تهوية العلية - المدخول: نسبة العادم مقابل مساحة التهوية الكلية؟

4

لقد قررت المضي قدمًا وتثبيت مروحة تهوية في منزلي. التهوية العلية الحالية الوحيدة هي تنفيس السقف على جانب واحد من المنزل.

كجزء من هذا المشروع ، أحاول تحديد النسبة المناسبة بين التنفيس والاستنفاد. من ما قرأت الأشياء التي أهدف إليها هي:

  • نسبة 1: 150 لمنطقة التهوية (داخل أو خارج): العلية قدم مربع - وهذا أمر مهم بحيث يكون هناك تهوية كافية للحرارة / الرطوبة للهروب
  • نسبة 50:50 من المدخول: العادم (أو إذا كان واحدًا أكثر ، أكثر من العادم). - وهذا أمر مهم بحيث تبقى الخاص بك soffits "المآخذ" والتنفيس ريدج "العادم" وليس العكس.

عند القيام بحساباتي ، وجدت أنه حتى لو تم تهوية كل المنافذ ، وهناك كمية متطابقة للتنفيس في فتحة التهوية ، لدي ما يكفي فقط للتنفيس لمقابلة 1: 150. للأسباب المبينة في السؤال المشار إليه السابق أدناه (القلق بشأن الثلج القادم من خلال التركيبات) ، أفكر في الحد من كمية تنفيس الغلاف على جانب المنزل مع الرياح السائدة. إذا قمت بذلك ، يصبح من المستحيل تحقيق القاعدة الإبهامية 1: 150 (هل يمكن أن تخبرني بأنني معاكس لخطر تساقط الثلج في العلية؟)

الأسئلة:

  • إذا كان يجب التضحية بأحد هذه "القواعد" ، التي تبدو أفضل من الاثنين؟ أقل التهوية الكلية ، أو تهوية ريدج أكثر من تهوية soffit؟
  • هل توجد فتحة تهوئة لجزء قصير فقط من الحافة فعالة أم طبيعية؟ (قل 18 "من 46")

كمرجع:

  • 28 '* 46' = 1286 قدمًا مربعة في العلية
  • 1: 150 = 8.58 قدمًا مربعة من التهوية المطلوبة (1235 قدمًا مربعًا)
  • منطقة Soffit: 100 قدم مربع (الحد الأقصى) ، ترغب في تقليل تعرض الجانب للرياح السائدة ، بحيث تصل إلى 75 قدمًا (ملاحظة: عرض السطح = 15 ")
  • طول Ridge: 46 '
  • تنفيس ريدج: 18 مترًا مربعًا في المنطقة الحرة / القدم الخطية
  • تنفيس Soffit: 6.4 مترًا مربعًا في المساحة الحرة / القدم المربع
  • يرجى الاطلاع أيضًا على سؤالي السابق: كيف تنفيس العلية بشكل صحيح في المناطق ذات الرياح / الثلجية لتجنب تسرب الثلوج؟

نموذج الحساب:

  • المنارة: 75 قدمًا مربعة * 6.4 قدمًا مربعة / قدم مربع = 480 قدمًا مربعًا في منطقة خالية sftit
  • افترض انبعاث عادم بنسبة 40:60: المدخول ، لذا فإن فتحة التهوية المطلوبة تبلغ 320 مترًا مربعًا
  • يتوافق مع ~ 18 قدم فقط من تنفيس الحافة
  • إجمالي الفتحة = 800 قدم مربع ؛ مطلوب (بقاعدة 1: 150) = 1235 قدمًا مربعًا. Effective = 1: 231
مجموعة Josh 03.06.2011 / 03:28

1 الجواب

1

بالنسبة لقاعدة 50:50 ، لا أرى أن تنفيس الحافة يصبح مدخلاً ما لم يكن هناك مهبط آخر ثانوي. لذا ، بالنظر إلى الخيار ، فإنني أتجاهل القاعدة 50:50 ما لم تكن فتحة التهوية الخاصة بك ليست على ارتفاع واحد.

ومع ذلك ، في وضعك المحدد ، مع وجود ريح قوية من جانب واحد ، وإغلاق البنايات على هذا الجانب ، أعتقد أنك تخلق حالة حيث بغض النظر عن حجم فتحة التهوية ، يمكنك الحصول على مسودة من تنفيس الحافة عكس الريح إلى soffits downwind. لكن الأهم من ذلك ، عن طريق إغلاق بعض الأوساط ، أنك تقلل من تدفق الهواء تحت جزء من السقف. في مناطق الثلوج الكثيفة ، يكون تدفق الهواء هذا حرجًا لمنع الحرارة من المنزل من ذوبان الثلج من الجزء العلوي من السطح وجعله يعيد تجميده على الجزء السفلي ، مما يشكل سدًا ثلجيًا يمكن أن ينسخ الماء إلى السطح (بالتعفن) و ربما في منزلك (التسريبات).

بسبب خطر السدود الجليدية ، أعتقد أنه من الأفضل الذهاب مع اقتراح شيرلوك السابق للاعتماد على أنفاق الستايروفوم المدبّبة على العوارض الخشبية وإضافة بعض مرشحات التهوئة إلى أي من المباني التي تشعر بالقلق بشأنها. ثم قم بتثبيت فتحة تهوية بالحجم المناسب لسقفك.

    
الجواب معين 13.06.2011 / 06:07