لماذا يكون صندوق التبديل هذا سلكيًا مثل 3-way عندما لا يكون هناك مفتاح آخر؟

0

لدي صندوق تبديل يحتوي على كبلتين 12/3 يدخلان فيه. يتحكم رمز التبديل هذا في مقبس حائط (أعلى / أسفل) يحتوي على 12/2 قادم. لا يوجد أرضية للتبديل أو المخرج. عند التبديل ، يتم تقطيع الأسلاك السوداء معًا وتوصيل الأسلاك الحمراء ببعضها وتوصيلها بالمفتاح. 2 أسلاك بيضاء هي pigtailed.

تتمثل مهمتي في الصورة الكبيرة في التخلص من مفتاح التبديل للمنفذ واستبدال المفتاح بمفتاح إضاءة باهتة للإضاءة الجديدة (سحب الطاقة في مكان ما من الدائرة).

يكمن الارتباك في عدم وجود مفتاح آخر للتحكم في المخرج أو أي ضوء / مروحة أخرى يمكن العثور عليها. مرة أخرى ، فإن المنفذ لديه فقط 12/2 القادمة لذلك يجب أن أكون في عداد المفقودين في مفترق في مكان ما.

لماذا يتم تبديل المحول بسلكين 12/3؟

أي أفكار محل تقدير.

ملاحظة: 2 أسوار بيضاء مظللة في BACK OF BOX

    
مجموعة ChristianS 11.06.2016 / 17:30

3 إجابة

1

يحتوي مفتاحك على سلكين فقط يذهبان إليه. الأسود على الأرجح هو الساخنة والحمراء هي تبديل الساخنة.هذا ليس من غير المألوف. يبدو الصندوق وكأنه معدن ، لذا فمن المحتمل أن يكون بمثابة الأرض من خلال القناة. لست متأكدًا من سبب اعتقادك أنها طريقة 3.

    
الجواب معين 20.02.2018 / 16:22
0

من ناحية مباشرة ، يبدو أن الوعاء يفتقد أسلاكه المحايدة والأرضية. عادة ، سيتم توصيل الوصلة المحايدة التي تراها في صندوق الوصل بالمحايدة من المستقبِل ، ولكن ما لم تكن على يقين من أن الدائرة لا يتم خداعها أو عدم ترقيتها ، فيجب أن تقوم بفحص كهربائي. تأكد من أنه يتحقق منها بشكل حقيقي ، وليس مجرد توصيل محايدك المفقود واستدعائه في اليوم.

يمتلك الوعاء علامة تبويب معدنية صغيرة عبر الاتصالين الحيين المقطمين ، مما يعني أنه يمكن تشغيل المقبسين من أسلاك منفصلة. هناك سببان شائعان لهذا:

  • يتم تشغيل هذه الدائرة من دارة ذات قطب مزدوج ، مما يعني أن النهايتين الحيتين للأوعية متصلتان بأرجل العرض المقابلة. وتتمثل فائدة ذلك في أن المنفذين يمكنهما توفير أقصى تيار للدارة (12 ga عادةً ما يمنحك A) ، أثناء مشاركة الموصل المحايد ، مما يتطلب تشغيل موصل أقل. هذا أمر شائع للدوائر التي لديها متطلبات عالية الطاقة ، مثل عدادات المطبخ والمرائب أو ورش العمل.

  • يتم تشغيل الدائرة من نفس الدائرة أحادية القطب ، ولكن يتم تبديل أحد السلكين (الأحمر حسب الاصطلاح). هذا الأمر أكثر شيوعًا في غرف النوم وغرف المعيشة ، حيث يمكن للدارة الدنيا (بالاتفاقية ، غالبًا ما تكون حمراء اللون) تشغيل مصباح يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله عن بُعد ، بينما يظل المخرج العلوي في وضع التشغيل. عادةً ما تضع شريطًا أسود على طرفي السلك الأحمر ، لتطمئن الكهربائي التالي بأن هذا السلك يتم تغذيته من نفس الدائرة ، لذا لا ينبغي لهما توقع وجود قاطع ثنائي القطب.

ليس من المعتاد امتلاك أوعية 15 ألف متصلة بدارات 20A ، ما لم يكن هناك منفذ واحد فقط في الدائرة. إن السبب المنطقي الأكثر شيوعًا هو أن اختلاف 5A ليس كافيًا ليكون خطرًا على الجهاز (حيث معظم الأجهزة التي يمكن أن تفشل بطريقة خطرة إذا كان الجهاز يسحب أكثر من 15 ألف ولكن أقل من 20A يجب أن يعتمد على شيء آخر غير الكسارة أن تصنف على أنها آمنة) وتقريبا ، إن لم يكن كل أوعية 15A من الشركات المصنعة ذات السمعة الحسنة يتم إجراؤها على نفس المعايير والاختبارات مثل أوعية 20A.

    
الجواب معين 20.02.2018 / 02:24
0

لا يعد هذا الإعداد منطقيًا دون العثور على ما تتصل به الأسلاك. كنت قد حصلت على اثنين من الاسلاك الحمراء واثنين من الاسود. أي إعداد عاقل سيكون أسود مثل الأحمر والحار كما تحول الساخنة. ومع ذلك ، إذا كان هذا هو الحال ، فإن الربط ليس له معنى.

سيكون للكابل مع السخونة الواردة عائدًا مبدئيًا ساخنًا. حسنا. هذا اعتاد أن يكون طبيعيا. لم يتم تمديد المحايدة لمفتاحك فقط.

لكن الكبل الآخر سيكون عنده حارًا ومحولًا ساخنًا. بدون محايد ، سيكون عديم الفائدة.

الطريقة الوحيدة التي أراها منطقية هي أن المنفذين كانا يستخدمان مفتاحين مختلفين في نفس المربع. لذلك قام شخص ما بتشغيل اثنين من الملحقات من منفذ إلى مفتاح مزدوج على اثنين من الكابلات ، كل منها الساخنة والساخنة تحول. ثم قرر دمجها في مفتاح واحد للتحكم في كلا المنفذين.

    
الجواب معين 02.05.2018 / 20:07