إنشاء لوحة فرعية في مبنى منفصل

0

هناك العديد من المشاركات في كل مكان حول هذا الموضوع ، ولكن ما زلت غير واضح في أمر واحد. لديّ مبنى منفصل على بعد 90 قدمًا من المنزل حيث يوفر كابل 10-2 UF مدفون (موصلان وسلك أرضي) كهرباء 110 فولت للإضاءة والأوعية. سوف أقوم بتركيب لوحة فرعية في ذلك المبنى وتحويلها من 110 فولت إلى 220 فولت حتى أتمكن من تثبيت دارات متعددة ، واحدة تكون 220 فولت و 3 110 فولت. لذا ، في كابل تزويد 10-2 UF ، سأستخدم الأسلاك البيضاء والسوداء كموصلات ، والأسلاك الأرضية محايدة. لا توجد اتصالات أخرى أو أنابيب أو خطوط هاتفية إلخ بين المباني. أتفهم أنه يجب علي تثبيت قضيب أرضي في المبنى الخارجي لتهيئة الأرضية الفرعية بشكل صحيح. في اللوحة الفرعية ، هل يجب توصيل الحافلة الأرضية والحافلة المحايدة؟

    
مجموعة Dan 10.03.2015 / 20:04

1 الجواب

1

أنت لا تستطيع إجراء ذلك ضمن الشفرة الحالية. لقد استخدمتها لتكون قادرة على القيام بذلك. أظن أنه ثبت أنها فكرة سيئة ، لأنك تحتاج الآن لتشغيل موصل رابع (ساخن أو محايد) والحفاظ على فصل أرضي ومحايدة طوال الطريق إلى مدخل الخدمة.

    
الجواب معين 10.03.2015 / 20:35