استخدم 6-30 قابس في منفذ 14-50

3

أخطط لتثبيت منفذ NEMA 14-50 في المرآب الخاص بي على قاطع 40 أمبير (كابل Romex 8/3 من الكسارة إلى المخرج) للاستخدام مع شاحن سيارة كهربائي. سوف يقوم الشاحن بشحن سيارة زوجتي في الساعات الأولى من الليل.

يشتمل الشاحن أيضًا على خيار قادم بمقبس NEMA 6-50 بدلاً من 14-50 ، إذا كان هذا خيارًا أفضل.

أحيانًا في الشتاء ، أحب العمل في المرآب. لذا ، حصلت على سخان في المكونات يحتوي على قابس NEMA # 6-30 ويتطلب دائرة 30A.

أود أن أكون قادرًا على فصل الشاحن وتوصيل السخان. نظرًا لأن المدفأة تستهلك طاقة أقل من الشاحن ، طالما أن حجم الدارة للشاحن ، أعتقد أنه يجب أن يكون هذا جيدًا. بافتراض ذلك ، إليك ما أراه كخياراتي:

  • قم بتقطيع المقبس 6-30 من المدفأة واستبدل بمقبس 14-50 (أو 6-50).

  • احصل على محول من 6-30 إلى 14-50 (أو 6-50).

  • سوف نقدر أي أفكار حول هذا: هل من الممكن؟ هل هناك خيارات أفضل (بخلاف تشغيل دائرة منفصلة للسخان)؟ هل هناك أي ميزة للحصول على الشاحن مع 6-50 بدلا من 14-50؟ هل 8/3 رومكس كافية؟

    شكرا،

    وAEP

        
    مجموعة An Ex Parrot 03.10.2016 / 20:24

    1 الجواب

    1
  • Chop the 6-30 plug off the heater and replace with a 14-50 (or 6-50) plug.
  • سيكونهذاهوالخيارالأرخص.ليسسيئًاإذاكنتتعرفأنكلنتتحركأبدًاحولالمدفأة.هذهالمقابسمتوفرةبسهولةفيمتاجرتحسينالمنزل.

  • Get an adapter from 6-30 to 14-50 (or 6-50).
  • خيارالأجزاءالمرنةوالقابلةلإعادةالاستخدام.أغلىمنذلكبكثير،وهذهليستمحولاتشائعةجداللعثورعليها.ربماعليكبناءواحدمنالأجزاء.كنتشراءرمزموقد14-50،وخارجمربعمنفذتصنيفلوضع6-30في.

    الأفضلمنذلك،يمكنكالحصولعلىصندوقسحبأكبربمقدارالضعفين،ووضع6-30و14-50عليه،حتىتتمكنمنالإبقاءعلىكلاالجهازينمتصلينفيكلالأوقات.ضعفياعتباركفقطإذاكنتتستخدمكلاهمافيآنٍواحد،فمنالمحتملأنتقومبجولةعلىالكسارةكمالوقمتبتشغيلالعديدمنالأجهزةفيالمطبخفيوقتواحد.

    Are there better options (aside from running a separate circuit for the heater)?

    يمكنكتشغيللوحةفرعية.

    إذاكنتأنت،فأناأقومبتشغيلخدمة100Aمناللوحةالرئيسيةإلىلوحةفرعيةفيالمرآب.الكراجاتهيمكانعظيملsubpelel.إذاقررتأنكتريدتشغيلكلمنالشاحنوجهازالتسخينفيوقتواحد،فيمكنك،ويمكنكإضافةالسعةإلىالضاغطأوأدواتالطاقةفيوقتلاحقبسهولةأيضًا.

    أنصحكبإضافةلوحةفرعيةفيالمرآبلتضمينزوجًامنمنافذ20ألفممزوجةعلىجانبيهالتوفرهافقط.

    يمكنكبعدذلكتوصيلالشاحنوالتسخين،وحفظالتكلفةوالقضاءعلىالفوضىالمرئيةللمنافذوالمقابس.

    Is there any advantage to getting the charger with a 6-50 rather than a 14-50?

    لاأتوقعأنيكونهناكفرقكبير،لكنكلمتقلماهيأجهزةالشحنالتيتشيرإليها.أودأنأشتريأياكانأرخص،وربماكنتأصعدإلىاللوحةالفرعيةلتوفيرالتكلفةللموصلوخطركسرالموصلات.

    Is 8/3 Romex sufficient?

    سأحيلكإلى جدول إمكانات NEC حتى تتمكن من تحقيق ذلك قرار لنفسك ، لكنني لن أستخدم 8AWG لـ 50 أمبير في الثانية

    بافتراض أنك تستخدم النحاس وسيتم تثبيته في جدار ، فستستخدم 6AWG.

    أو قم بتشغيل اللوحة الفرعية مع 1/0 (من الألمنيوم) أو النحاس 1AWG ، ثم سأكون مرتاحًا باستخدام 8 AWG لشاحن متاخم مباشرة للجزء السفلي.

        
    الجواب معين 15.12.2016 / 19:32