراجها كلها واستخدام موصلات الأسلاك القياسية تويست.

يتم ضبط الموصلات بشكل صحيح. على سبيل المثال ، منافذ المطبخ على دائرة 20 أمبير مع سلك قياس 12. نموذج موصل Scotchlok المستخدم هو 562. عند النظر إلى الموصل فإنه يقول "10-12 GA". أبحث على الإنترنت وجدت ورقة المنتج وهو متوافق مع UL 486C كذلك (غير متأكد من أنه يلبي رمز NEC لتوصيل الأسلاك المنزلية).

اعتدت على رؤية هذه المستخدمة في الاشياء الصوتية سيارة ... ليس في المنزل. وعادةً ما ينتهي بهم الأمر إلى مواجهة مشكلات ... مثل عدم إنشاء اتصال جيد أو الفشل كليًا.

والأفكار؟

    
مجموعة Jeepasaurus 13.08.2016 / 14:32

3 إجابة

2

راجعت المواصفات على الموصلات Scotchlok 562 للنقر. وهي مدرجة في قوائم UL للأسلاك الصلبة والمقطعة وتقدر بـ 600 فولط. لقد رأيتها تستخدم في المساكن المصنعة من قبل ، ولكن نادرا. هنا هو الرابط لمواصفات الشركات المصنعة لهذا المنتج. link

    
الجواب معين 13.08.2016 / 16:05
0

صوت السيارة؟ يعتقد أن من شأنه أن يكون أكثر جندى و heatshrink أو يعقص؟

حسنًا ، يتم استخدامها بشكل شائع وموثوق به لتوصيل كابلات الهاتف. لا تشاهد العديد من المشكلات معهم في هذا التطبيق.

تميل أيضًا إلى رؤيتهم للفات لولبية الري ونفس القصة.

إذا كان أي شيء من المكسرات السلكية أمرًا مستاءً في أجزاء أخرى من العالم.

    
الجواب معين 13.08.2016 / 19:53
-2

لا ، هذه ليست رمزًا للاستخدام المنزلي. لا تستخدم هذه. لا يُسمح لك إلا باستخدام التواء على المكسرات السلكية أو "دفع" الجوز الأسلاك (ننسى الاسم الصحيح لها ، لكنها أكثر تكلفة بشكل كبير مقارنة بالمكسرات التقليدية)

    
الجواب معين 13.08.2016 / 22:39