هﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻮﻋﺎء واﻟﻘﺴﺮ ﻋﻠﻰ دارة 40A ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 30A؟

0

لديّ دائرة دارة 40 أمبير كانت تُستخدم سابقًا للفرن / النطاق في منزلي ، على الرغم من أنني تحولت إلى الغاز بحيث لم تعد الدائرة قيد الاستخدام. إذا أردت تثبيت L6-30r (30-amp receptacle) على هذه الدائرة ، فهل يكفي تبديل اللوح بقوة 30 أمبير واستخدام السلك الموجود (يبدو أنه 8AWG)؟ الجزء الثاني من السؤال ، معظم L6-30r أن أجد ملاحظة أنهم يقبلون سلك 14-10AWG ، هو هذا المعيار ، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الخيارات الأخرى التي سيكون لدي إذا كنت ترغب في توصيل جهاز لهذه الدائرة مع L6- 30p ل؟

** تحرير - كان يجب أن ألاحظ أن هذا سيكون دارة مخصصة ، لن يتم تثبيت أي أوعية أخرى عليه. ستتم إزالة الوعاء الموجود للنطاق / الفرن.

    
مجموعة Billy Meredith 14.01.2019 / 20:26

2 إجابة

1

لا يعتبر النزول إلى رقم 14 مفاجأة. هذا هو أصغر الأسلاك القانونية للاستخدام في أي شبكة أنابيب في الجدار. عادة ما يكون هذا 10 AWG ، ولكن هناك حالات حرجة نادرة حيث يسمح بتفتيت دائرة الأسلاك الصغيرة ، والمثال الوحيد الذي يمكنني الوصول إليه هو اللحامون ذوي دورة العمل القصيرة.

عدم القدرة على الانتقال إلى رقم 8 ليس مفاجئًا أيضًا. لا يتم تصنيف النهايات كـ لسلك الألمنيوم ، وسلك الألمنيوم المناسب لـ 30A هو رقم 8.

على أي حال ، الإجابة هنا هي أنك تحصل على 6 بوصات من السلك رقم 10 و الضفيرة . يجب أن يكون صامولة السلك الأحمر ، التي يتم تثبيتها بقوة ، كافية للانضمام إلى # 8 إلى # 10.

    
الجواب معين 14.01.2019 / 20:48
1

يجب أن تكون قادرًا على القيام بما قلته - إن قاطع 30 أمبير سيحمي مقبس 30 أمبير وكابل المقياس 8. من أجل استخدام وعاء لا يقبل إلا مقياسًا يصل إلى 10 ، ولكن لديك مقياس 8 ، يجب أن تكون قادراً على القيام باختزال قصير ، أسلاك التوصيل المصنوعة من 10 مقاييس. وستكون هذه الوصلات متصلة داخل صندوق الوعاء باستخدام صواميل سلكية إذا كان حجمها مناسبًا للأسلاك الموجودة ، ثم الطرف الآخر إلى الوعاء.

    
الجواب معين 14.01.2019 / 20:54